1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

NAV Вопрос по отоплению дома

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Art495, 28.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    "ЭТО" не поможет убрать "приоритет" ТП перед системой радиаторного отопления.
    Но проблемы самого ТП, если они от "слабого насоса" / длинных контуров - уберет (!).
     
  2. Art495
    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290

    Art495

    Живу здесь

    Art495

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, спешить я не буду, перекрою подмес котла завтра..для интереса.
     
  3. Art495
    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290

    Art495

    Живу здесь

    Art495

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Что с приортетом делать
     
  4. Art495
    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290

    Art495

    Живу здесь

    Art495

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Надо ведь чтоб вместе все работало
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Отбалансировать ТП, как простой радиатор, по тому перепаду давлений в СО, который имеется.
    Не факт, что тепла в этом случае, хватит для ТП.

    ..Но это уже другая "серия" разбирательств. С системой отопления и насосом на котле.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вам в этом, вроде помогают. :hello::faq:
     
  7. Art495
    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290

    Art495

    Живу здесь

    Art495

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Ну, так он вроде и сейчас работает...отдельно да, а прижатый, работает, но хуже
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это было понятно с начала темы. :hello:
    И называется "Отсутствие балансировки".
    "Прижатие" - назовем ...попыткой балансировки ТП с СО. :ogo:

    Если прижмете ТП до такой степени, при которой это (работа ТП) никак не отразится на СО / радиаторах,
    это и будет "правильная" гидравл. балансировка.

    ...Что ТП при этом может "еле-еле" быть теплым, это уже "косяки проекта-монтажа".
    Которые вы еще и не "трогали".

    В этом - "тайный смысл" сообщения № 110. (См. выше).
     
    Последнее редактирование: 20.12.13
  9. Art495
    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290

    Art495

    Живу здесь

    Art495

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Это я понимаю..что делать теперь... Ветки ТП не пережаты..уложены бережно..радиаторы на первый этаж теперь всё равно повешу, но и ТП хочется чтоб работал...
     
  10. Art495
    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290

    Art495

    Живу здесь

    Art495

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Он так сейчас и работает...
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Все у вас работает :super:
    В чем тогда "соль" вопросов?
     
  12. Art495
    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290

    Art495

    Живу здесь

    Art495

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Понимаю и очень благодарен, вот и думаю что при тех же регулировках но с более напористым насосом работа ТП улутшится не мешая радиаторам
     
  13. Art495
    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290

    Art495

    Живу здесь

    Art495

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Соль при одновременной работе, большая дельта на ТП, и как следствие, на первом этаже мягко скажем..прохладно.
     
  14. Art495
    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290

    Art495

    Живу здесь

    Art495

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    Москва
    Не знаю ещё насколько это критично, но бывают просадки напряжения в сети до 190 в, и в системе, пропиленгликоль
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тогда ставьте более "напористый" насос на котле.
     
Статус темы:
Закрыта.