Прошу помощи по подключению Медведя КЛОм 30 ГС и насосов

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Avpu48, 24.02.13.

  1. Хотсан
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9

    Хотсан

    Участник

    Хотсан

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Саратов
    @касимов 2, это точно, лопнувшая секция это не гарантийный случай - однозначно, если только не будут выявлены каверны (дефекты литья) в местах разлома, размер которых больше допустимого, т. е. если экспертиза подтвердит, что чугун, изначально, был дефектный, что, разумеется, учитывая ЕСовскую культуру производства, маловероятно.
     
  2. Хотсан
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9

    Хотсан

    Участник

    Хотсан

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Саратов
    В качестве защиты от холодной обратки есть только один способ - организованный подмес в неё из подачи. Делается это либо при помощи байпасной перемычки между Т1/Т2 неподалеку от выхода котла, путем установки на неё либо трехточечного, термостатирующего после себя, смесительного клапана, или трехходового многопозиционного крана управляемого сервоприводом по температуре обратки, да, так вот, либо путем подмеса через гидрострелку, при условии, что у нас расход котлового насоса на гидрострелку, как минимум, в полтора раза выше чем расход через гидрострелку со стороны нагрузок.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.074
    Благодарности:
    29.329

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.074
    Благодарности:
    29.329
    Адрес:
    Касимов
    В ТТ котлах, это обязательное действо. Вы не новость рассказываете. Только принцип работы трехходового, не решает Ваши опасения. Подмес котла, не для этих целей делается. Панацея только ГС или буферная емкость. Ну а н7астройку включения горелки и выбег котла, даже у протерма делают...
    @Хотсан, Я не котловых дел мастер. Вам лучше в профильную тему и конкретно по Протерму чугуйному...
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.934
    Благодарности:
    27.834

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.934
    Благодарности:
    27.834
    Адрес:
    Калуга
    30 я встречал цифру в качестве дельты для чугуна.
    можно БКН через ГС пустить - тогда при увеличении выбега она будет своего рода охладителем ОВ после БКН.
     
  5. Хотсан
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9

    Хотсан

    Участник

    Хотсан

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Саратов
    Да так всегда и делал, чтоб смешение в ней происходило, а не в теплообменнике котла. Но минусы - работающая круглый год ГС, и насос котлового контура. Нагрузки всё равно отключать (переключать) в зимнем режиме нужно, т. к. если не отключать, то при включении БКН расход через ГС становится больше расхода котлового контура, причем существенно, и в результате получается "опрокидывание" ГС с прямым током обратки с контуров нагрузок в пашущий на максимуме котел (в режиме нагрева БКНа) Привлекает, в родной схеме от Протерма, именно её простота и дешевизна, дело даже не в дешевизне, а именно в возможности рулить всем процессом с платы котла, как в настеннике, бо дюже муторно каждого заказчика обучать какие краны и когда ему нужно открыть, какие закрыть - в принципе несложно сделать обвязку системы так, чтоб в отопсезон БКН работал через ГС, а в летнем режиме напрямую, но это уже совсем не то, по сравнению с нажатием одной кнопки на панели котла.
     
  6. Хотсан
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9

    Хотсан

    Участник

    Хотсан

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Саратов
    В общем, если расход котла больше в полтора раза чем расход нагрузок (не весь разумеется, а только тот что в ГС возвращается) то при переключении с БКН на ГС в обратку котла пойдет 1/3 часть рециркуляционного (горячего, после нагрева БКН) котлового носителя, и 2/3 того что из обратки отопления в ГС поступило после простоя (холодного)
    Например, при работе на БКН работаем по графику 80/70 при переключении на ГС эти же 80 и пойдут в ГС, так? Тогда (1х80°С + 2х30°С)/3=46,7°С придут на обратку котла, где у нас Т 70°С, но это не шибко страшно так? Первая порция вот только никуда не денется, прилетит литров 20ть тридцитиградусной паровозом - пока рециркуль крутанётся.
     
  7. Хотсан
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9

    Хотсан

    Участник

    Хотсан

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Саратов
    @Roaroma, как там Калуга? Замечательный город! Как там ПромПрибор себя чувствует? Лет 10-12 назад пару сотен их теплосчетчиков поставили по объектам ЖКХ в рамках программы энергосбережения - добротные машинки, до сих пор работают.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.934
    Благодарности:
    27.834

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.934
    Благодарности:
    27.834
    Адрес:
    Калуга
    Губера меняем осенью .. ушли таки Артамяна .
     
  9. Avpu48
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677

    Avpu48

    Живу здесь

    Avpu48

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    580
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Липецк
    Работает уже семь лет, ничего не лопнуло. Секрет прост. Имеем теплообменник значительного объема в котором имеется теплоноситель с температурой 80 градусов, и при переключении на СО в него начинает поступать теплоноситель с меньшей температурой. Процесс замещения теплоносителя с разными температурами занимает некоторое время, за которое чугун плавно остывает.
     
  10. Хотсан
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9

    Хотсан

    Участник

    Хотсан

    Участник

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Саратов
    @Avpu48, моё почтение, у Вас насос котел/БКН 25/4, котел/ГС 25/6 как я понял, скорости третьи, а по расходу теплоносителя, через ГС, со стороны нагрузок не напомните, сколько у Вас бегает?