1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система отопления не работает

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Draxxus71, 21.02.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Draxxus71
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Draxxus71

    Участник

    Draxxus71

    Участник

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Йыхви
    Дык они отсекающие, открыл -закрыл. Для регулировки- верхние хаймаеры, но вот только kv не просчитан. Хотя тут хоть усчитайся, система не работает, пробовал я перекрывать короткий контур и прижимать радик 11 600-1200, не идеть длинный контур(
     
  2. Draxxus71
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Draxxus71

    Участник

    Draxxus71

    Участник

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Йыхви
    На всякий случай, продублирую эту тему здесь (она уже есть в "Радиаторах").

    Система отопления не работает
    [​IMG]
    Всем доброго времени суток.
    Имею проблему, которую, к сожалению, не удается решить самостоятельно.

    1. Система состоит из настенного газвового котла 24 kW и двухтрубной системы из металлопластиковых труб, все магистрали и подводки Ду 16 (d 20х2) к которой подключены 8 панельных радиаторов Purmo из них 6 по диагонали, 2 с боку.
    2. На радиаторах установлены термостатные вентили Heimeier (сейчас термостаты сняты) с предустановкой и отсекающие вентили. На ближнем контуре регулировочный вентиль радиатора 21 1400-600 прижат до 1, на длинном контуре открыты полностью, кроме 11 200-600, который настроен на 3.
    3. На магистралях в точке подъема установлены воздушники 1/2 Flexvent и на подаче и на обратке.

    Проблема в следующем никак не удается запустить 5 радиаторов длинного контура, даже при условии, что прижаты радиаторы короткого контура, перепад температуры в них доходит до 30*С, верх горячий низ еле теплый, помещения никак не прогреются до заданных 20, рабочая температура не выше 18,7 - при условии, что на улице -2 *с - как пример, теплоноситель с котла идет 60 *С.
    Субъективно, но воздуха в радиаторах не должно быть, воздушник, при заполнении через обратку, исправно стравливает воздух. Через радиаторные спускники, также.

    Система простая, но работать не хотит (Нид хелп.
    Может диаметр магистрали к точке между 11 800-600 и 11 1200-600 увеличить до Ду 20 (25x2,5)?​
     

    Вложения:

    • DSCN9221.JPG
  3. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
    Судя по фотографиям, это запорно-балансировочные вентили, Вы снимали заглушки, смотрели в каком они положении?
     
  4. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    система то закрытая пади? спускать воздух с неё можно до недели. то что вышло из спускников - это воздух из пустых труб. у вас остался ещё и растворённый в воде. его можно выгнать только прокипятив систему хорошенько и выгонятьвыгонятьвыгонять.
     
  5. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    :super: Ларчик может просто открываться, первичную (монтажную) балансировку выполняют именно балансировочными на обратке (под шестигранник), открыв все термоголовки (на подаче) и перекрыв на обратке все кроме крайнего, после прогрева крайнего двигаетесь к следующему (ближе к котлу) и тд. Процедура балансировки может проходить в несколько приёмов, особенно, если выполняете впервые. Термоголовки на подаче - "пользовательская" регулировка, с помощью которой Вы выставляете Т* в комнате, не разбалансируя СО.
    По хорошему, без длины трасс сложно судить о достаточности диаметров, "навскидку", заложенные у Вас могут не обеспечивать необходимый расход для радиаторов СО, они могут быть тривиально на "блокадном" пайке.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.823
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Имхо, давно пора, если нет других "затЫков". :faq:
     
  7. Draxxus71
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Draxxus71

    Участник

    Draxxus71

    Участник

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Йыхви
    Они открыты полностью, но никак не могу их назвать "запорно-балансировочными", как их настраивать? да и зачем, если поток можно регулировать верхним вентилем с преднастройками
     
  8. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
    Тогда понятно, нижние открыты полностью, а балансировку делаете преднастройкой...полностью открытый вентиль, это какая цифра?
     
  9. DFOR
    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312

    DFOR

    Живу здесь

    DFOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Даугавпилс
    1. С такими диаметрами у вас и не должно работать. :um:
    2. Насос какой у Вас стоит? Проверте на какой скорости он стоит.
    3. Явное отсутствие нормального протока.
    4. Радиаторы типоразмера больше 600 подключаются только по диагонали, или насос увеличенной мощности.
     
  10. Draxxus71
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Draxxus71

    Участник

    Draxxus71

    Участник

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Йыхви
    2. стандартный, коий поставляется с котлом, скорость не меняется
    4. Эт почему? Где такое прописано? Не ерничаю, эту квартиру купили с готовым монтажом 6 из 8 ми радиков подключены по диагонали.
     
  11. Draxxus71
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Draxxus71

    Участник

    Draxxus71

    Участник

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Йыхви
  12. Draxxus71
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Draxxus71

    Участник

    Draxxus71

    Участник

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Йыхви
    На среду спланировал монтаж новой магистрали Ду 20, по результатам отпишусь.
     
  13. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    4.315

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.897
    Благодарности:
    4.315
    Адрес:
    Екатеринбург
    СО просто зажата
    :super:
     
  14. DFOR
    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312

    DFOR

    Живу здесь

    DFOR

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.08
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Даугавпилс
    У Вас явно диаметры магистралей не те. От этого и нет протока. Считайте и меняйте магистрали если:
    4. Это ни где не прописано- это вытекает из сопротивления радиаторов и МОЕГО Вам пожелания.
     
  15. santeh78
    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    39

    santeh78

    Живу здесь

    santeh78

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Киев
     

    Вложения:

    • 1058134-e2d0f60e133ec2a3c56781af50e7203e.jpg
Статус темы:
Закрыта.