1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 11

Водопровод зимой

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Роман Чернов, 08.01.07.

  1. golemm
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    128

    golemm

    Живу здесь

    golemm

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    128
    @Денис1235,я поставил обычные муфты с наружной резьбой и крышки, перед отьездом зимой включаю сливной клапан в колодце сливаю основную воду, далее продуваю трубы
     
  2. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.811
    Благодарности:
    2.971

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.811
    Благодарности:
    2.971
    Адрес:
    Москва
    Идею понял, а как потом компрессор с муфтой соединяете?
    У них же шланги такого вида с резьбой 1/4 метрическая или просто засовываете конец и дуете и фиг с ним на герметичность?
    Шланг спиральный для пневмоинструмента FUBAG 170300.
     
  3. golemm
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    128

    golemm

    Живу здесь

    golemm

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    128
    @Денис1235, сколхозил-на пневмопистолет накрутил изоленты на конус. Думал потом переделаю, но так уже 3 года.
    В качестве личного опыта - первую продувку стоит производить аккуратно с малым давлением иначе рискуете получить назад струю воды. :)
     
  4. resergel
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    668

    resergel

    Живу здесь

    resergel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Подольск
    Где-то на форуме было про переходник из автониппеля и адаптера на трубу под садовый шланг для пистолета для накачки шин, если найду фото, то выложу.
     
  5. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да, есть в продаже все готовые переходники, собрать нужно только. У меня такой остался. Под быстросъем от шланга:

    bfd3b9.jpg
     
  6. golemm
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    128

    golemm

    Живу здесь

    golemm

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    128
    @Костя9, кстати интересный вариант, если не та цена, где продают?
     
  7. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    В специализированных магазинах сантехники, быстросъем от старого компрессора остался.
     
  8. narayananan
    Регистрация:
    08.09.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    narayananan

    Участник

    narayananan

    Участник

    Регистрация:
    08.09.17
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Приветствую!

    Нужна консультация по системе водоснабжения:

    Участок с уклоном. колодец глубиной 28 метров, 3 кольца воды постоянно держится. От колодца до дома (сруб на сваях, сохнет перед отделкой) около 10 м. Дом стоит на метр выше сруба + метр высота свай, есть возможность обеспечить уклон трубы 5 градусов или более до входа в дом через пол.

    Предполагаю такой вариант:
    1. насос погружной центробежный + отверстие в шланге для обратного слива,
    2. шланг пнд с постоянным заметным уклоном до дома без соединений до точки входа в дом (с малым заглублением в землю,
    3. шланг входит в бак 100л с поплавком. насос включается по достижению ну например половины уровня воды в баке, как только насос выключается - вода под естественным уклоно стекает обратно в колодец в любую погоду,
    4. у бака стоит самая простая насосная станция и от нее уже бойлер с горячей водой, разводка на душ, раковину и кухню.

    Минусы такой системы? Личный опыт?
     
  9. golemm
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    128

    golemm

    Живу здесь

    golemm

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    128
    @narayananan, для оценки хорошо бы понять режим эксплуатации-наезды? ПМЖ?
    далее
    1. На мой взгляд, что-то одно или станция или насос, в вашем случае приоритет: насос в колодец, в доме аккумулятор с гидрореле.
    2. Слив через электроклапан (1200-2000 р.).
    3. Трубу обмотать в открытых местах греющим кабелем, а поверх него алюминиевый скотч. Кабель лучше купить по погонным метрам - дешевле выйдет + заказать термореле (простое 600-700 р.).
    4. Как и писал выше, если режим наездами, то неплохо бы трубы продувать перед отъездом (простенький компрессор 4-4,5 тыр).
    От себя - сам такую систему 3 года зимой, наездами, эксплуатирую - без замечаний.
     
  10. Leshii
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198

    Leshii

    Живу здесь

    Leshii

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Омск
    Здравствуйте.
    Помогите прояснить вопрос.
    Вводные данные.
    Сибирь. Дом для ПМЖ. Необходимо проложить водопровод по улице 30 м от скважины в дом.
    Планируется следующая технология.
    Выкапывается траншея глубиной 50 см. Прокладывается ПНД, с нагревательным кабелем, в утеплителе типа Порилекс (вспененный полиэтилен), в 2 или 3 слоя - один на другой, в канализационной трубе 110 мм (серой). Засыпается песком, сверху грунтом.
    Глубина 50 см потому что высокий уровень грунтовых вод во первых, а во вторых уровень промерзания у нас 2,5 м. На такую глубину я копать не буду все равно, а меньше - какой смысл?
    Вопрос в следующем.
    Утеплитель из вспененного полиэтилена сам по себе влагу не впитывает. У него закрытые поры. Так что в данной конструкции канализационная труба нужна для того, чтобы утеплитель не смяло грунтом. Но всегда есть вероятность, что в процессе эксплуатации канализационная труба может либо треснуть, либо на стыке труб начнет пропускать резиновая прокладка. И тогда внутрь канализационной трубы может просочиться вода из почвы. И вот тут возникает неприятная коллизия. Внутрь вода пройдет прекрасно, а вот изнутри обратно в грунт - большой вопрос. Хотя бы потому, что просачиваться она будет явно не в самом низком месте. Может случиться так, что весь внутренний объем трубы окажется заполнен водой. И тогда теплоизолирующим свойствам всего "сэндвича" придет кирдык.
    Покритикуйте, пожалуйста, мои предположения. И выскажите свои мнения насчет самого принципа теплоизоляции водопровода.
     
  11. GrandAmigo
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    45

    GrandAmigo

    Дауншифтер-самостройщик

    GrandAmigo

    Дауншифтер-самостройщик

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Селигер, Тверская губерния
    Леший, лично я согласен с вашими сомнениями по надёжности такой схемы. На вашем месте я бы проложил по старой советской технологии, установка по воздуху. Я сам полжизни прожил на Севере, там такая схема в порядке вещей.
    Труба-кожух сомневаюсь, что нужна. Лучше потолще обмотайте вспененным п/э, есть такой в рулонах, толщиной 10 мм. И сверху чем-то предохранить от солнечного ультрафиолета, или покрыть оцинковкой, или покрыть резиновой краской. Ну и греющий кабель, само собой. У себя ввод в дом я сделал именно так. Конечный диаметр получился где-то 200-230 мм. Без греющего кабеля держит до -25 ночью (кабель внутренний, 10 Вт/м). Я его вообще редко включаю, иногда замёрзнет ночью, тогда включаю утром, и через 20 минут пошла вода.
     
  12. Leshii
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198

    Leshii

    Живу здесь

    Leshii

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Омск
    По поверхности земли? Или на опорах поверху?
     
  13. golemm
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    128

    golemm

    Живу здесь

    golemm

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    128
    @Leshii, что видится беглым взглядом
    1-сделать наклон трубы, что обеспечит слив
    2-обработать стыки герметиком
    3-закладывать "рыжие трубы" либо гофро трубы и делать контрольные колодцы
     
  14. Leshii
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198

    Leshii

    Живу здесь

    Leshii

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Омск
    А что, если в канализационной трубе сделать внизу дренажные отверстия? По всей длине?
     
  15. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.323
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот по ним вода и придет.