1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21

УЗИПы и всё, что с ними связано-1

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mix05
    Регистрация:
    01.03.16
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    142

    mix05

    Живу здесь

    mix05

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.16
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    142
    Добрый день, опишу и я свою, достаточно типичную для более-менее недавних СНТ, ситуацию и спрошу варианты установки ОПН.
    Имеем конечный столб ВЛИ, от него ответвление в мой и соседские щитки, оттуда опять СИП по воздуху к дому, в доме щиток. На ВЛИ никаких ОПН нет, повторное заземление отсутствует. Корпус щитка на столбе условно заземлён шпилькой, в доме щиток заземлён, молниеотвода нет, но планируется. Что именно и куда поставить, если можно с названиями моделей УЗИПов. Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 10.07.16
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Молния сегодня в центре Бреста.
    Видео:


    Это к вопросу о том, что молния в высокую точку бьёт:aga:
     
  3. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Хороший ролик. Молния 2 раза в одну и ту же опору врезала. При этом вокруг куча внешне таких же опор. И от нее недалеко есть вышестоящие купола церкви и высоток. В одном проекте линии уличного освещения в Мытищах в военном городке я предлагал поставить на опорах ОПН, а мне у виска крутили, говорили - Зачем, если рядом вокруг высотки в 9 этажей? В целом, наверное, да - нет смысла ставить на ВЛИ освещения ОПН, но вот случай, который показывает, что не все так однозначно. Где сформируется высокий заряд в облаке, из которого молния бахнет - одному богу известно.
     
  4. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там один и тот же ролик два раза;) Посмотрите на машины на перекрестке.
    Мне кажется, особо удивительного ничего нет. Все высотные строения (церковь и дом. на котором стоит камера) расположены достаточно далеко. ИМХО
     
  5. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.335

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.335
    Адрес:
    Новая Москва
    Да, т. к. 90-градусный угол защиты (2х45) никто не отменял:)...
     
  6. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    А в этом ролике больше молний и больше случаев, когда молния бьет в выступающие объекты:

     
  7. mix05
    Регистрация:
    01.03.16
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    142

    mix05

    Живу здесь

    mix05

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.16
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    142
    Пардон за настойчивость, но повторно попрошу помочь разгрести кашу в голове по установке УЗИПов и пр. необходимых устройств, или если есть ссылки с конкретными схемами и моделями для разных вариантов подключения, ткните носом плз.
     
  8. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Судя по всему, ваша каша даже еще не закипела :) (у меня, впрочем, тоже) Начинать, наверное, нужно с изучения молниеотводов. А они уже диктуют конфигурацию УЗИПов.
    Почитайте еще топик https://www.forumhouse.ru/threads/87519/
    Кашу не сварите, но хоть вода закипит ;)
     
  9. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Побывал у сетевиков, выяснил, что у меня на соседнем столбе стоят ОПН SE45.344-10 или подобные.
    Характеристики на сайте Ensto очень скудные.
    Напряжение: 440 V
    Энергопоглощение, J: 1750 J
    Номинальный разрядный ток: 10 kA
    Защита от перенапряжения (пиковое значение): 1800 V
    Подскажите, какого класса защиты эти ОПН ?
     
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.335

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.321
    Благодарности:
    15.335
    Адрес:
    Новая Москва
    При каких временных параметрах импульса?
    Если 10/350 мкс, то, наверное, 1-го, а если 8/20мкс, то, думаю, что 2-го.
     
    Последнее редактирование: 17.07.16
  11. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Все сегодняшние ОПН (УЗИП) для ВЛИ-0,4кВ, которые на нашем российском рынке, испытываются импульсами 8/20 мкс, стало быть, они класса 2.
     
  12. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда вопрос. какой УЗИП ставить в ЩУ, если эти на столбе в 10 м от моего столба? Дублировать 2 класс? Дальше подземный кабель в домовой щиток
     
  13. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Думаю, что именно так.
     
  14. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Позвонил в Хакель, поговорил с техническим специалистом. Он сравнил характеристики ОПН SE45.344-10 с теми, которые они выпускают сами и предположил, что это все-таки I класс.
    далее его рекомендации свелись к тому, чтобы в ЩУ, где у меня реализовано TN-C поставить УЗИП 1 класса, а в домовой щиток с заземлением ТТ УЗИП 2 класса.
    Даже если допустить, что на столбе в 15 м от моего щитка стоит ОПН не 1+2, а 1 класса, то все равно не понимаю, зачем в ЩУ опять дублировать 1 класс.
    И второе. Боюсь ставить мощные УЗИПы в домовой щиток, т..к. при срабатывании УЗИП в схеме ТТ земляная шина соединяется с фазой и будет вынос потенциала на корпуса заземленного оборудования.
    Я больше склоняюсь к тому, чтобы следовать советам форума и ограничиться УЗИП 2 класса в ЩУ.
    И еще вопрос. Какие УЗИПы все-таки считать приемлемыми в данной ситуации, а какие профонвцией? ОИН-1, Астро, грозостоп, IEK и АВВ (и подобные ему).
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Вынос потенциала не зависит от ТТ или ТN. Эта проблема должна решаться СУПом, которая обязательна при любой системе заземления.

    А для ТТ надо УЗИП, где в цепи N-PE искровой промежуток, а не варистор, для исключения естественной (или при пробое варистора) утечки в PE.
     
Статус темы:
Закрыта.