Упрощенный расчет токов короткого замыкания

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Варнава, 07.03.13.

  1. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.779
    Благодарности:
    4.642

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.779
    Благодарности:
    4.642
    Адрес:
    Брест
    Для них это - аппарат управления, аппарат ограничения мощности...
    И уж в последнюю очередь - апарат защиты, если повезёт:aga:
     
  2. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Подольск
    Понятно, спасибо.
    Надо, пожалуй, включить эту фразу в "конспект" :)
     
  3. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.605

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.605
    Адрес:
    Киров
    Кстати, а на сколько просядет напряжение на конечном потребителе при КЗ?
    Мне так кажется тоже фактор весьма влияющий.
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.779
    Благодарности:
    4.642

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.779
    Благодарности:
    4.642
    Адрес:
    Брест
    Не знаю, о чём именно вы спрашиваете, но во время металлического КЗ напряжение в точке КЗ равно нулю.
     
  5. Korvin77
    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31

    Korvin77

    Живу здесь

    Korvin77

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.13
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Павловский Посад
    ДмитрийМ, вы почти правы. Одно маленькое уточнение. В точке КЗ напряжение не равно нулю, а стремиться к нулю, при этом ток стремиться к бесконечности, и это справедливо при условии идеального источника ЭДС. Т. к. идеального источника ЭДС не существует, то ток в точке КЗ стремиться к расчетному значению тока КЗ., к чему стремиться напряжение я не знаю, но все потребители за местом КЗ точно не будут работать. :)
     
  6. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.605

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.605
    Адрес:
    Киров
    Я не знаю как это объяснить, ну например: когда мы включаем большую нагрузку, например чайник на 10А лампочки заметно пригасают, потом в течении пары секунд все нормально светит (то же самое бывает на машине при старте), а здесь у нас не 10А нагрузка, тут у нас все 300А.
    Даже при металлическом КЗ сопротивление не может быть равно нулю, а как говорил:
    , то получается оно вообще примерно равно сопротивлению цепи.
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.779
    Благодарности:
    4.642

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.779
    Благодарности:
    4.642
    Адрес:
    Брест
    Это оптический обман. (если речь о чайнике).
     
  8. Leon1204
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565

    Leon1204

    Живу здесь

    Leon1204

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565
    Адрес:
    Москва
    Если учесть переходные сопротивления контактов АВ и сопротивление дуги при дуговом КЗ, то получится всё намного хуже, мой пример:
    КЗ.JPG
     
  9. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Подольск
    А нельзя ли поподробнее, как это "намного хуже" выражается в цифрах/
    Если типичное для сельской сети сопротивление линии составляет величину порядка 1 Ом, то сколько к ней добавят переходные сопротивления контактов АВ, УЗО и сопротивление дуги?

    P. S. Было бы очень здорово указать источник цифр в Вашем примере :)
     
  10. Leon1204
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565

    Leon1204

    Живу здесь

    Leon1204

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565
    Адрес:
    Москва
    сверху таблички расчетное значение R цепи = 1,5 Ом; Iкз для розеточной группы получилось 135А, что сказалось на покупке АВ с характеристикой "В" под проектируемую проводку на моей даче.

    в приведенной таблице первой строкой (для АВ номиналом 6А R=0,061 Ом)

    в строке "Rдуги", которое зависит от R цепи

    учебное пособие, не помню какое - в интернете есть (из-за этого интернета я почти все свои лекции, учебники и методички после института выбросил, хранить негде)
     
  11. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Подольск
    Т. е., без учета сопротивления дуги и контактов АВ было 1,51 Ом, с учетом сопротивления дуги и контактов АВ стало 1,63 Ом?
     
  12. Leon1204
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565

    Leon1204

    Живу здесь

    Leon1204

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565
    Адрес:
    Москва
    1 сопротивление цепи около 106,5% от того, что без учета контактов.
    2 сопротивление дуги, около 8% от сопротивления цепи без учета контактов, учитываемое в формуле расчета Iкз

    итого около +15% к сопротивлению КЗ из-за на контактов многоступенчатой защиты и дуги
     
  13. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Подольск
    В какой ячейке Вашей таблицы можно найти это значение?

    Допустим.

    Вы на самом деле считаете, что это "намного хуже"?

    Какой величиной Вы оцениваете погрешность Вашего расчета тока КЗ? 10%, 20%, 50% ?
     
  14. Leon1204
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565

    Leon1204

    Живу здесь

    Leon1204

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    1.261
    Благодарности:
    565
    Адрес:
    Москва
    общий результат Iкз=135 А
    нельзя (в формуле сидит)
    разница между электрическим КЗ и металлическим - это 2 большие разницы (в значении)! Поэтому смело могу взять 50%, т. к. не являюсь проектировщиком, а всего лишь имею образование по теме без опыта труда...

    P. S. поэтому АВ с характеристикой "В" выбрал
     
  15. Варнава
    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Варнава

    коллекционер логарифмических линеек

    Регистрация:
    03.09.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Подольск
    А вода мокрая и волгавпадаетвкаспийскоеморе :)

    Извините, оценка 15% поправки как "намного хуже" при заявленной погрешности расчета в 50% вызывает улыбку.