Помогите исправить ошибки. Схема щитка дачи

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bars404, 03.03.13.

  1. Bars404
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115

    Bars404

    Живу здесь

    Bars404

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115
    Адрес:
    Москва
    Подправил, чуть-чуть.
    Генератор вывел на отдельную группу, с GSM и контакторами не понял пока как поступить, добавил подгрупп., добавил защиту от скачков напряжения.
     

    Вложения:

    • Схема ЭЩ дача1.jpg
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.235
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше так: как узнать, будет ли оно по приезду? Нерешаемо. :(
    Чем проще, тем меньше есть, чему ломаться! Рассмотрим лом...:aga:
     
  3. Bars404
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115

    Bars404

    Живу здесь

    Bars404

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115
    Адрес:
    Москва
    А по схеме что скажите? :)
    Ну проще не всегда значит лучше. Вообще это будет первый опыт общения с ГСМ контролерами, посмотрим, попробуем, заменим если что :)
     
  4. Bars404
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115

    Bars404

    Живу здесь

    Bars404

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115
    Адрес:
    Москва
    Все что пришло в голову. контакторы на 12В, которые управляют контакторами на 220В с ручным управлением, ну тогда те что на 12В можно взять самые простые. :)]
     
  5. Bars404
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115

    Bars404

    Живу здесь

    Bars404

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115
    Адрес:
    Москва
    С gsmrozetka, все гораздо проще получается, 4-е контактора с возможностью ручного управления на 220В и все! :nono:
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.683

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.683
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Уффффф !
    Действительно резиновый шкафчик получится, да еще и с позолотой. :aga:
    Зачем такое количество УЗО ? Да и с автоматами неразбериха полная !
    Ставьте УЗО на группу из 3-4 АВ, так гораздо проще.
    От некоторых АВ в Вашей схеме можно просто избавиться !
    Давайте начнем сверху вниз.
    Не проще ли объединить свет в доме и вытяжку (я так понимаю кухонную) под один АВ 6А ?
    Розетки по дому - АВ 10А это хорошо, но хватит ли на все розетки ?
    Может поставить два таких автомата под две группы розеток ?
    Теплый пол - я пока не встречал УЗО 40/10мА, Вам здесь при АВ 16А хватит и 25/10мА, но вопрос нужно ли оно здесь ?
    На всю эту группу поставьте УЗО 32/30мА или 40/30мА (под АВ 25А или 32А), но думаю 32А автомат здесь перебор.
    Не совсем понятно что это за отвод под эту группу от реверсивного рубильника ?
    От генератора будет питать только ее ?
    Далее кухня.
    Кухня, это самое энергопотребляемое помещение в доме.
    АВ 16А на три розетки ?
    Давйте считать. Чайник- 2кВт, микроволновка- 1,5-2кВт, и т. п. - еще 1кВт набежит, итого 4-5кВт, а автоматик всего 16А (3,5кВт) ?
    Разбейте розетки на 2 группы под два АВ 16А, так правильнее и безопаснее.
    Всю группу под АВ максимум 25А и УЗО 32/30мА или 40/30мА
    Уличную розетку уберите отсюда, сделайте отдельную группу для улицы.
    Пока думаю достаточно. ;)
    Будете править схему посмотрите что там у Вас с размером картинки и шрифтами.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.683

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.226
    Благодарности:
    28.683
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Небольшое дополнение к вышесказанному.
    Зачем такое количество АВ 40А, к тому же 2Р ?
    Их ВСЕ можно убрать (если только не преследуете какие-то определенные цели), ну или в крайнем случае заменить на 1Р.
    Тогда ВСЕ групповые УЗО нужно ставить 63/30мА.
     
  8. Bars404
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115

    Bars404

    Живу здесь

    Bars404

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115
    Адрес:
    Москва
    Ну, где-то примерно так...:aga:
     

    Вложения:

    • Схема ЭЩ дача1.jpg
  9. Bars404
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115

    Bars404

    Живу здесь

    Bars404

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115
    Адрес:
    Москва
    Да, с четкостью засада, но если чуть увеличить все хорошо видно:)
     
  10. Bars404
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115

    Bars404

    Живу здесь

    Bars404

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115
    Адрес:
    Москва
    Так лучше...:aga:
     

    Вложения:

    • Схема ЭЩ дача1.jpg
  11. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Склоняюсь к минимализму после изучения темы. Меньше контактов - проще жизнь.
    Своих мозгов мало, поэтому пользуюсь советами знающих людей.

    Вот, для затравки. Минимум и все толково. АВ+УЗО=дифавтомат.
    Неприятие сложенного воедино можно понять, если есть опыт ремонта сети. Типа щиток на 12Р, все уложено вплотную, поэтому взамен вышедшего из строя дифа никак не получится смонтировать АВ+УЗО.(оба 2Р).
     

    Вложения:

    • схема-баня.JPG
  12. Bars404
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115

    Bars404

    Живу здесь

    Bars404

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115
    Адрес:
    Москва
    Согласен, :faq:, но но если брать отдельно баню, то у меня попроще будет:), а так где она истина?, сколько людей столько мнений:aga:
     
  13. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вы что, от чего-то зависимы? От формулировки названия строения?
    Посмотрите, сколько автоматов у вас в квартире. И живете круглогодично, в ус не дуете.

    Задача на земле - обеспечить вашу защиту. Потому что не многоэтажка, а земля и тут все рядом.
    Двухступенчатая дифзащита при схеме ТТ - основа.
    Никто вас не осудит, если на автомат АВ16 повесите две-три нагрузки. Есть еще коэффициент использования. В квартире на одном 16А висят все розетки, и ничего, все живы-здоровы. :aga:
     
  14. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Коснись меня все начать сначала, сделал бы по-другому.
     
  15. Bars404
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115

    Bars404

    Живу здесь

    Bars404

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    1.115
    Адрес:
    Москва
    Не совсем понял, что вы имеете ввиду. у меня в квартире нет автоматов, один в подъезде на всю квартиру, куда еще проще :)], но я и не потребляю в квартире 12 кВт. У меня был случай на даче когда замкнуло выключатель и не один автомат не сработал, хотя номиналы нормальные и УЗО общее стоит, но все просто, так проводка выдержала а зажим за домом на столбе загорелся, я вручную выключил АВ. Вот и думай как лучше. :)
    А оставлять холодильник, управлять отоплением через смс боязно. Еслиб я там жил этой темы и небылобы.