1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14

Автоматизированные угольные котлы "Барин": Отзывы и вопросы потребителей

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 11.03.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Aleks
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    89

    Aleks

    Автоматизированные котлы БАРИН

    Aleks

    Автоматизированные котлы БАРИН

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Основная масса эксплуатирующих котел БАРИН используют закрытую систему отопления, хотя в паспорте рекомендуем открытую. Посмотрите схемы подключения котлов в Европе, там везде открытая система, а мембранный расширительный бак служит как резервный и на схеме показан пунктирной линией.
     
  2. Aleks
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    89

    Aleks

    Автоматизированные котлы БАРИН

    Aleks

    Автоматизированные котлы БАРИН

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Основная проблема почему автоматизированный угольный котел не работает должным образом, как заявлял производитель, заключается в неправильном выбранном топливе для котла и отсутствием тяги (это для котлов без дымососа или надува).
    Тысячу раз прав господин Шунин, когда говорит, что бы читали инструкцию и использовали рекомендованный уголь, как по фракции, как и по марке. Положено 20-50 мм., так будьте добры, сыпьте его в бункер. Вот тогда и зависания угля практически не будет.

    P1040636.JPG Фото сюжет от одного нерадивого пользователя. На фото в устье бункера уголь до конца не провалился.

    P1040654.JPG Да и как он мог просыпаться в шахту котла, если отдельные куски угля превышали размеры в 160 мм. А убеждал меня, что уголь использует только сортовой. Уголь достали из его бункера в присутствии свидетелей.
    Все равно говорит, котел у вас"говно" не топится. Начали искать почему нет тяги, котел стоит в подвале, дом два этажа, труба ниже конька не намного и в стороне от конька на 5 метров. Теоретически тяга должна быть. На практике, дымовая труба в нижней части, оказалась полностью забита золой.

    P1040646.JPG P1040644.JPG P1040647.JPG

    Уважаемые пользователи и монтажники труб, как на фото, так дымоходы не делаются.
    P1040638.JPG

    Чтобы котел топился, надо хоть иногда убирать налеты золы через дверку теплообменника.

    P1040643.JPG Этот пользователь котла, до сих пор считает, если котел автоматизированный, то он сам должен себя чистить, убирать золу, насыпать уголь соответствующего сорта. И бесполезно его убеждать в обратном, у него два высших образования, а инструкцию по эксплуатации котла, даже по слогам прочитать не может.
     
  3. Nikola86
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.950
    Благодарности:
    2.597

    Nikola86

    Живу здесь

    Nikola86

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.950
    Благодарности:
    2.597
    Адрес:
    Караганда
    Это за какой период времени так забился газаход?
     
  4. Aleks
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    89

    Aleks

    Автоматизированные котлы БАРИН

    Aleks

    Автоматизированные котлы БАРИН

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    За отопительный сезон 2012-13 года
     
  5. Nikola86
    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.950
    Благодарности:
    2.597

    Nikola86

    Живу здесь

    Nikola86

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.12
    Сообщения:
    2.950
    Благодарности:
    2.597
    Адрес:
    Караганда
    Понятно а то что отстойников на газаходах нет это не есть хорошо.
     
  6. Aleks
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    89

    Aleks

    Автоматизированные котлы БАРИН

    Aleks

    Автоматизированные котлы БАРИН

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Там же видно, пока не забилось золой. Был серый благородный налет. Это хорошо видно, будь то теплообменник или дымовая труба.
     
  7. Aleks
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    89

    Aleks

    Автоматизированные котлы БАРИН

    Aleks

    Автоматизированные котлы БАРИН

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Сейчас на свои котлы мы устанавливаем вот такой блок управления.

    P1040631.JPG P1040632.JPG P1040634.JPG
     
  8. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Пиричина может лежать не во всем этом. Как видно на фото, дымоход проходит по улице. В период останова он легко может остыть и либо потерять тягу, либо даже "опрокинуться". Котлы использующие естественную тягу трубы не должны подключаться к дымоходу, проходящему по улице. Или, как крайний случай, должны всегда быть в работе. Т. е. старт-стоп недопустим.
     
  9. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    О дымоходе не верно Вы думаете для котлов на ЕТ. Дымоход хорош, но косяк в отсутствии стакана- золо-конденсатосборника.Ну и есно самого пользователя в отсутствии маленького внимания к котлу и трубе.
     
  10. Странникк
    Регистрация:
    11.10.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    31

    Странникк

    Живу здесь

    Странникк

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.12
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Россия
    Может и красиво расскажет, но не всегда грамотно. Большинстве эти менеджеры болт от винта отличить не могут .
     
  11. Амангельды
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123

    Амангельды

    Живу здесь

    Амангельды

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    4.136
    Благодарности:
    1.123
    Адрес:
    Павлодар
    Ради пошутить, еще и Алекс преподнесет как понял:)]

    Еще улыбнуло, " Благородный серый налет" - откуда же сажа прилетела?
     
  12. Aleks
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    89

    Aleks

    Автоматизированные котлы БАРИН

    Aleks

    Автоматизированные котлы БАРИН

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Уважаемый Амангельды. Закройте у вашего котла весь дымоход, котел постепенно будет затухать, теряя при этом температуру котловой воды. Отсюда и сажа.
    Ваш вопрос, это очередная провокация. Ну что, поймали? Уж не думаете, что я настолько глуп или слеп выкладывая данные фото компроментирующие работу котла БАРИН.
    Довести до такого состояния можно любой котел. А наш доводили специально, надеясь в дальнейшем получить с нас "бабло". Сумма 135 котел, плюс 250 какой-то штраф, 250 моральный ущерб. "Лошара" после того как узнал, что в поселок подведут газ захотел разбогатеть на 500 шт.
    Я не спорю, что альтернативы газу нет, и если поведут его мимо моего дома, я не задумываясь то же подключусь. Хотя я и производитель, потребитель автоматизированного котла, но не настолько дурак, чтобы отказаться от халявы. При наличии газа не надо тоскать уголь и убирать золу.
     
  13. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Не то, что не верно, абсолютно точно знаю. У меня такой внешний дымоход. Остановить его сейчас на 4-6 часов, он опрокинет тягу внутрь. В мороз часа, двух хватит для этого.
     
  14. Сергей240
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    542

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Сергей240

    Пылающий Штыб

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    1.616
    Благодарности:
    542
    Адрес:
    Краснокаменск
    У Юриййй просто немножко теплее зимой:)
     
  15. Aleks
    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    89

    Aleks

    Автоматизированные котлы БАРИН

    Aleks

    Автоматизированные котлы БАРИН

    Регистрация:
    06.01.11
    Сообщения:
    716
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Россия
    Извините, меня поправили, газоход забился за полтора месяца.
     
Статус темы:
Закрыта.