1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Снова пирог стены

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем toropiga, 05.03.13.

  1. VeloxMoskau
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    69

    VeloxMoskau

    Живу здесь

    VeloxMoskau

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    1. Ценю Ваше признание, что стены из ГБ абсолютно необходимо с двух сторон штукатурить!
    Напомню, что автор темы собирался делать ГБ + фасад из фиброцементных плит. Такой фасад (как и кладка в полкирпича) не обеспечивали необходимое сопротивление воздухопроницанию.

    2. Давайте-ка вместо воплей посмотрим расчет для Вашего родного Челябинска:

    Требуемое сопротивление теплопередаче для Челябинска R=3,42 м2*С/Вт
    Несложные расчеты стены из блоков D500 (теплопроводность 0,18 Вт/мС), оштукатуренной с двух сторон (толщина штукатурки 2 см) дают толщину стены 62 см!
    А стена Велокс (R=3,5 м2*С/Вт) будет толщиной 36 см.

    Где же выигрыш? На каждом погонном метре стены ГБ будут "съедать" больше четверти метра полезной площади! Да и соорудить стену такой толщины будет стоить процентов на 30-40 дороже стены Велокс (по аналогии с Москвой и Питером).
     
  2. VeloxMoskau
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    69

    VeloxMoskau

    Живу здесь

    VeloxMoskau

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Эти вопросы уже рассматривались в других темах, связанных со строительством Велокс.
    1. На монтажную пену клеить нельзя, это нарушение технологии. Утеплитель необходимо клеить на цементное молочко. Плиты держатся надежно, проводились соответствующие испытания.
    2. Внутри дома эти "проволочки" можно безболезненно срезать.
    3. Мостиков холода в щелях нет, это показывали съемки тепловизором. Да и самих щелей (в стене) нет, в толще стены утеплитель и бетон надежно герметизируют конструкцию.
    4. Наружная отделка любая: от сайдинга до штукатурки. Для предотвращения трещин на штукатурке горизонтальные щели между плитами необходимо зачеканить раствором, кроме того, применяется армирование штукатурки стеклосеткой.
     
  3. Tepliy
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    171

    Tepliy

    Живу здесь

    Tepliy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Красногорск
    1. Согласен что нельзя на пену, объясните это вашим сибирским коллегам, за счёт чего и на каком цементном молочке будет держаться пенополистирол? цементостружечная, щепная плита? Не верю, тем более видел в Мартемьяново, как они отошли от пенополистирола.
    2. А на чём будет держаться наружная плита?
    3. Было интересно, поэтому заглядывал и чётко видел щели. Тепловизором пока не было повода посмотреть, скиньте фотографии в теме.
    4. Раствором точно нельзя чеканить щели, порвёт всё нахрен! Поэтому вопросы пока остались.
     
  4. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897
    Адрес:
    Челябинск
    Выигрыш? Один проигрыш и жажда наживы, движут вами...:aga:
    R = 3,3 м2*С/Вт (СНИП 23-01-99)
    D 500 = 0,12 Вт/мС(СНиП
    II
    -3-79)
    Итого 3.3х0,12 = 0,396м
    Штукатурку в теплорасчёте считать будем?
     
  5. Tepliy
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    171

    Tepliy

    Живу здесь

    Tepliy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Красногорск
    В 0,12 не верю, по факту будет хуже раза в 2-3.
     
  6. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897
    Адрес:
    Челябинск
    А мы разве про вашу веру ведём беседы?
    Отвечаю...не-ет...наша беседа "мельче"..всего лишь скучные выдержки и цифры с СНиП...:aga:
     
  7. Алексей МДС
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    68

    Алексей МДС

    Живу здесь

    Алексей МДС

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    68
    СНиП 79 го года очень актуален сейчас! Да и причем тут СНиП вообще, он устанавливает нормы, а то что производят на самом деле остаётся загадкой
     
  8. Алексей МДС
    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    68

    Алексей МДС

    Живу здесь

    Алексей МДС

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    68
    И все цифры по теплопроводности производитель дает для сухого блока, а в процессе эксплуатации такого не может быть в нашем климате
     
  9. Tepliy
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    171

    Tepliy

    Живу здесь

    Tepliy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Красногорск
    Цифрами холодный дом не согреть. Нужно смотреть фактические.
     
  10. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897
    Адрес:
    Челябинск
    Опять началось...
     
  11. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897
    Адрес:
    Челябинск
    Он ещё основывается на лабораторных испытаниях...представляете?
    При чём тут СНиП? Ни при чём, просто это единственный достоверный документ, в данное время. рекомендательного характера...
    А рассматривать и сравнивать свойства материалов с оговоркой, "а что они там на самом деле производят" - это полный бред...так, можно разговор про любой материал, довести до абсурда...
    А, вообще, покупайте у проверенных производителей...
     
  12. Tepliy
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    171

    Tepliy

    Живу здесь

    Tepliy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Красногорск
    Ну так какие фактические цифры будут у проверенных производителей, вы готовы их озвучить?
     
  13. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897
    Адрес:
    Челябинск
    СНиП их озвучивает...читайте нормативные документы...
     
  14. Tepliy
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    171

    Tepliy

    Живу здесь

    Tepliy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Красногорск
    Понятно, вопрос был в пустоту.
     
  15. VeloxMoskau
    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    69

    VeloxMoskau

    Живу здесь

    VeloxMoskau

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    Вот мы и читаем.
    Челябинск, градусо-сутки отопительного периода 5500, требуемое сопротивление теплопередаче R=3,42
    Теплопроводность блоков из ячеистых бетонов D400 (зона влажности А) = 0,14 Вт/м2С
    D600 = 0,22
    Для ГБ D500 получается 0,18 Вт/м2С.
    Толщина стены из ГБ с двух сторон оштукатуренная 620 мм.