1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Щиток для частного дома, помогите не наделать глупостей

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sergius1, 19.02.13.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.683

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.683
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    У вас там мощные электродвигатели ? Я на Вашей схеме ни одного мощного не вижу.

    Правильно, вот и добавьте дополнительно после АВ на этих потребителей по УЗО 16/10, в Вашей схеме на бойлер 25/10.

    Это почему не можете, ставьте хоть 63/30, никто не запрещает.
     
  2. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Москва
    С моторами, каюсь, точно не могу сказать. Но на свет у Вас тоже С стоят.
    Стиралка и бойлер, действительно, мокрые. Когда я рисовал свою схему, мне советовали их вывести отдельными линиями со своими узо и автоматами. Просто, если сделать как у Вас нарисовано, проблема в стиралке лишает Вас и отопления и водоснабжения и тд.
    Номинал УЗО это максимальный ток, которое оно может выдержать, поэтому номинал узо будет волновать только Вас, а никак не СО.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    uzo-vs-av.gif :aga:
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.683

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.683
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Avs7153
    Предлагаю Вам выложить свои картинки в одной теме. :super:
    Тему закрепить в FAQ и назвать ее :"Чего делать нельзя или как не наступать на грабли. ":aga:
    Думаю будет пользоваться спросом. :super:
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пусковой ток двигателя в 3-5 раз больше номинального. Если они действительно по 0.08кВт, на них бы хватило 0.5А автомата именно типа С (есть такие автоматы, но дорогие).
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надо подумать... При нынешнем раскладе мне удобно, но файловая система форума загаживается одинаковыми картинками во многих файлах.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.683

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.683
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Sergius1
    Попробуйте нарисовать схему так:
    Разбейте свою проводку, скажем на 3 группы.
    Поставьте на каждую группу УЗО 40/30 или 63/30.
    Под каждое УЗО по 3 автомата.
    На мокрых потребителей (бойлер, стиральная машина) дополнительно УЗО на 10мА.
    P. S. А розетка что, только одна - на стиральную машину ?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот для меня это тоже тайна покрытая мраком...:aga:
     
  9. Sergius1
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Sergius1

    Участник

    Sergius1

    Участник

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луганск
    Да розетка одна, как Вы догадались в первом своем посте это будет небольшая баня и в большем количестве розеток я смысла не вижу.
     
  10. Sergius1
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Sergius1

    Участник

    Sergius1

    Участник

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луганск
    Стиралка с бойлером работать одновременно не будет только с насосами и освещением
     
  11. Sergius1
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Sergius1

    Участник

    Sergius1

    Участник

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луганск
    А можно хотя бы на две и УЗО на мокрые потребители ставить от УЗО групп последовательно?
    я так понимаю на схеме должно выглядеть так: входной АВ - УЗО группы 40/30 - АВ мокрого потребителя - УЗО мокрого потребителя - стиральная машинаю
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.683

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.683
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Можно и на две группы по 4 автомата.
    Правильно понимаете.
     
  13. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Москва
    Sergius1, ну мы же Вас не уговариваем. Коллеги расскажут как нужно сделать, а уж что Вы сделаете это от Вас зависит.
    А как должно выглядеть - посмотрите у экспертов.
    Обособленно идут: слева-направо: джакузи, стиралка, холодильник, эл. плита
     

    Вложения:

    • Принцип. Схема_1.JPG
  14. Sergius1
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1

    Sergius1

    Участник

    Sergius1

    Участник

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Луганск
    Графическая интерпретация моей понятливости:)
     

    Вложения:

    • щит 3.JPG
  15. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Sergius1, Уже не плохо, но если место в ящике и финансы позволяют, поставил бы 2Р автоматы на линии...
    И на сечении проводов не экономил...