Бойлер косвенного нагрева против газового накопительного водонагревателя

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем SergD, 22.03.10.

Метки:
  1. infia
    Регистрация:
    22.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    4

    infia

    Участник

    infia

    Участник

    Регистрация:
    22.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    4
    Нам газовики посоветовали независимый Аристон SGA-200, а также мнение в пользу независимого услышали от опытного монтажника отопления. А вот в одном магазине раскритиковали в пользу косвенного (аргументы, что баков у независимых из нержавейки просто не существует и что за обслуживание лишней точки платить) в нашей местности вода не очень и такой боллер прослужит макс 5 лет- это в магазине сказали. Вот и не знаем.
     
  2. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    @infia,
    Что он сказал в пользу независимого?
     
  3. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.012

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.012
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Независимый лучше, если котел "тупой". К нему просто не подключить БКН по нормальному. Ну или если котел слабый, не всегда же нужно отопление в несколько десятков киловатт.
     
  4. infia
    Регистрация:
    22.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    4

    infia

    Участник

    infia

    Участник

    Регистрация:
    22.07.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    4
    Подскажите, а какой объем боллера оптимален для семьи из 4 человек?
     
  5. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.012

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.012
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если с ванной, то минимум 200, без ванны - можно и 150. Опять же - не только человеки тут учитываются. Чем больше мощность котла, тем меньше можно держать воды в запасе, так как она быстрее нагревается.
     
  6. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый день!
    У меня одноэтажный дом общей 117 м. кв, без котельной - 107 м. кв. Решил делать с рециркуляцией ГВС, так как не люблю когда воду надо ждать горячую при открытии крана. Ну и точек не мало, кухня, с/у с раковиной, ванной и душевой кабиной, и в котельной будет раковина для бытовых нужд. Теплые полы + батареи под окнами в жилых комнатах.
    Правильно ли я решил что лучше будет поставить напольник одноконтурный + БКН..?
    Вы сказали, что в такую систему в качестве резервника/летнего варианта можно поставить простенький атмосферный проточник... Что это такое..?
    Просто для меня это актуально - теплый период, когда нет необходимости в отоплении, у нас в Краснодаре с середины апреля по середину октября, это типа официально, но на самом деле он (теплый период) бывает еще больше, а учитывая то, что у меня кирпичный добротный дом + будет еще и утепление снаружи, мой отопительный период будет точно с ноября по март.

    Не знаю, относится это к моему первому вопросу или это что то другое...
    Как отключать это самое отопление в теплый период, а в межсезонье понемногу подтапливать..?
    Это все можно реализовать в варианте который я решил себе делать или надо какую-то другую систему делать..?

    П. С. Извиняйте за возможно глупые вопросы, абсолютный чайник в этом. Дом уже строится, в наличии только один дымоход.
     
  7. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.012

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.012
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @andru-ha2375, БКН работает со своей температурой, независимой от отопления. Так что можно как "подтапливать", так и выключить отопление вообще (летом). На ГВС это не скажется. Единственный момент - котел должен уметь работать с БКН (иметь электронное управление и вход для подключения термостата/термодатчика бойлера). Нужно просто правильно выбрать котел, исходя из потребностей отопления.
     
  8. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Так а систему я правильно выбрал..?
    Если возможно отключать отопление летом, то все равно котел будет работать для БКН, почему тогда такой котел называется одноконтурным, этож по идее у него тож 2 контура - один на отопление а другой для БКН, раз отопление можно отключить... Или в таком котле просто отключатеся выход на отопление...? Помогите разобраться.

    И еще, что Вы имели ввиду, что в такую систему в качестве резервника/летнего варианта можно поставить простенький атмосферный проточник... Что это такое..?
     
  9. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.012

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.012
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @andru-ha2375, Котел работает так: зимой - отопление (поддержание температуры в помещениях (если установлен комнатный термостат с датчиком и задатчиком температуры)/температуры теплоносителя (задается в настройках котла, при наличии ПЗА температура теплоносителя автоматически изменяется в соответствии с алгоритмом автоматики в зависимости от температуры на улице, наклоны характеристик настраиваются), при получении сигнала от датчика бойлера - котел переходит на нагрев бойлера и выставляет другую температуру (по умолчанию - максимальную), теплоноситель из котла не идет на отопление, а перенаправляется в теплообменник бойлера. При достижении заданной температуры горячей воды в бойлере котел переходит опять на отопление.
    Летом: в простое - котел отключен, горелка не горит, насос не работает. При получении сигнала от датчика бойлера - котел переходит на нагрев бойлера и выставляет заданную температуру теплоносителя при прогреве бойлера, включается насос и гоняет теплоноситель по контуру бойлера до момента его прогрева до заданной температуры горячей воды. После этого горелка гаснет, котел переходит в ждущий режим, отопление отключено.
    Котел одноконтурный, потому что у него ОДИН теплообменник и ОДИН контур теплоносителя через котел, имеющий ОДНУ подачу и ОДНУ обратку. Меняется лишь путь прохождения теплоносителя ВНЕ котла, снаружи.
    Проточник на догрев в вашем случае не понадобится. Разве что только в качестве резервного на случай поломки/обслуживания котла и не атмосферный, а наддувный, без дымохода, так как дымоход у вас один.
     
  10. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Так, уже вроде понятно становится.
    Но все же еще раз спрошу - саму систему я правильно выбрал, или можно/лучше какую-то другую систему выбрать - 2-х контурный к примеру или еще что-то (при моих данных)..?
    Что это все-таки такое, проточник резервный..? И как и куда его потом подключать..?

    П. С. извините, там в тексте проскочило ПЗА, а что это такое..? :faq:
     
  11. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.012

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.012
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПЗА - погодозависимая автоматика. Система правильная.
     
  12. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Спасибо, ну все-таки подскажите, что же это такое - проточник резервный..? А то я уже 3-й раз спрашиваю Вас, а вы все не видите, это что какой то газовый бойлер, который может быть атмосферным (нужен еще один дымоход) и наддувным (коаксиальная ч/з стену)..?
    И как его подключать в систему, как то совместно с основной, или просто кранами - там закрыл, тут открыл..?
     
  13. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.012

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.949
    Благодарности:
    4.012
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @andru-ha2375, Да просто проточный газовый нагреватель. Много места не занимает, на преднагрев при слабом котле и на резерв ставится иногда.
     
  14. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Ясно, спасибо, а этот проточник газовый, который наддувный (мне нельзя атмосферный, так как дымоход один), у него тож как и у 2-х контурных котлов, коаксиальная труба на выхлопе ставится..?
    И её тож на улицу через стену можно вывести..?
     
  15. SilverPass
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241

    SilverPass

    Живу здесь

    SilverPass

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    241
    Адрес:
    Бронницы
    все правильно. Выход трубы ограничен минимальным расстоянием от окна (не помню каким).
    И не засматривайтесь на двухконтурные котлы. Они дороже, ненадежнее, стабильность температуры воды хуже, проток горячей воды ограничен. Их ставят в том случае, если ограничено место под котел с водонагревателем.
    ИМХО поставьте сначала хороший котел с ПЗА, управляющей смесителем для теплых полов и БКН. БКН возьмите побольше. Но предусмотрите возможность для установки проточника. Если не будет хватать ГВС, то доустановите проточник перед БКН.
     