1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15

Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.

  1. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334
    Адрес:
    Углич
    Может быть, может быть, но пока из котлов массового производства выпускается только один котёл с регулируемым с помощью кирпича сечением ГО и со своими недостатками.
     
  2. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Так у него и работает на ТА.
     
  3. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334
    Адрес:
    Углич
    Вот те на! :) Тогда ещё хуже чем я думал. :)
     
  4. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    А по-моему, ничуть не хуже, чем у людей. А самая красота у РКОН!
     
  5. virustel
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577

    virustel

    * * * * *

    virustel

    * * * * *

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Yaroslavl
    Вот Вы меня щаз задели не по-детски
    Были бы внимательны, обратили бы внимание, как у меня стоит трехходовой клапан в обвязке ТТК. А он стоит не правильно, после котла и держит температуру на выходе из него, на входе в стопе опускается ниже 50-ти, вот и конденсат на всех поверхностях. Но при всем при этом на дом S 130м² и остекленением одной из комнат 7,5*1,5 м, утеплением каркаса второго этажа 100мм минваты обогревается котлом Кремень с расходом 2м³ в месяц при температуре в комнатах от 20° до 25°. При средней температуре зимой -10° расход 40 кг березовых карандашей пятимесячной сушки.
     
  6. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334
    Адрес:
    Углич
    Каюсь! Был невнимателен. :)] С другой стороны я даже предположить не мог что Вы могли установить на родной котёл трёхходовой клапан вверх ногами или как он там стоит? :)
    Надо переделывать немедленно. Вот если бы Вы так клиенту установили, он бы Вам уже давно все мозги высушил. :aga::aga::aga:
     
  7. virustel
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577

    virustel

    * * * * *

    virustel

    * * * * *

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Yaroslavl
    Я начитался интернетов и поставил сверху, не вкурил, что разница подачи и обратки котла больше 10-ти градусов бывает, снизу не удобно было, котельная всего 2.2 м на 1.8м, а в ней котел и ТА на 750л. вот я себя и обманул. Да и не занимался я тогда отоплением, работал в другой сфере. Вот перед сезоном переставлю, похвастаюсь ТО
     
    Последнее редактирование: 04.09.19
  8. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.883
    Благодарности:
    4.334
    Адрес:
    Углич
    Да, надо переставить обязательно и тогда, думаю, похвастаться будет чем.
    На ТО должен появиться рыхлый светло серый с седым оттенком, а может быть и голубоватый налёт, который можно будет смахнуть даже сапожной щёткой. :)
     
  9. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Интереснее прогноз не по виду стенок, а по расходу топлива?
    @Al571, как по вашему, будет экономия заметная?
     
  10. virustel
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577

    virustel

    * * * * *

    virustel

    * * * * *

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Yaroslavl
    Это ж не пеллетная горелка, где топливо сухое и в стопе не тлеет, мож я чо не знаю, то с интересом бы посмотрел видео, как ТО чистят щеткой для обуви
     
  11. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.698
    Благодарности:
    3.768

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.698
    Благодарности:
    3.768
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Если сделаем задуманную модернизацию КС то скорее всего так и будет, правда в самой КС. На ТО тление к сожалению все равно отложит свою личинку, но чистить придется все же поменьше...
     
  12. virustel
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577

    virustel

    * * * * *

    virustel

    * * * * *

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Yaroslavl
    Я из недельной битвы гигантов мыслей так и не понял, у нас уже есть вариант модернизации?
    Из тех набросков, которые были предложены, я не увидел конструкции, которую можно всунуть в существующую геометрию котла
     
  13. alarin
    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.698
    Благодарности:
    3.768

    alarin

    Живу здесь

    alarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.16
    Сообщения:
    8.698
    Благодарности:
    3.768
    Адрес:
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Пока наброски, более конкретно до конца недели ничего не предложу, нет возможности "погрузиться" в проблему и создать более конкретную модельку. На следующей недели выйдет "начальника" из отпуска, будет посвободнее...и да с вашей геометрии и конструкцией влет напридумывать модернизации не получается. Это как из китайских иероглифов сделать слово понятное и нам и китайцам...:)]. Что надо сделать, понятно, а как сделать пока не очень...
     
  14. V757V
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633

    V757V

    Живу здесь

    V757V

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.683
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Москва
    Эта цель не преследовалась. Главное выводы:
    1. Котел никуда не годится.
    2. Обязательно нужна керамика.
    3. Трехходовой стоит неправильно.
     
  15. virustel
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577

    virustel

    * * * * *

    virustel

    * * * * *

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Yaroslavl
    Третий пункт озвучил сам, по второму пункту согласятся не все, по третьему согласятся конкуренты и то на публику, но аналогов котла с комплексом приемуществ никто не покажет, а именно:
    1. Непритязательность к топливу
    2. Длительность работы на загрузке
    3. Диапазон мощности 15-100% без снижения КПД.
    4. Бубен не нужен при изменении погоды за окном
    И мы обсуждаем дровяной котел, прошу в контраргументах не подсовывать устройства на более простых видах топлива и устройства, обгоняющие только по одному параметру
     
    Последнее редактирование: 05.09.19