1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Подключение 3 фазы 15 кВт, ВШУ на опоре ВЛ

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем CrazzyMartin, 13.03.13.

  1. dimag74
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    31

    dimag74

    Хочу ДОМ

    dimag74

    Хочу ДОМ

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Казань
    Лояльные какие. :super:
    Такая же ситуация. :)

    П. С. Мне "адрес" ждать, постановление будет в начале июля.
    Но "добыл", промежуточное письмо из УКСа, в четверг.
    В пятницу подписали договор в сбыте. Сижу на ... ровно, жду света. :)
     
  2. Тимурka
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    182

    Тимурka

    Живу здесь

    Тимурka

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Казань
    так присвойте адрес, у меня заняло 1 день
     
  3. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    Ну я так понимаю, что уже на этой неделе должны подключить. (у них там кажется не то 1 день, не то 3 дня дается на это - точно не помню ...)

    З. Ы. Заранее поздравлять не буду, но пальцы скрещенными за вас подержу...;)
     
  4. Тимурka
    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    182

    Тимурka

    Живу здесь

    Тимурka

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    403
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Казань
    Про присвоение адреса - как это было, может кому пригодится: В пятницу получив свидетельства на землю, зашел в исполком лаишевского района, узнать - оттуда отправили в исполком города Лаишево (в случаях сп, надо идти в администрацию сп). В исполкоме попросили выкопировку, чтобы определить номер дома и свидетельства. В соседнем интернет-салоне зашел на портал росреестра и распечатал кусок публичной кадастровой карты, на ней заштриховал свой участок и сдал доки в исполком. Вчера забрал постановление.
     
  5. АлексейЕктб
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    17.473

    АлексейЕктб

    Живу здесь

    АлексейЕктб

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    17.473
    Адрес:
    Екатеринбург
    Именно первый водный горизонт на котором стоят местные колодцы.

    Благодарю за мегаподробный ответ!
    В целом, начинаю более-менее врубаться в ситуацию.
     
  6. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    Не за что... Форум - это, ИМХО, коллективный разум... :hndshk:
     
  7. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    Ну собственно эпопея с подключением закончилась. В субботу приехали и подключили мои провода. Сразу после их отъезда поставил в щитке временную розетку с автоматами и УЗО и начал пользоваться...
     
  8. АлексейЕктб
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    17.473

    АлексейЕктб

    Живу здесь

    АлексейЕктб

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    5.374
    Благодарности:
    17.473
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тоже сегодня подключился. Спасибо за помощь!

    [​IMG]
     
  9. Видалый
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434

    Видалый

    Живу здесь

    Видалый

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434
    Адрес:
    Сибирь
    Получил почти идеальные ТУ:
    Но, настораживает п 11.2.2 зачем мне активно-реактивный прибор учета, я ведь могу и просто активный поставить не ниже класса 2.0?
    и п 11.4 -что за мероприятия я должен сделать, какое отклонение частоты-ничего не понял!
    п. 3 Что такое электротермия 9kW
    А так, вроде, все просто отлично, на мой взгляд!
     

    Вложения:

    • мои ту.png
    • мои ту2.png
  10. usernal
    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186

    usernal

    Алексей В

    usernal

    Алексей В

    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Зеленоград
    у вас случайно нет никакой изощренной формы мазохизма? :hello: я прошу прощения конечно.
    вот ниже неидеальные ТУ, но у вас... тихий ужОс... Какие НТД, какие ПУЭ, какие ГОСТы ... особливо доставляе: ...осуществить монтаж измерительного комплекса активно-реактивной энергии...
    вы там что у себя, доменную печь собрались эксплуатировать. А как с такими ТУ вводить прибор учета в эксплуатацию, а? ах извините, "измерительного комплекса" ... почитайте ради смеха как устроена процедура ввода в эксплуатацию "измерительного комплекса"... потом поплачете.
    не сочтите за труд пролистать правой раздел, может и напишите после этого мот. отказ... и получите ИДЕАЛЬНЫЕ ТУ, а не ту лабуду которую вы демонстрируете.
    хотя может, я не туда лезу. но уж очень накипело...
     

    Вложения:

    • ТУ3.1_forum.jpg
    • ТУ3.2_forum.jpg
  11. Видалый
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434

    Видалый

    Живу здесь

    Видалый

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434
    Адрес:
    Сибирь
    Звонил, узнавал, сказали ,любой счетчик не ниже класса 2.0,а активно реактивный, только если есть желание, запретить не могут, это всего лишь выписка из норм документа. Никаких приборов ограничения мощности! Спросил про ВА на 32 А, сказали бога ради ставьте -примем. Озвучил требования, заземление-согласно норм, ВА- в качестве рубильника, счетчик- класса не ниже 2.0,-ВСЕ! Остальное -личное дело каждого! Разговаривал с главным инженером. Посмотрим-увидим,в таком варианте все устраивает!
     
  12. usernal
    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186

    usernal

    Алексей В

    usernal

    Алексей В

    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Зеленоград
    слова слова... а на бумаге написано по другому, ...корову мы брали одну и сдавать мы будем одну, чтобы не нарушать отчетности.
    и что это за нормы про реактивную энергию для собственных нужд?
    откройте пункт 25.1 - Правил технологического присоединения. это все что должно быть указано в ТУ без мишуры.

    25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя;
    б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств;
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).
    (пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)
    (п. 25.1 введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
     
  13. CrazzyMartin
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    CrazzyMartin

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    334
    Адрес:
    Казань
    В дополнение к посту #97 фотографии (в тот день фотоаппарата не было, фотографировал уже в эти выходные).. Вот так теперь выглядит мой щиток
    P6080109.JPG P6080110.JPG
     
  14. Алексей2407
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Алексей2407

    Новичок

    Алексей2407

    Новичок

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подключаю себе допмощность до15 кВт 3 ф, частный дом! По ТУ необходим протокол испытаний! Есть у кого образец этого протокола! Спасибо!
     
  15. usernal
    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186

    usernal

    Алексей В

    usernal

    Алексей В

    Регистрация:
    08.07.11
    Сообщения:
    645
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Зеленоград
    Наздоровье! прежде чем подписывать разные бумаги, надо их читать.
    1. протокол испытаний "не положено"
    2. надо расторгать договор...
    3. если есть свободное бабло - покупаем данный протокол и не морочим Людям голову. Но если свет уже есть, то ...
    курим вычеркнуто дабы не оскорблять (матное окончание) чуйства... Правила т. п., ГК, форум.
    Слушаем умных людей и идем к своей цели, как учили нас в начальной школе.