1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Дом из арболита теперь уже точно на плитном фундаменте

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем birdtlt, 17.02.13.

  1. birdtlt
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    442

    birdtlt

    Живу здесь

    birdtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Тольятти
    продолжу
     

    Вложения:

    • Geology__16.jpg
    • Geology__15.jpg
    • Geology__14.jpg
    • Geology__13.jpg
    • Geology__12.jpg
    • Geology__11.jpg
    • Geology__10.jpg
    • Geology__9.jpg
  2. birdtlt
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    442

    birdtlt

    Живу здесь

    birdtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Тольятти
    и последнее
     

    Вложения:

    • Geology__23.jpg
    • Geology__22.jpg
    • Geology__21.jpg
    • Geology__20.jpg
    • Geology__19.jpg
    • Geology__18.jpg
    • Geology__17.jpg
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318
    Адрес:
    Кемерово
    Birdtlt, Вы говорите что у Вас там чернозём до 1,5м, а по отчёту суглинок:faq: Эт у Вас на участке ГИ делали или у соседа за 500м взяли?
     
  4. birdtlt
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    442

    birdtlt

    Живу здесь

    birdtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Тольятти
    Хм... председатель кооператива называет всю почву черноземом - по геологии суглинок...
    может я ступил?
    ГИ делали не на моем участке, а рядом (как раз метров 500 от меня) - там таунхаузы строить собрались, вот для них ГИ и заказывалось... наш кооператив это бывшее поле (условно считаем что геология применима ко всем участкам).
    буквально в 10-15 м от моего участка сосед разрыл котлован на глубину 2м или чуть более, я туда слазил - там черная земля (ну ее все черноземом называют)... а по геологии - суглинок
     
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нене. По документам ИГЭ №1 - почва суглинистая.
    Черноземы по физическим характеристикам есть глины и суглинки с неким % гумуса.
     
  6. birdtlt
    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    442

    birdtlt

    Живу здесь

    birdtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.10
    Сообщения:
    429
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Тольятти
    ну вот... совсем меня запутали :)]
    ну хоть суглинок лучше чернозема с точки зрения монтажа фундамента?
     
  7. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    У Вас суглинок.
    С точки зрения агронома - чернозем.
    Под соседом ваще 2м торфа #342
     
  8. Mihail1974
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    1.602
    Благодарности:
    2.755

    Mihail1974

    Живу здесь

    Mihail1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    1.602
    Благодарности:
    2.755
    Адрес:
    Владимирская область
    У него нет чернозёма, по крайней мере по геологии, хотя в обозначении есть какие-то намёки на чернозём:

    Расшифровка.png

    Но далее нигде не говорится про чёрнозём, напротив, везду указываются суглинки и их возраст - четвертичные отложения:

    Разрез.png Описание.png

    и вот физмех, правда с весьма своеобразной отсылкой на нормативные значения, тоже на чернозём не похож, хотя пористость высокая:

    ИГЭ1.png

    Есть просадочный суглинок на глубине, но давление начала просадки очень большое - 180 кПа:

    Просадка.png

    Тем более для такой глубины.

    У меня есть подозрение, что и ИГЭ 1 на самом деле просадочный или близок к нему. Поэтому смотрел внимательно давление и брал минимальные Е из справочников - 8-12. По СНиПам если давление не достигает критического, то считается всё как не для просадочных. Давление сами видите на картах, не очень большое, тем более, что все коэф. надёжности взяли от души - 1,3 на весь собственный вес.

    При просадочных грунтах подушками не балуются, напротив рекомендуются глиняные замки и отмостку пошире, главное - избежать замачивания. Это я Сергею тоже сказал и рекомендовал отмостку максимально широкую, от 1,5 метра.
     
  9. Mihail1974
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    1.602
    Благодарности:
    2.755

    Mihail1974

    Живу здесь

    Mihail1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    1.602
    Благодарности:
    2.755
    Адрес:
    Владимирская область
    Сваи в просадочный грунт? - это не ко мне. Лента на полную глубину тоже не айс. Выторфовку делать нельзя, точнее можно, но тогда обратную засыпку надо делать грунтом ИГЭ2, но никак не песком или скальником. А как его уплотнить при такой толщине?

    Так что если кто-то сможет предложить что-то лучше плиты с её минимальной удельной нагрузкой, да ещё и просчитанную на деформации при минимальном Е и совместной работе - интересно будет послушать. Вот правило сочетаний из расчёта Сергея:

    ПС1-ПС2.png

    Как видите, все нагрузки (1- собственный вес, 2 - эксплуатационная, 3 - снеговая), брались с максимальными коэф. надёжности.
     
  10. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    Единицы не видно, кН/м2?
    Чем отличаются Карта реакций и Реакции грунта?
    Нагрузки можете озвучить?
    Прокомментируйте идею #482

    Цена рекламная или больше?
     
  11. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    С такими давлениями можно на торфяник ставить...
    Осадки рассчитывали?
     
  12. Mihail1974
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    1.602
    Благодарности:
    2.755

    Mihail1974

    Живу здесь

    Mihail1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    1.602
    Благодарности:
    2.755
    Адрес:
    Владимирская область
    Да.

    Ничем. Просто дали сначала отчёт без цифр на карте, Сергей по цветовой шкале прикинул и у него дом под 500 тн вышел. Тогда ему выложили со значениями, чтобы увидел, что цифры реально меньше, чем ему показалось сначала.

    За такой расчёт с моделью - максималка (5000 рублей). Эквивалентная модель:

    Модель.png

    Ну и чертежи раскладки армирования согласно расчёта + спецификация.
     
  13. Mihail1974
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    1.602
    Благодарности:
    2.755

    Mihail1974

    Живу здесь

    Mihail1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    1.602
    Благодарности:
    2.755
    Адрес:
    Владимирская область
    Вот и я про тоже.

    Осадка:

    Осадка.png
     
  14. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.273
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это именно осадка основания? ! Не прогиб плиты?
     
  15. Mihail1974
    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    1.602
    Благодарности:
    2.755

    Mihail1974

    Живу здесь

    Mihail1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.12
    Сообщения:
    1.602
    Благодарности:
    2.755
    Адрес:
    Владимирская область
    Собственная масса конструкций:

    Краткое описание.png

    Коэф. надёжности и правила для комбинаций ранее показывал:

    ПС1-ПС2.png