    Какая толщина доски используемая в стойках каркаса наиболее оптимальна?
    Сначала рассматривал 40х150, но посчитав, получилось, что разница в стоимости по сравнению с 50х150 не существенна.
    Плитные материалы не буду использовать. С внешней стороны перекрестный каркас из бруска 50х50, с внутренней - ГВЛ по металлопрофилю.
     
  2. Stas33
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830

    Stas33

    Живу здесь

    Stas33

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830
    Адрес:
    Стерлитамак
    Привет! как стройка? интересует остался ли размер 8х8 в силе?
     
  3. Yuriis
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895

    Yuriis

    Юрий

    Yuriis

    Юрий

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Можайск
    Привет! Размер по любому 8х8 - фундамен с плитой и утепленная отмостка залиты. В этом году не получилось приступить к возведению каркаса, все силы ушли на внутреннюю отделку бани и коммуникации.
    На сегодня завел все коммуникации (вода, электричество, слив сточных вод) под фундамент будующего дома и они полностью готовы.
    Теперь надеюсь в зиму закупиться материалами и по весне начать строительство.
    Конечно в задуманные сроки не уложился, но зато теперь есть все городские удобства в бане - отопление, горячая вода, туалет.
     
  4. Yuriis
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895

    Yuriis

    Юрий

    Yuriis

    Юрий

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Можайск
    Подскажите, пожалуйста!
    Необходима информация по применению ригеля.
    Верно ли я считаю, что в моем случае целесообразно разместить 2-х ригелей параллельно друг-другу. Тем самым возможно применение лаг пола 2 этажа 50х200 с подходящим для ОСП/фанеры шагом - 58 см.
    1. Какое в моем случае необходимо применять сечение ригеля и опор под него?
    2. Проходит ли по нагрузке брус 150х200? И что лучше применить: срощенные доски или брус?
    3. Что целесообразние: балки на ригель наслонять или крепить в пласть с использованием кронштейна?
     

    Вложения:

    • 8х8_план_1эт_исп_1_.png
    • 8х8_план_2эт_исп.png
  5. Stas33
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830

    Stas33

    Живу здесь

    Stas33

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830
    Адрес:
    Стерлитамак
    наверное проще обойтись одним сборным прогоном и шаг балок перекрытия сделать 417мм
    1.jpg
    зависит от пролетов между опорными столбами, грамотно срощенные будут надежнее
    если сам прогон будет наслонен на несущие стены, то балки перекрытия в пласть, а если в несущих стенах сделать проем под прогон, то балки соответственно наслонять. второй вариант мне больше нравится.
    все имхо
     
  6. ZyUbra
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.701

    ZyUbra

    Захабренный

    ZyUbra

    Захабренный

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.701
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если ригель все таки один делать, то что-то вроде 5 шт. 200х50
     
  7. Yuriis
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895

    Yuriis

    Юрий

    Yuriis

    Юрий

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Можайск
    Это для прогона 3,3 метра или 4,7?
     
  8. Yuriis
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895

    Yuriis

    Юрий

    Yuriis

    Юрий

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Можайск
    "4 Ширина грузовой площади определяется как половина суммы пролетов балок перекрытия по обеим сторонам прогона."

    Не понял как определить ширину грузовой площади. Что имеется ввиду, объясните пожалуйста...
     
    Последнее редактирование: 17.01.14
  9. ZyUbra
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.701

    ZyUbra

    Захабренный

    ZyUbra

    Захабренный

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    5.651
    Благодарности:
    6.701
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У вас грубо говоря по 3,5 метра длины балок с каждой стороны, в сумме 7 метров, половина от 7 метров это опять таки 3,5 метра. Итого берем ширину грузовой площади 3,6 метра, при пролете ригеля в 3,3 метра таблица нам дает минимум 3 шт. ,38х235, что можно принять как 4 шт. 200х50 (5 я сказал сразу с запасом), при пролете 4,7 метра необходимы 5 шт. 38х286, что в наших условиях слабо выполнимо, проще заказать LVL брус схожего сечения.
     
  10. Stas33
    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830

    Stas33

    Живу здесь

    Stas33

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    1.830
    Адрес:
    Стерлитамак
    У меня так получается:
    2.jpg
    ширина грузовой площади ~3,6
    максимальный пролет между опорными столбами ~3,42
    итого имеем прогон составного сечения 5x (38x184) или 3x (50x250) c запасом даже небольшим...
    имхо!
    вот еще попалось на глаза - СП рекомендует для межэтажных перекрытий крепить балки к прогону сбоку:
    "6.2.8.6 Опирание балок перекрытий на прогоны может осуществляться либо по верху прогонов (рисунок 6-7), либо путем их прикрепления к боковым граням прогонов. Первый из этих вариантов применяется в основном в перекрытии над подвалом, когда концы прогонов заделываются в каменную или бетонную фундаментную стену. При этом стыки балок перекрытия устраиваются внахлест. Для междуэтажных и чердачных перекрытий предпочтителен второй вариант опирания балок."
    наверное жесткости прогону добавляет на кручение
     
    Последнее редактирование: 18.01.14
  11. Yuriis
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895

    Yuriis

    Юрий

    Yuriis

    Юрий

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Можайск
    Доброго дня!
    Начал прорисовывать в Скейтче элементы каркаса. Не могу додумать каким образом установить прогоны и колонны (количество, материал) под веранду, чтобы состыковать все под общую обвязку. Не нравится как стоят колонны под прогоном, делящим помещение пополам.
    Если не сложно, сделайте замечания по каркасу.
     

    Вложения:

    • 1.png
    • 2.png
    • 3.png
  12. Yuriis
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895

    Yuriis

    Юрий

    Yuriis

    Юрий

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Можайск
    Прогон сбитый из 3-х досок 50х200. Колонны - 50х150.
     

    Вложения:

    • 1.png
    • дом_8х8.png
  13. Dan!la
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.875
    Благодарности:
    9.188

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.875
    Благодарности:
    9.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем над маленькими окошками над хидерами деревяшек понаставили? :) У вас же проем не выходит за габариты межстоечного пространства. Или в эти места давит что-то сверху с приличной нагрузкой?
     
  14. Dan!la
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.875
    Благодарности:
    9.188

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.875
    Благодарности:
    9.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И под окнами нет никакого смысла опоры размещать равноудаленно от краев проема. Делайте по ширине утеплителя. А скраю уж как получится. Окно не провалится, поверьте :)
     
  15. Yuriis
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895

    Yuriis

    Юрий

    Yuriis

    Юрий

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.380
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Можайск
    Сверху ляжет 2-ой этаж. Как раз на обвязке над маленькими окошками балки перекрытия. Если лишние, то уберу.