Прошу помочь правильно заземлиться и указать на ошибки

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dimkaa, 06.03.13.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.702
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.702
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Принцип опять-таки простой.
    Если провода отдельные неизолированные - то упавшее дерево легко рвёт ноль отдельно от фаз независимо от надёжного вида. Поэтому безнаказанно подключать ноль к заземлению у потребителя можно при уличной проводке либо в пучке (СИПом), либо кабелем как в Латвии.
    Ну либо иметь заземление, гарантирующее приём тока оборванного ноля. Это дорого.
     
  2. Dimkaa
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Dimkaa

    Участник

    Dimkaa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    Да, до участка провода отдельные неизолированные... Хоть и новые но деревьев и метеоритов летает не мало.
    Значит мне нельзя соединять N с PE?

    А насколько дорого? Неплилично дорого и просто дорого?)
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.420
    Благодарности:
    26.391

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.420
    Благодарности:
    26.391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот пусть теперь xvovanx разбирается, где у Вас ввод от линии, где щит учета и где N по-латвийски заземляется.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.420
    Благодарности:
    26.391

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.420
    Благодарности:
    26.391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из ряда вон!(С) Да и зачем пытаться получить неизвестно какую защиту "от государства", если под ногами есть своя собственная.
     
  5. xvovanx
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    834
    Благодарности:
    447

    xvovanx

    Живу здесь

    xvovanx

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    834
    Благодарности:
    447
    Адрес:
    Латвия
    Да, неправильно. Нет селективности - при кз сработают оба автомата (хотя, если линия длинная, да ваши еще 70м кабеля, может на столбе и не успеет ;)). Можно поставить на входе просто разъединитель, а не автомат.

    Еще мне очень не нравится что все калориферы висят на одной фазе, то-же самое с бойлером и теплым полом. Явный перекос по фазам. Лучше пусть перекос возникает кратковременно - когда кипит чайник и греются котлеты :).
    Если не уверен в заземленности N на вводе, то тогда через твой щиток поплывет неслабый ток с N на твой контур, со всей улицы аж с самой подстанции :flag:
     
  6. Dimkaa
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Dimkaa

    Участник

    Dimkaa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    Рассчитывал именно на эти 70 метров) Но не проверял)


    А..., я Вас не понял, я думал вы про свою землю (мою), но более надёжную и дорогую... На неё я готов потратиться, пусть будет дорого.
     
  7. xvovanx
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    834
    Благодарности:
    447

    xvovanx

    Живу здесь

    xvovanx

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    834
    Благодарности:
    447
    Адрес:
    Латвия
    Да и еще в добавку к последнему моему сообщению, при пропадании "нужной" фазы -зимой сразу "дубак".
     
  8. xvovanx
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    834
    Благодарности:
    447

    xvovanx

    Живу здесь

    xvovanx

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    834
    Благодарности:
    447
    Адрес:
    Латвия
    Я не расчитывал на свои 30м до дома, но перфоратором в стадии строительства "проверил" - все :super:
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.702
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.702
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Если Вы подключаете к своей земле приходящий с улицы ноль, и при этом не исключён обрыв ноля где-то посреди дороги - то Ваше заземление должно безопасно для Вас принять не только Ваш ток ноля, но и ток ноля соседей, не имеющих хорошего заземления. Такое заземление должно быть сделано существенно лучше, чем требуют ПУЭ. Например, ПУЭ никак не учитывают допустимую длительную плотность тока на закопанном железе: не более 50 ампер на квадратный метр.
    Если Вы подключаете к своей земле только корпуса своих приборов, то требования к заземлению резко уменьшаются. В этом случае Ваше заземление обязано только принять ток утечки приборов (десятки миллиампер в сумме) и гарантировать срабатывание самого грубого установленного УЗО при напряжении 50 вольт. Это совсем недорого. Но увеличивается количество и стоимость УЗО, для двухступенчатой защиты опасных мест.
     
  10. Dimkaa
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Dimkaa

    Участник

    Dimkaa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    В настоящий момент я в нуле уверен, всё достаточно новое, но что будет дальше... Не уверен в электрике, (одного уже сменили за пьянку), да и ураганы, метеориты и пр. сюрпризы теперь не редкость, а упадет все это именно на нулевой провод)
     
  11. xvovanx
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    834
    Благодарности:
    447

    xvovanx

    Живу здесь

    xvovanx

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    834
    Благодарности:
    447
    Адрес:
    Латвия
    Потаботай над схемой, чтоб не было перекосов фаз. А насчет нуля- учет на столбе имеет контур? Забей еще пару электродов для надежности.
     
  12. Dimkaa
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Dimkaa

    Участник

    Dimkaa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    А можно так сделать? Кто то меня напугал, мол у тебя 3 фазы и при пропадании нуля вся фигня (типа зарядок) воткнутая в розетка загорится.
     
  13. Dimkaa
    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Dimkaa

    Участник

    Dimkaa

    Участник

    Регистрация:
    24.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Зеленоград
    Хороший вопрос) Как мне это определить, пытать электрика или сам смогу увидеть?
    Вообще, на всякий, пойду сфоткаю щиток на столбе.
     
  14. xvovanx
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    834
    Благодарности:
    447

    xvovanx

    Живу здесь

    xvovanx

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    834
    Благодарности:
    447
    Адрес:
    Латвия
    Правильно напугали, только сгорит не всякая фигня-зарядки, а телевизоры, холодильники и прочее. Поэтому, чтобы твой телевизор не "сел" на 380 (через скажем бойлер), надо обеспечить надежное соединение N щита счетчика с его контуром


    Контур виден сразу - по столбу в землю уходит прут 10мм.
    Будем на твоем примере дом электрофицировать по Латвийски :)]
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.702
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.702
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Для этого надо обеспечить надёжное соединение N в доме и N на трансформаторе в версте от дома. Что очень непросто при неизолированной воздушной линии, с отдельным проводом нейтрали по столбам и бесхозными деревьями вдоль линии.

    Вместо этого, при любимой в России схеме заземления "TT", используют электронные приборы для защиты от перенапряжений. УЗМ-51 самый известный.