    А) согласен врезка в отвод не дело, переделаю
    б) конечно, их видно на предыдущих планах
    в) есть
    г) по сути тоже хочется попробывать с насосом, я бы и измеритель потока поставил бы ради интереса и наглядного наблюдения, но дорого за игрушку, а насос пусть будет.
    д) согласен фотограф я плохой, есть он там
    е) тогда я лучше сделаю с ШК прямым ходом, а с ОК перенесу вниз, да?
    Я думаю что у меня хорошее утепление 15см ПСБ на стенах, 25см минвата-крыша, 15см минвата пол, окна 3стекла ПВХ. Считал в программе Аудитор (герц, овентроп, данфосс) получилось 7700квт с воздухообменом 1 (от объема в час) и 5700квт с обменом 0.6. это для дТ 50градусов. но есть сомнения, т. к. инженер я еще тот :).
    Может тогда двойной полотенчик поставить, по сути полотенец много, будет где висеть.
    Основной видно на других картинках, он у РБ, а этот "экспериментальный" дополнительный.
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Так и задумывалось, да на исх. рисунке получилось по другому.

    Перепроверьте др. "методиками". Самая надежная - найди дом - "аналог" по-соседству.:um:

    П/сушитель, вообще-то, от ГВС - "правильно". Можете скомбинировать.
     
  3. Василий Задов
    Регистрация:
    26.08.10
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    147

    Василий Задов

    Живу здесь

    Василий Задов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.10
    Сообщения:
    620
    Благодарности:
    147
    Адрес:
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Смысла в этом не вижу, нет разбора ГВ, нет ПСушителя, а наводить циркуляции всяческие не хочется.
    Например в домах с газовыми колонками, ПС от отопления и летом естественно холодный, никто особо неудобства не испытывает.
    Вот еще небольшой ребилд
     

    Вложения:

    • ОТОПдом16.jpg
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Это наз. "на усмотрение".:hello:
    Картинку .."шлифуете"?;) Все равно что-то, да будет не так.
    К каждому крану нужен сгон. К сож. американки с плоскими фланцами (замена сгонам) имеет только насос.
    Сливной кран (?) не совсем в нижней точке (?). Лучше в этом месте (нижней точке) тройником сделать 2 "конца" - слив и подкл. подпитки, каждый со своим краном.
     
  5. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.769
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.769
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    Вот. А мне почему не подсказали? :|:. Теперь внесу коррективы в свою СО. Спасибо!
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не заострЯли "вопрос" / не вспомнилось. :|:
    А П/с в ванной вовсе не обязательно.
    Действительно СУШИТ врАз радиатор (красивый), расположенный под "вешалками" (красивыми) над ним.
     
  7. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.769
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.769
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    Да это хорошо, но "полотенчики" в наличии. И буквально сейчас в 4-5минут, обсудив с супругой какой вариант лучше, решили: летом тёплый "полотенчик" нужен. К тому же вентиляция лучше, что для ванной комнаты порой критично.
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    При необходимости /летом/ и наличии циркуляции ГВС - пож-ста.
    Но в случае, если в ванной есть наружная стена или она угловая, одним П/с не обойтись.
    Даже солидный на вид п/сушитель, по тепл. мощности ~ 1,5-2 секции радиатора, (300-400 Вт по макс.)
     
  9. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Ещё как вариант, основной как предложил ув. Lyko
    в отопительный период, летом электро полотенцесушитель с терморегулятором.
    Аргументы: летом ГВС от эл. бойлера, ПС будет греться лиш только при наличии циркуляции через него, смысл "городить" контур рециркуляции со своим насосом, при условии, что свежая вода циркулирующая через ПС может оставлять на стенках солевые отложения.
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Еще один "УПС:close:" ГВС с температурой от 50* и выше.
    Ждет любителей "погорячее" - отложения на металлических частях внутри, забьют проход через 2/5/7 лет.
    (цифры пОдлинные, вода 30* жесткости. :um:)
    Поправки .."Ауменя 15 лет - иничего" - возможны, в зависимости от жесткости воды, рабочей температуры, интенсивности в/потребления.
    Приведены "интенсивные" данные.
     
  11. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.769
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.769
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    Ув. Кулибин и Lyko*. Вы как всегда всё расставили на свои места. Но я не сказал, что полотенчик буду делать через ГВС. У меня в ванной заложен электрический теплый пол. Значит имеющийся полотенчик через СО, а для лета электросушилка. :)]
    Ну всё понятно, концептуально, что ли. Чё то, как-то не в тему, пардон.
     
  12. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Извините:|:, несколько превратно истолковал #82.
    Электро ТП, имхо, теплый пол даже, когда СО работать не будет (лето), но к варианту "радиатор" в ванной все таки бы прислушался, в отопительный период, может выразиться в положительной динамике показаний эл. счетчика. :)]
     
  13. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.769
    Благодарности:
    1.511

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.769
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Уфа
    Обязательно. Но этот радиатор будет работать от СО. Так ведь. К тому же
    у меня именно так.
     
  14. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Естественно!
     
  15. Bragster
    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    40

    Bragster

    Живу здесь

    Bragster

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.13
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Минск
    Ни разу не видел в алюминиевых радиаторах герметичных ниппелелей, они все свернуты из полосы и и прокатана резьба, теперь уже и на чугунных радиаторах с завода такие ниппеля ставят, чугунных цельных нет.

    И еще: почему не рассматривается вариант когда на втором этаже подача идет не под потолком, а на полу, радиаторы второго этажа подключаются к подаче как на однотрубку, стояки на радиаторы первого этажа, тогда метериала меньше, эстетичней, расширительный бак можно в помещении ставить ниже потолка.

    А также про обвязку котла: подачу от котла всегда пускаем в ТА сбоку в самом верху, подача на дом идет из верхней точки ТА, обратка котла и СО приходят прямо в ТА в нижнюю часть в разных местах.