    другое дело что я не все заметил уж два года назад. первые - прошлым летом. На втором этаже на фронтоне - пару месяце вназад. Там размер трещин такой - что видно их только на внутренней отделке и то не всегда. Я периодически вообще не могу их найти ...


    Кстати интренесно - а перенесет ли отделка штукатуркой CERESIT СT24 на фасадную сетку раскрытие трещин +- 0.2 мм. Или порвет сетку ?
     
  2. Бруйло олег
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    2.080

    Бруйло олег

    frei maurer

    Бруйло олег

    frei maurer

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    2.080
    Адрес:
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    НЕТ НЕ ДОЛЖНА ПОРВАТЬ. если только микротрещены, а не трещины с палец.
     
  3. jurong
    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69

    jurong

    Живу здесь

    jurong

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Волгоград
    Подождите - я что то запутался - что такое хороший каркас крыши ? Стропильная система ? Так она и так достаточно жесткая у меня. Только диагональные связи хочу добавить между коньковыми прогонами. А вот на стены боковые стропильные ноги ДОЛЖНЫ ОПИРАТЬСЯ вмоем случае а не закрепляться намертво. В этом я убежден.
     
  4. Mamawisper
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    Mamawisper

    Участник

    Mamawisper

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва зябликово поселок воровского
    Муж сам строил. приглядитесь - может что и вам подойдет. и еще - изнутри у нас осб 14мм. говорит, что нагрузку от конька надо переложить на вертикали. Бог в помощь
     

    Вложения:

    • Фото002.jpg
    • Фото003.jpg
  5. jurong
    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69

    jurong

    Живу здесь

    jurong

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Волгоград
    Спасибо, но видимо вы невнимательно фото мои смотрели. У меня центральная стена несущая. И идет до уровня потолка второго этажа. И 13 вертикальных опор конькового прогона... плюс затяжки...
     
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Думаю Вам не нужно парится и тем более чёт переделывать, серьёзных ошибок нет, трещины усадочные. Нитевидные еле заметные трещины эт обычное дело на всех типов каменных домов. Они обычно в углах и у проёмов, в этих местах штукатурьте с сеткой и всё.:hello:
     
  7. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.629
    Благодарности:
    93.562

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.629
    Благодарности:
    93.562
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    А что мешает вам установить диагональные распорки между брусьями подпирающими конёк? Получится жёсткая конструкция не связанная с фронтонами. И ничего никуда не упадёт.
     
  8. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    868

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    868
    Адрес:
    Россия
    Я, конечно, не строитель, но "касается, но не лежит" в отношении неподпертого конца прогона звучит как-то... Ведь это не металл - он прогибается под нагрузкой. Сколько метров от крайней вертикальной опоры конькового прогона до фронтона?)
     
  9. Phpclub
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710

    Phpclub

    Живу здесь

    Phpclub

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Поварово
    Извините, эта конструкция позволяет ездить крыше при боковой ветровой нагрузке?
     
  10. jurong
    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69

    jurong

    Живу здесь

    jurong

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.10
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Волгоград
    Хорошо - спрашиваю мнение местных гуру - что бы вы сделали в данной ситуации ?

    Оставили все как есть ? Просто отштукатурить по сетке ? И ждать ?

    Вариант жить пару лет в неотделанном доме не рассматривается.
     
  11. Вадимпет197511
    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14

    Вадимпет197511

    Живу здесь

    Вадимпет197511

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Минск
    Что Вы сделали, как динамика трещин?
     
  12. kolbasyukslava
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1

    kolbasyukslava

    Участник

    kolbasyukslava

    Участник

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    1
    Строю дом, по проекту также мансардный этаж (полуторный) Уточните на что обратить внимание, чтобы не было таких же последствий
     
  13. LETO368
    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    LETO368

    Новичок

    LETO368

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Что бы не было микротрещин нужно было делать монолитную жб плиту под дом. Это правда. Так как уде есть что есть то советую: Фронтон должен быть обдат с двух сторон стропилами. Стянуть шпильками м 16 эти стропила. Сверлить под шпильки по центру стропил. Газобетон должен быть не выше середины стропил. Далее уложите утеплитель на него 100мм в случае если стропильная нога 200мм. Таким образом фронтон будет зафиксирован. И не придумывайте себе работы. И кстати мауэрлат должен монтироваться на монолитный пояс в который заранее утоплены при бетонировании анкеты. Но так как уже есть что есть то не беспокойте конструкцию. Закрепите фронтон. Какая у Вас плотность блока?
     
  14. LETO368
    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    LETO368

    Новичок

    LETO368

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Извиняюсь за гуглотекст