    Доработал схему с учётом сделанных замечаний и предложений.
    Но почему-то никто не отвечает на новые вопросы...
    Как лучше сделать ввод в бытовку? От ящика на столбе, метров 25, пойдет кабель СИП 4*16, на бытовке хочу закрепить трубостойку типа "гусак".
    А вот дальше что лучше:
    1. завести СИП прямо в "гусак" и далее прямо в шкаф в бытовке
    2. закрепить СИП на "гусаке" а далее через "орехи" кабелем ВВг 4*6 в "гусак" и в шкаф?
     

    Вложения:

  2. Objekt470
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72

    Objekt470

    Живу здесь

    Objekt470

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    Автоматы 2р вместо 1р поставьте, все равно потом про это напомнят (грубо говоря чтобы вырубилось если провода "поменяются" или "добавятся" по напряжению, по вине добрых и умных соседей), а то сейчас не 2, не 1,5 (где 2р, а где 1р)
     
  3. TotKtoNado
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    28

    TotKtoNado

    Участник

    TotKtoNado

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Добрый день
    У меня похожая ситуация - подключаю дачный домик (в будущем - мастерскую) - первое строение на участке. Вопрос связан с заземлением, извините, но я не осилил все 3 темы по 70 страниц про него :) Расскажу по-порядку, что щас сделано:
    щиток.jpg
    все переключатели - легранд
    после каждого узо - отдельная шинка для нуля
    теперь надо для этой красоты сделать заземление. Я ничего не имею против ТТ, но есть вопросы:
    1. Все говорят о СУП и ДСУП, но у меня в доме фактически нет никаких токопроводящих поверхностей (кроме проводов ввода :)). Сам он каркасный, все трубы - полипропиленовые. Что мне подключать к СУП? и что к ДСУП? Только розетки? но они и так будут заземлены!
    2. Про создание ЗУ можно смотреть на форуме
    Спасибо!
     
    Последнее редактирование модератором: 27.10.18
  4. Objekt470
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72

    Objekt470

    Живу здесь

    Objekt470

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Москва
    На ванную УЗО на 10 мА придется выделять, мокро там бывает!
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.253

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.253
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    TotKtoNado, 20А автоматы не годятся для 16-амперных розеток, втыкаемых в них вилок, проводов к этим вилкам и т. п. А для 6-амперного освещения - тем паче!

    [​IMG]
     
  6. TotKtoNado
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    28

    TotKtoNado

    Участник

    TotKtoNado

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Objekt470, спасибо поменяю при случае
    Avs7153, вот оно как, оказывается
    а что, розетки все на 16А? Просто в сарайку мне не трудно поставить свой маленький щиток и два атомата - на 6А и на 16А, но вот в комнате я хотел бы иметь возможность подключать больше 3.5Кв в розетки - всётаки в будущем это будет мастерская :)
    Спасибо!
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.253

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.253
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да пожалуйста! Однофазные, трёхфазные, разноцветные... 32А
    Но только устройства тоже должны быть на это рассчитаны.



    Это правильное решение!

    Розетки, кстати, бывают и на 10А, но кто ж читает эти закорючки...
     
  8. TotKtoNado
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    28

    TotKtoNado

    Участник

    TotKtoNado

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    А по поводу заземления подскажите пожалуйста
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.253

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.111
    Благодарности:
    26.253
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    [​IMG]
     
  10. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Молодец!


    Разумная достаточность!

    Видите как чудненько получается, при внимательном подходе.

    Будет желание, то лучше на освещение добавить ВДТ и подключить по принципу розеточных груп, что существенно улучшит параметр бесперебойности питания освещения, так как утечки бывают чаще в электроприборах включенных в розетки. Кстати, исходя из выше написанного, как минимум, ни чего не добавляя, лучше освещение улицы, туалета перекинуть на среднюю фазу.

    СИП прямо в гусак нельзя, нужно в полиамидной атмосферостойкой гофре!


    Далее СИП прямо в рубильник, в место которого дешевле и лучше использовать автомат.

    Я бы, так как в ЩУ автомат 16А, СИП завел прямо в полюса 1Р автоматов и в нейтральный полюс ВДТ, который с другими нейтральными полюсами ВДТ лучше соединить шиной гребенкой вставленной обязательно в отдельные зажимы ВДТ так как СИП алюминиевый, а шина гребенка медная и с узкой плоскостью под зажим. То есть нужно при покупке брать ВДТ имеющие отдельные зажимы.

    Если будете заводить СИП, то он трудно гнется, поэтому предусмотрите просторный щит.

    Или через герметичные прокалывающие зажимы и для ввода лучше 4хВВГнгнд-1 10 мм2.


    Этот вариант хуже с точки зрения не нужных контактных соединений, но минимизирует из-за криворукого подключения к ВЛ попадание воды между проволок жил СИП внутрь щита как описано на аналогичном форуме в теме СИП протекает...Бывает?, а так же корявое подключение СИП к автоматам, ВДТ.

    Если труба гусака тонковата, то рассмотрите просто трубостойку с кронштейном и вводом через отверстие с наклоном в сторону улицы, расположенное в верхней части стенки бытовки. Не забудьте сделать из проводов гусачки в верху кронштейна и у ввода в отверстие для избезания попадания воды, конденсата внутрь.

    В будущий дом ввод постарайтесь сделать бронированным кабелем под землей.

    По мимо не правильных номиналов автоматов нет необходимого согласования нижних в схеме ВДТ с вышестоящим автоматом!

    СУП, ДСУП обязательна при любом типе заземления системы питания!


    Единственное что при системе питания с типом заземления ТТ нет опасности выноса потенциала на РЕ при авариях с PEN питающей сети от которых тоже защищает СУП, ДСУП. Подключать скорей всего есть что или со временем появится.

    В той статье кроме фотографий разных грунтов и материалов нет ни чего полезного. Это не говоря про глупости с ЗУ в виде пресловутого треугольника, его размещения и подключения медной полосы через гайки, шайбы к стальной полосе ЗУ.


    Как делать полноценное ЗУ для строений на участке писал в теме Можно ли контур заземления не соединять с PEN? - объясните физику процесса, как делать бюджетное ЗУ для строений на участке писал в теме Правильный ли расчет заземления?.

    Про самое простое по монтажу, для достижения минимального сопротивления, но самое плохое по обеспечению эквопотенциальности, что является одним из основных принципов обеспечения электробезопасности, в частности в строениях с токопроводящими полами, стенами, наличием молниезащиты, плохое по надежности ЗУ написано в теме Заземление в частном доме легко и просто.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.07.18
  11. TotKtoNado
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    28

    TotKtoNado

    Участник

    TotKtoNado

    Участник

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    не могли бы вы пояснить это?
    плохо то, что автомат 25А и УЗО 25А?
     
  12. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Немного переделал схему с учётом того что в шкафу на столбе установили вводной автомат С40А и с учётом сделанных замечаний и данных советов.
    Добавил разетку для водяного насоса типа "Ручеёк" для полива из колодца.
    Заводить в гусак решил - от СИП через герметичные прокалывающие зажимы 4хВВГнгнд-1 10 мм2, в гофре.
     

    Вложения:

  13. Никодим1972
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32

    Никодим1972

    Живу здесь

    Никодим1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Москва
    Или через герметичные прокалывающие зажимы и для ввода лучше 4хВВГнгнд-1 10 мм2.
    Подскажите где купить ВВГнгнд-1*10? Облазил все близлежащие рынки в Одинцово не нашел... Зажимы купил IEK ЗОИ16-70/1,5-10. У них один защитный колпачек, в который я понимаю надо вставить конец ВВГ, а вот конец СИПа окажется незащищенным, чем заизолировать, изолентой? И вообще, я правильно про зажимы понял или все же надо было "орехи" брать?