    Мытищи
    Да-да ,мне в Рехау тоже говорили во всем виноват монтажник, типа перетянули и т. д. Я отдал эту накидную гайку в лабораторию на экспертизу, латунь соответствует заявленной производителем. А случается такое на 99 процентов, когда при производстве перегревают латунь и она становиться хрупкой. Стояла она в частном доме на отоплении при давлении 1.5 бара, отстояла 2 года, на третий лопнула.
     
  2. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.197

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.197
    Адрес:
    Москва
    @maks78,
    а на что в итоге поменял?
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.592
    Благодарности:
    9.234

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.592
    Благодарности:
    9.234
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще не понимаю страданий, ломается всё, у рихау % небольшой, хоть латунь хоть винил.
    п. с. аксиальные фитинги в принципе не люблю, неудобно.
     
  4. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На данном фото, мне кажется основная проблема в использовании фитинга не по назначению.
    Кому то лень было ставить американку, и смонтировали фитинг с накидной гайкой на обычный ниппель. При опрессовке - начало сочиться, тогда затянули по самый "неболуй" самым большим газовым ключом. Что б не подкапывало. А нормальное разборное соединения, при зятягивании "от руки" уже не течет (если конечно не фланцевое с паранитовой прокладкой, а с силиконовой или резинкой)

    А по поводу перегрева латуни, мне кажется странным. Латунные изделия же изготавливаются литьем вроде. То есть из жидкого состояния. Как перегрето то?
    П. С. Я не металлург, могу и чушь написать.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.592
    Благодарности:
    9.234

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.592
    Благодарности:
    9.234
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Латунь потом обтачивают, и если очень торопиться, по перегреть при резе раз плюнуть. (несоблюдение скорости подачи или ож закончилась.)
     
  6. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ну по поводу кекачественной латуни рехау я промолчу, зная что латунь они перекупают, и в не самых паршивых местах причем. С защиту партнеров рехау скажу, что с дуру трескали краны латунные муфты комбинированные полипропиленовые и прочию арматуру, разных производителей.
    Посморел в гугле (такие вещи не закупаем) прокладка там жесткая, не резина. А с обычным ниппелем (не фланцевым) такое соединение перетянуть запросто. Ибо оно течет...
     
  7. Денис_Семенов
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Денис_Семенов

    Участник

    Денис_Семенов

    Участник

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Добрый вечер,
    Прошу совета людей работавших с Рехау. Собираюсь делать теплый пол и СО, хочу делать из Рехау. Подскажите какие трубы выбрать на отопление и на теплый пол? Чем отличается Pink от Rautherm S?

    ЗЫ Прошу не тратить время на обсуждение и рекламу других брендов труб, т. к. С выбором определился.
     
  8. Павел Т.
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    1.538

    Павел Т.

    Живу здесь

    Павел Т.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    3.099
    Благодарности:
    1.538
    Адрес:
    Королёв
    Не левые...на рынках появился левый рехау, лучше брать у оф. дилера компании. :hello:
     
  9. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.312
    Благодарности:
    745

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.312
    Благодарности:
    745
    Адрес:
    Москва
    Перегреть Латунь "сыпучку" при обработке невозможно, а если перегреть материал меняет цвет. Тем более я думаю их просто льют под давлением и не как не обрабатывают. Затратно это.
     
  10. Денис_Семенов
    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    Денис_Семенов

    Участник

    Денис_Семенов

    Участник

    Регистрация:
    28.10.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Да еще бы понять как определить этих поставщиков? На оф. сайте есть список диллеров, разброс цен от 55 р. до 85 р., за тот же самый Pink. Звонил на гор. линию Рехау, чтобы пробить дешевого диллера, кот. по 55р. - подтвердили. Но ведь он же может спокойно торговать и леваком...?
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.592
    Благодарности:
    9.234

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.592
    Благодарности:
    9.234
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С таким курсом евро, труба 55р/м ? смешно.
     
  12. TheQue
    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2

    TheQue

    Живу здесь

    TheQue

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос есть. Надо ли организовывать (и как) компенсаторы расширений в разводке труб отопления.
    Предполагается Rehau Stabil 16, длина 10м+- в энергофлексе в плавающей стяжке.

    Рехауовский калькулятор настаивает что надо компенсировать порядка 15-20мм расширений.
     
  13. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.197

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.197
    Адрес:
    Москва
    Это несложно делается с помощью Г-образных участков при прокладке труб.
     
  14. TheQue
    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2

    TheQue

    Живу здесь

    TheQue

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е. достаточно пару поворотов сделать ?
     
  15. alexakm
    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    alexakm

    Новичок

    alexakm

    Новичок

    Регистрация:
    03.12.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Я думаю, что в этом нет необходимости, т. к. при разнице температур в 70К (20С - монтаж, 90С-макс. эскпл.) 10 метровый участок 16 stabil увеличится на 18 мм. Это удлинение труба компенсирует своим изгибом в теплоизоляции.