    Ну перепутать провода местами - вполне вероятно.
    Перепутать трубки - не менее вероятно.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Клиент, опишите работу котла при запуске. Пошагово.
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.487
    Благодарности:
    21.122

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.487
    Благодарности:
    21.122
    Адрес:
    Россия, Москва
    Чудес на свете не бывает, - бывают плохие контакты
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Еще бывает низкое напряжение. :)
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Если там варистор вылетел, скорее всего, стабилизатором не пахнет.
     
  6. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    А что, есть котлы которые не показывают? Кастраты полутурбо не в счет.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.487
    Благодарности:
    21.122

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.487
    Благодарности:
    21.122
    Адрес:
    Россия, Москва
    Sergey 73, ну... на что не пойдёшь ради удешевления... Это не камень в огород Термоны. У нас с Витопендом однажды подобная хрень была. Вот должен в аварию вывалиться - а не вываливается! Поэтому и спросил.
     
  8. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    Оазису-похрен...замыкай контакты маностата-котел будет работать штатно...опрашивается. наверно. маностат один раз-после пуска турбины...
     
  9. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Мужики, не занимайтесь ерундой, ни один турбик, при правильной коммутации платы, не пойдёт на розжиг, если перед пуском дымососа замкнут пресостат.
     
  10. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Саня, у тебя другие данные?
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.487
    Благодарности:
    21.122

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.487
    Благодарности:
    21.122
    Адрес:
    Россия, Москва
    Sergey 73, ну в моём случае он и не шёл. На розжиг. Он просто не выдавал аварийного сигнала.
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Так по дымососу ошибка и не есть красной, и даже не жёлтой, просто не идёт на розжиг, может моргать зелёной. Хотя нет, у Аристонов жёлтая.
     
  14. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    смотри пост 38...:hello:
     
  15. Клиент
    Регистрация:
    21.04.08
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2

    Клиент

    Участник

    Клиент

    Участник

    Регистрация:
    21.04.08
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Дмитров
    Запустил котёл на новой плате, не запускался потому, что маностат неправильно ориентировал, поставил трубками вниз-заработал.
    На горелой плате-всё так-же, ошибка маностата.