1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Реальный КПД газового котла. У кого какие мнения?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Evgeny-M, 14.03.13.

  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    Будет сопоставима. Но какое это имеет значение, когда надо узнать стоимость киловатта? !
     
  2. Evgeny-M
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    16.372
    Благодарности:
    16.709

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    16.372
    Благодарности:
    16.709
    Адрес:
    Пенза
    Чисто практическое. И более информативное (для меня), чем например содержание Nox.
    Узнаем и КПД и стоимость киловатта.
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.179
    Благодарности:
    21.710

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.179
    Благодарности:
    21.710
    Адрес:
    Россия, Москва
    Узнал у себя - предложи соседям! За небольшое вознаграждение;) Так и деньги отобьются, и практическая польза.
     
  4. Evgeny-M
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    16.372
    Благодарности:
    16.709

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    16.372
    Благодарности:
    16.709
    Адрес:
    Пенза
    Так и скитался бедняга по городам и селам, с газовым ключом и счетчиком. Это наш дурачок, ласково называли его соседи. КПД меряет итить его мать. :)
     
  5. КозерогРыбьевич
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    город Кропоткин
    Думал, что дурят производители конденсационных котлов народ. Надурили в одном- надурят и в другом. Оказывается, это не так. Хорошо было бы перевести все КПД на новые рельсы. Для понимания. А то я тут всем своим абонентам наговорил, какие буржуины сволочи, дурят народ по конденсационным котлам, извиняюсь.
     
  6. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.106

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.106
    Адрес:
    Россия
    ... после чего наступит всеобщее щастье и мощный оргазм. Аминь. :hello:
     
  7. Evgeny-M
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    16.372
    Благодарности:
    16.709

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    16.372
    Благодарности:
    16.709
    Адрес:
    Пенза
    А мне тут намедни продавец-"консультант" прямо сказал: "Конденсационный котел он для Германии!"
    А на невинный вопрос Почему? - ответил: "Нам так на курсах повышения квалификации сказали".
    А вы тут про какое то КПД мифическое.
     
  8. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.741
    Благодарности:
    10.458

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.741
    Благодарности:
    10.458
    Адрес:
    Домодедово
    Вы "десятилетку", то хоть окончили :faq::|:
    Продавцам - то это не обязательно. :no::victory:
    Конденсационный котел должен работать на максимально низкотемпературные системы отопленя (я это указывал) :flag:
    Типа как Тепловой Насос. :um:
    Если система отопления рассчитана на подачу выше 40" (как бы это ни было организовано) конденсационный котел не даст эффекта, на который рассчитан:flag:
    Поэтому и продавец, в принципе, прав:victory:
    У нас нихрена не Германия :no:
    Тем более в Пензе :aga:
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не знаю как у Вас, а у нас очень многие новостройки делают на низкотемпературной СО. И с каждым годом это движение ширится. Т. ч. Урал с каждым годом все ближе к Германии :)
     
  10. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
  11. telcom
    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20

    telcom

    Живу здесь

    telcom

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Украина
    Если система отопления рассчитана на подачу выше 40" (как бы это ни было организовано) конденсационный котел не даст эффекта, на который рассчитан- Это ошибочное мнение для конденсационного котла важна так-же температура обратки. И если подача 50 а обратка 40 то с конденсацией все в порядке и с высоким КПД тоже... По большому счету на конденсацию влияет температура за бортом и атмосферное давление (точка росы), из практики если график 55/45 то это горазда эффективнее обычного котла. Кстати максимальный кпд обычного газового котла при номинальной мощности. Для стандартных условий с двухконтурным котлом около 24 кВт. Когда в квартирах до 100 м. кв. кроме режима ГВС будет использоваться эта мощность- да никогда, вот и прикинте какое реальное КПД у обычного и конденсатника.
     
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Telcom, на каких параметрах "подача"- "обратка" КПД котла максимально? :)
     
  13. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.106

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.106
    Адрес:
    Россия
    Нифига не понял чаво хотел сказать этими фразами обитатель Славуты... :no:
     
  14. telcom
    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20

    telcom

    Живу здесь

    telcom

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Украина
    Для Ayrat: Макс. производительность (КПД) 92.9 % Стандартных двухконтурников достигается при номинальной мощности т. е. при 24-25 кВт. тепловой мощности, что в 90 % случаев нереально в связи с тем что двухконтурники работают на теплопотери которые гораздо ниже их номинальной тепловой мощности. В связи с этим КПД гораздо ниже от заявленных 93%. Конечно все зависит от конкретной системы отопления. По простому КПД в 93% будет достигаться котлом только когда он шпарит на полную... Вы задумывались почему мощность двухконтурных начинается от 24кВт.!? Это связано с тем, что при меньшей мощности котел не сможет иметь комфортное ГВС даже для одной точки разбора воды. Всем этим я хотел сказать, что конденсационный котел по любому имеет КПД выше обычного, как не эксплуатируй его. Ну а выбор котла каждый делает сам, кто по дизайну, характеристикам, сервису и т. д...
     
  15. telcom
    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20

    telcom

    Живу здесь

    telcom

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.08
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Украина
    Для простых котлов производитель указывает максимально возможный КПД (от 91%-93%) и КПД при 30% мощности который в среднем на 3% ниже...А параметры подача обратка зависят от конкретной СО, главное исключить тактование. Если в помещении поддерживается необходимая температура (допустим 22 гр. Ц.) и котел не тактует то КПД будет стремиться к максимуму.