1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21

УЗИПы и всё, что с ними связано-1

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Что же Вы пропихиваете класс 2 (C), если словаки вам говорят нужно класс А?
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.761
    Благодарности:
    4.588

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.761
    Благодарности:
    4.588
    Адрес:
    Брест
    Вы Базеляна почитайте и всё поймёте.
    Поймёте, что
    - вы нихрена не знаете
    - выполнить как надо и в полном объёме нереально
    - никакая защита вас всё равно не спасёт, есичё;)
    :hello:
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Вы что то напутали, в современных УЗИП последовательно варистору ставят газоразрядник (искровой промежуток).:)]

    Вам уже указали, что без молниезащиты нужно курить ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011. С молниезащитой еще и МЭК 62305-4
    В них и примеры, для понимания, есть и не забываем о расстоянии защиты. :aga:
     
    Последнее редактирование модератором: 02.06.19
  4. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    651

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    651
    Адрес:
    Королев
    Я пропихиваю все классы вообще. А они не словаки, а словенцы, а это две большие разницы.
     
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Это да, был не внимателен.

    Кроме класса 2 что-то не попадалось. Так если словенцы говорят нужен класс А, то ...?
     
  6. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    651

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    651
    Адрес:
    Королев
    Думаю, для начала, можно ориентироваться на ГОСТ Р 51992: "...Испытания класса I предназначены для имитации частично направленных грозовых импульсов тока. УЗИП, подвергаемые таким испытаниям, обычно рекомендуются для установки в местах наиболее открытых, например линейных вводах в здания, защищенные грозозащитными системами.
    УЗИП класса II или III испытывают кратковременными импульсами тока. Такие УЗИП обычно рекомендуют для установки в менее открытых местах. В испытания включена оценка методик, используемых изготовителями, для выбора наиболее подходящего метода испытаний..."
    Сейчас более чаще оперируют не классами A, B, C, D, а классами I, II, III, IV.
     
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Этот документ для производителей.
     
  8. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    651

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    651
    Адрес:
    Королев
    Не согласен, можно его использовать и проектировщикам и потребителям.
     
  9. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    651

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    651
    Адрес:
    Королев
    Можно еще несколько подходящих ГОСТОв добавить, например, ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011
     
  10. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    А разве он рекомендует для ВЛ/ВЛИ класс II?
     
  11. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    651

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    651
    Адрес:
    Королев
    Соглашусь, если вы покажете, где он запрещает такую рекомендацию.
     
  12. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Смотрите K. 1.3 Концепция зоны защиты, там не много, особенно концовку. Затем определите зону защиты для ВЛ. :)]

    А вообще лучше смотреть МЭК 62305-4
     
  13. Roman Tim
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    190

    Roman Tim

    Живу здесь

    Roman Tim

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Москва
    Рецепт мне выдали производители УЗИПов. И я ему доверяю, т. к. одно и то же сказали четыре независимых производителя.
     
    Последнее редактирование модератором: 02.06.19
  14. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    651

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    651
    Адрес:
    Королев
    Хорошо, спасибо, этого ГОСТа у меня не было, почитаю.
     
  15. Roman Tim
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    190

    Roman Tim

    Живу здесь

    Roman Tim

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Москва
    Установленная молниезащита: общая схема и фото.
     

    Вложения:

    • Схзема молниезащиты.jpg
    • WP_20160527_17_59_13_Pro.jpg
    • WP_20160527_17_59_31_Pro.jpg
    • WP_20160527_19_19_29_Pro.jpg
    • WP_20160527_19_21_19_Pro.jpg
    • WP_20160527_19_21_26_Pro.jpg
    • WP_20160527_19_21_33_Pro.jpg
    • WP_20160527_19_21_38_Pro.jpg
Статус темы:
Закрыта.