1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21

УЗИПы и всё, что с ними связано-1

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    830
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    Контакт нуля на фазу отключит автомат фазы по к. з., соотв-но ничего не случится
     
  2. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Нет, Вы не поняли.
    Идет ноль от ТП, на нем обрыв. Конец, который со стороны ТП висит в воздухе, т. е. КЗ нету. А второй конец, который к потребителю, "законтачил" с фазой, то есть эта фаза пойдет к потребителю по двум проводам. Соответственно в розетках, которые "висят" на двух других фазах, будет 380.
     
  3. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    А если ничего никуда не "законтачило", не будет через бытовые потребители "перетока" между фазами через общий ноль (оборванный - не подключенный к подстанции)? При этом не получится, что на какой фазе больше сопротивление нагрузки, там и напряжение выше?
     
  4. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Откуда переток, если сеть разомкнута?
     
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    Ну, вот предположим, на улице три соседа, каждый на своей фазе. Обрыв ноля до ввода на улицу (пусть на подстанции).
    Между фазами 380. С одной фазы идет на телевизор первого соседа, дальше через общий ноль на ТЭН в котле другого соседа и дальше на его фазу...
    Получаем на 380V, последовательно включенные телевизор и ТЭН.
    Сколько вольт (из междуфазных 380) будет на телевизоре, а сколько на котле?
    Третий сосед, для упрощения ситуации, вообще не потребляет.
     
  6. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    @Константин Я.,

    Нарисовал схему. Да, переток есть. Сейчас прикинем, что получается...
     
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    Уверен, что "сгорит" телевизор. :aga:
     
  8. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Если взять в качестве упрощения, что потребляемая мощность котла и телевизора равны, но на обоих будет 380/2=190 В.

    Ну а если мощности разные, то на более мощном будет более высокое напряжение.
    Посчитать можно по формулам:
    U1=P1 * 380/(P1+P2)
    U2=380 - U1.

    Вроде так?
     
  9. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Надо ставить УЗМ, тогда телевизор сгорит только у соседа :)
     
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    Наоборот.
     
  11. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.614
    Благодарности:
    7.633

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.614
    Благодарности:
    7.633
    Адрес:
    Москва
    Трехфазный ввод
    Имеем обрыв нуля и
    нагрузка включенная на фазу 1 - общий ноль -нагрузка включенная на фазу 2
    мощность первой 100вт мощность второй 1 квт
    напряжение между фазами 380 В.
    На 100 вт нагрузке 484 ом -345 вольт
    на 1000вт 48,4 ом 65 вольт.

    Если нагрузки одинаковые на сопротивлению, то все будет работать без Пых
     
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.668
    Адрес:
    Ижевск
    Не, как из 380В получается 410 (345+65)?
    Наверное 35В на нагрузке 1000Вт?
     
  13. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.614
    Благодарности:
    7.633

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.614
    Благодарности:
    7.633
    Адрес:
    Москва
    Опечатался.
     
  14. Bobahina
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055

    Bobahina

    Живу здесь

    Bobahina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    2.055
    Адрес:
    Кубинка
    УЗМ защищает потребителей, а кто УЗИП защищать будет. Разговор то начался с этого! Если не поставить автомат/предохранитель перед УЗИП, что с ним будет при 400В?
     
  15. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Это да. Я не про УЗИП. Отошли от темы :)
     
Статус темы: