    А вероятность импульсных перенапряжений на столько же вырастет! Не забывайте, что из 200кА значительная часть от соседа и к вам заглянет :flag: (т.к. вы к той же линии подключены !?)
     
  2. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Это да. Но раз я от них буду защищаться, то их частота (в разумных пределах) не слишком важный параметр.

    Ага.
     
  3. Gefestt
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    237

    Gefestt

    Живу здесь

    Gefestt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Красноярск
    Если через варистор течет малый ток, значит его сопротивление еще велико и большая часть напряжения высадится на нем, опасного потенциала на PE не будет. Варисторы ведь стоят во многой технике и без УЗИП, причем без всяких предохранителей, вроде никто еще от этого не пострадал.
    Для спокойствия можно еще амперметр на земляной провод повесить и поглядывать периодически
     
  4. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Хагер на 50кА на одну фазу стоит 100...135$ - вполне приемлемо...
    На 100 кА на три фазы - 300$
    В общем первый уровень на 3ф обойдется в 300$. Учитывая, что это не расходники и будут жить долго, можно брать.
     
  5. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Вопросик мой остался без внимания...:flag:
    Скажите, какое напряжение будет при ПУМ между точками 1 и 2 (см. рис.)?
    И будет ли оно равно напряжению на SPN115?
    Ну и зачем там этот SPN115?
    Это из каталога хагера...
     

    Вложения:

    • Схема УЗИП.jpg
  6. fen111
    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90

    fen111

    Живу здесь

    fen111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Орёл
    Хорошо Вам, у нас Hager днем с огнем не сыщешь.
    SP320 со скидкой 20800 руб.
    U=I*R:aga:
    Все от расстояния зависит. Рекомендуют эти расстояния делать минимальными. Обычно указывается иное подключение при TN-C-S (например так https://www.forumhouse.ru/posts/1385160/). Видимо в данном случае предполагается деление PEN вне щитка, следовательно, в щит идет уже пятипроводка, и R~2L.
     
    Последнее редактирование: 12.05.17
  7. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Каким плавким предохранителем нужно защищать СИП 4х16?
    И каким АВ?
    Вообще АВ и плавкие предохранители сильно отличаются в плане КЗ?
    Че там за характеристики и ПП на 20А или 100А?
     
  8. fen111
    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90

    fen111

    Живу здесь

    fen111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Орёл
    Тут времятоковые характеристики. СИП с медью на 16 квадратов защищается вводным автоматом, завышать номинал которого наказуемо. Если Вы о автоматах/предохранителях в цепи УЗИП, то тут все сложно. В каталогах безумные значения токов по 125 А и более, но в этом случае, что с линией будет - хз. Там особенность в том что:
    1. при малом токе уставки ток молнии будет обрываться раньше положенного => импульс большей мощности пойдет в линию;
    2. при большом токе уставки вводной кабель линия могут быть повреждены вследствие оплавления изоляции.
     
  9. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Про медный СИП слышу первый раз, у меня алюминиевый. Вводной АВ на 20А. Если он запекается, то считаем, что его нет и нужно защищать уже СИП.
    Разные производители УЗИП рекомендуют ПП от 125 до 315А для защиты УЗИП.
    И тут нужно определиться, кого защищать раньше: СИП или УЗИП.
    Вот я и спрашиваю: какой ПП для СИП 4х16?
     
  10. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Не нужно СИП защищать чем-то еще, кроме вводного автомата, нужно просто предусмотреть защиту от посмертного замыкания УЗИП, есть 2 схемы: с приоритетом питания и с приоритетом защиты. Отличаются расположением предохранителей/АВ.

    Лучше не гадать, а взять брошюру производителя УЗИП и по ней выбрать номиналы.
     
  11. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Считаю, что в проектировании систем нужно исходить не от сечений кабелей, а от задач и уже под них выбирать сечения кабелей. Поэтому вводной кабель специально защищать не надо, нужно просто чтобы он соответствовал системе.
     
  12. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    @Turkish945, дак, что ПП 125 А ставить на СИП4х16, я не пойму? приоритет - безопасность.
     
  13. Turkish945
    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Turkish945

    Вникаю в детали

    Регистрация:
    05.01.15
    Сообщения:
    2.565
    Благодарности:
    1.549
    Адрес:
    Москва
    Возьмите брошюру производителя и сделацте в соответствии с рекомендациями. Например у АВВ такая есть. Наверняка и у других уважающих себя тоже.
     
  14. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Блин, у меня этих брошюр уже: АВВ, Хагера, Эатона, Ситела и Оеза, а я не пойму, что делать...:faq:
    Вот подскажите: у меня СИП 4х16 и автомат на ИЕК на 20А.
    Какой мне ставить предохранитель в случае приоритета безопасности, т. е. на линии?
    И какой ставить в случае приоритета безперебойности, т. е. на проводнике подключения УЗИП?
     

    Вложения:

    • Выбор предохранителя.png
  15. Gefestt
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    237

    Gefestt

    Живу здесь

    Gefestt

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    237
    Адрес:
    Красноярск
    Я думаю, надо считать по сопротивлению заземления, чтоб точно сгорело. Ну и чтобы выдерживало номинальные токи, если они на всей линии висят, а не только на УЗИП.
     