    ну так грунт выбирается и заменяется песчаной подушкой. Влага-же в грунтах под всем пирогом уйдёт вниз до грунтовых вод, так как не будет подпитки сверху.
    а вообще он поднимается? если да, то как избежать попадания под плиту, гидроизоляция и дренаж должны решать эту проблему. получается, если утрамбовать и пролить щебень битумом как в проекте, да гидроизоляция будет, вода и снизу не поднимется. Я правильно рассуждаю или что-то упускаю?
     
  2. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Слабо себе представляю, думаю проектировщики тоже, чтобы щебень пропитанный битумом, причем неизвестно до какой степени насыщения, мог быть водонепроницаемым. Проще тогда положить на дно котлована ПВХ геомембрану (Плантер).
    При отсутствии расчета плиты, уменьшать шаг и диаметр арматуры не стоит.
     
  3. serg334
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    397

    serg334

    Живу здесь

    serg334

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    по проекту после щебня пролитого битумом, перед песком ещё геотекстиль, может битум что бы не повредить геотекстиль, в любом случае буду уточнять у конструктора.
    расчет есть, шаг и диаметр уменьшать не входило в мои планы, наоборот, хотел узнать будет-ли толк в увеличении диаметра арматуры?
     
  4. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Щебень проливают битумом, но при этом этот слой находится под бетонной подготовкой.
    Увеличивать арматуру всего поля точно смысла нет, а вот местное усиление очень даже возможно.
     
  5. serg334
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    397

    serg334

    Живу здесь

    serg334

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ещё вопрос, арматура идет по 11.7 м, а одна из сторон плиты больше 12м, это надо покупать арматуру большей длины или возможно связывать из нескольких штуе по длине?


    т. е. поверх слоя песка кладётся слой щебня?
     
  6. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Длинее арматуры не бывает, надо наращивать, есть определенные правила ентого процесса, в проекте должно быть указано. Да щебень поверх песка, Он разрывает капелярный подсос и усиливает основание.
     
  7. serg334
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    397

    serg334

    Живу здесь

    serg334

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    наращивание арматуры прописывается в проекте? может у меня и есть, не обратил внимания, сейчас этот вопрос пришёл в голову. А в двух словах можно описать процесс?
     
  8. serg334
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    397

    serg334

    Живу здесь

    serg334

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а под песком-то тоже нужен? не могли-же просто так взять и в проекте нарисовать
     
  9. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Перехлест 35 диаметров в шахматном порядке, т. е одна целая одна нарощеная, т. е нарвщиваете то с одной стороны плиты, то с другой
     
  10. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В покупных проектах с сайтов, всякое встречается. Чем больше щебня под фунд тем, конечно лучше, но не дешевле, а пролить его битумом вообще космос.
     
  11. serg334
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    397

    serg334

    Живу здесь

    serg334

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    пожалуйста ещё по #38 какие мысли?
    уже ответили, спасибо.
     
  12. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При расчете количества арматуры, не забудьте учесть то, что уйдет на перехлесты.
     
  13. serg334
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    397

    serg334

    Живу здесь

    serg334

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    так а где его надо больше, над или под песком? Проект брал у конторы которая его и рисовала https://www.forumhouse.ru/threads/191220/, тут немного обсудили.
     
  14. serg334
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    397

    serg334

    Живу здесь

    serg334

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в проектной документации количество арматуры посчитано, надеюсь они учли и эти моменты, перехлёст это что, туда больше расходуется материала?
     
  15. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не вижу смысла щебня под песком, т. к он все равно запесочится и уровень его фильтрации приравняется к песку.