Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.

  1. A1ekc
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Домодедово
    Не стоит так остро реагировать:)
    Небольшие напряжения, те же 50В и ниже, на корпусе оборудывания воникают:
    1 - статическое накопление, 2 - частичное нарушение изоляции, 3 - фаза на корпус, но при этом с хорошим низкоомным сопротивлением.
    На одну ступень выше по току автомата для УЗО - это в распределительных внутридомовых щитках. В вводных щитках - другие климатические условия и нагрузки, там токи короткого замыкания и перегрузки могут быть очень высокими. На две ступени повышение - это только рекомендации, и не только мои, опять же для подстраховки.
    Не ставлю под сомнение ваши знания, сам я - не электрик, больше "любитель" поневоли.
     
  2. жуклино
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    50

    жуклино

    Живу здесь

    жуклино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Добрый день. Подскажите, имеется ли свод правил, норм и тп, в связи с которыми я лично должен (или не имею права) от трубостойки тянуть СИП к бетонное опоре?
    На данный момент висит щиток с достаточной длиной СИП (закрепленным на трубостойке). Принимать щиток не хотят, пока я эти провода не натяну к бетонной опоре (но ничем при этом не руководствуются)
    Я сам лезть на опору не рискну (платить левым дядечкам тоже не хочется). Что посоветуете?
     
  3. Ajest
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    126

    Ajest

    Живу здесь

    Ajest

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Напишите заявление в прокуратуру. Так мол и так, заставляют лезть на опору под напряжением, что угрожает моей жизни. Быстро сами залезут. Но перед этим им скажите что собираетесь в прокуратуру и потребуйте письменное требование. Скорее всего и не придется никуда идти.
     
  4. A1ekc
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Домодедово
    Может трудности технического характера: отсутствие нужных анкеров для натяжения кабеля у СО и кронштейна на столб. Я бы лично весь собрал комплект для монтажа.
    И еще одна тонкость: сетевики только подключают уже готовое ответвление. Обычно столб - это граница балансовой ответственности: линия до столба - это в ведении сетевиков, все после пломб в щитке - в вашей ответственности. Это если щиток на бетонном столбе. Если расстояние от точки ввода в дом до столба больше 25 м, то вы обязаны за свой счет ставить промежуточные столбы, довести линию до дома. Такая же ситуация и с трубостойкой. Причины установки ее могут быть разные: удобство, большое расстояние от основной линии. Но суть не меняется: находится в зоне вашей ответственности. Натянуть сип от трубостойки _ это не абонентское подключение ответвления, а считайте, дополнительная линия, вот и вредничают. Тут не требовать надо, а вежливо попросить и подготовить весь нужный монтажный комплект.
    А монтаж собственными силами несложен: 10 м сип-4 4х16 весит 3 кг, поставить хомут с уголком на столб ниже электрической линии на метр, зацепить анкеры прижимные на столб и дом, натянуть кабель не струной, а с небольшим провисом ~0.5м. И все дела. К проводам под напряжением не лезьте, СО сама уже подключит.
     
    Последнее редактирование: 08.12.14
  5. жуклино
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    50

    жуклино

    Живу здесь

    жуклино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Может кому поможет: МО, С-Посадский р-н. Северные Сети.
    Пломбируют счетчик только при такой схеме подключения: 20141210_094358.jpg
    (если идти честным путем за 550 руб)
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.884
    Благодарности:
    26.166

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.884
    Благодарности:
    26.166
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бывает и хуже...
    1. УЗО просто просится вместо выходного автомата.
    2. Найди хоть одно отличие между шинками нуля и земли, да и нахрен они вообще на нижней рейке?
    3. Земля в одной гофре с СИПом - экстрим же!
     
  7. жуклино
    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    50

    жуклино

    Живу здесь

    жуклино

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.14
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Сергиев Посад
    1. Узо будет в доме
    2. Шина отличается по цвету, от них брать ноль и землю. А поводу зачем - так просят)
    3. В разных гофрах они (на фото плохо видно). В левой гофре земля уходит на трубостойку.
     
  8. A1ekc
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    A1ekc

    Век - живи, век - учись...век - стройся...

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    1.215
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Домодедово
    А если N входного и выходного кабелей подключить напрямую в счетчик, а N УЗО прищипнуть орешком к жиле N выходного кабеля. Как такая реализация? Не надо обжимать N, минимум коммутаций N.
    По требованию энергосбыта N и так у меня будет идти на счетчик. Ну я еще немного развил идею...
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    Эта "шинка с болтиками" не подходит для зажатия СИПа, нужно что то посерьёзней. Типо этого - http://tdmelectric.ru/collection/bloki-rb _ @Avs7153, советую глянуть на эти распределительные блоки от ТДМ;)
     
    Последнее редактирование: 13.12.14
  10. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Да, есть такие... :)
     

    Вложения:

    • IMAG5491.jpg
    • IMAG6603.jpg
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.884
    Благодарности:
    26.166

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.884
    Благодарности:
    26.166
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот же ж блин... Самое главное в этих коробочках что? Зажим!
    Там просто винтик или плоскость клеммного типа?
     
  12. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Нет, там очень мощный винт. И несколько просто мощных винтов.
    У РБ - все под шестигранник.
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    Сделаю фоторепортаж:aga: со всех сторон этого устройства, возможно Вам понравится:hello:Но только завтра:hello:
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    у АВВ цены на этот предмет какие то неадекватные:mad:
     
  15. Chapelen
    Регистрация:
    11.01.07
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    13.966

    Chapelen

    Вечная студентка

    Chapelen

    Вечная студентка

    Регистрация:
    11.01.07
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    13.966
    Адрес:
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    УЗО в щите защищает же и кабель до дома (особенно злободневно, как я усвоила, для подземного).
    "от них брать ноль и землю" - для чего, куда брать? Для чего бы они могли так просить?

    Спрашиваю, т. к. тоже нахожусь в процессе сборки щита (выполнении ТУ).
    Планирую выход из щита 5-жильным (4 из УЗО и заземление.) Рабочий ноль из счётчика в УЗО.
    Разделение ПЕНа на меднополосной шине внутри пломбируемого боксика, но не в виде верха "буквы Н", а в виде "буквы У", где с короткой полосочки отвод рабочего нуля в счётчик. (Иначе размещение на панели никак не получается. Т. к. местА для счётчика и УЗО жестко определяются окошками в дверце.)
    Ещё, как я понимаю, недостаток моего шкафа - отсутствие третьего, для ввода провода от заземления, отверстия внизу. Придётся сверлить и закрашивать от коррозии ?
     