1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Реальный КПД газового котла. У кого какие мнения?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Evgeny-M, 14.03.13.

  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    Такая фигня и так красиво написана!
    Вода, которая содержится в воздухе, не имеет тут ни какого значения! Она так и будет содержаться в выхлопе, т. к. его температура выше.
    Речь о воде, которая появляется как продукт сгорания углеводородов! В самом названии кроется, что при окислении будет оксид углерода (углекислый газ) и оксид водорода (вода). Вот про эту воду речь. А та, что пришла, она и уйдет. Что бы ее сконденсировать, надо что бы выхлоп был холоднее воздуха поступающего для горения. тогда теплоноситель еще холодней, тогда котел лучше не розжигать - теплоноситель и так нагреется от окружающей среды. Просто открыть окна и станет теплее.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    Советую не соглашаться. :hello:
     
  3. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.808
    Благодарности:
    430.638

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.808
    Благодарности:
    430.638
    Адрес:
    Уфа
    Товариши-и-и! А можно мне свой век дожить со старорежимным понятием КПД ? А то боюсь мне сегодня будет сниться зарплата в 10 тыщ и корова с сеном и навозом или я ночью пойду подсчитывать КПД курятника:)]. Ведь по старенькому-тоже правильно ?
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    Можно. Но только если Вы все поняли и нет вопросов!
     
  5. bricks20
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    490

    bricks20

    участник

    bricks20

    участник

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    490
    Адрес:
    Москва
    Ну вот все стало понятно. Почти. Всякие мелочи из истории возникновения..., типа, "мало ли что вы там когда-то придумали", не в счет. ;) Котлы - это наше всё!:super:
    Однако:
    1. КПД как "понятие", а точнее, характеристику энергетической системы ввели гораздо раньше, чем "появились" конденсационные котлы, и он (кпд) имеет совершенно четко обозначенное определение.
    То, что эту характеристику стали применять для описания параметров котлов, совсем не значит, что "для котлов" можно изменять её определение и способ измерения. Или для котлов кпд - это одно, а для остальных машин - другое? Типа, барабана страдивари для пацанов? ;)
    2. За "точку отсчета" можно брать что угодно, если если речь идет о произвольно вводимой характеристике. Если же говорится о кпд, то эта самая "точка отсчета" не может быть чем угодно, а только тем, что входит в определение кпд.
    3. Но вот что точно подмечено, так это то, что физики насчет кпд котлов, превышающих 100%, наверняка, не беспокоятся, но скорее, по другой причине: им это до лампочки - мало ли чего придумают ребята в песочнице с котлами. :aga: Да и где физики, и где - котлы?
    Есть еще более крутые песочницы, те вообще энергию из ничего получают и передают мегаватты без потерь по тончайшему моно проводу или вообще без него. Про лечение геморороя огурцом на грядке не буду говорить. хотя всё это звенья одной цепи - проявление деградации общества.

    И то, что вода является одним из продуктов сгорания и этот продукт несет в себе энергию фазового перехода, никак не отменяет обстоятельства, что эта энергия входит в то, что определяется как затраченная энергия на процесс получения полезной энергии, т. е. тепла в случае с машинами типа котел.
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.670

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.670
    Адрес:
    Ижевск
    Так вообще, в данном случае, говорить не корректно - нет тут никакой затраченной энергии. Есть энергия, выделяющаяся при горении (она принята за 100%) и использование части этой энергии на нагрев теплоносителя, размер этой части, в процентах от выделившейся, и есть КПД. А для "другого КПД" в качестве 100% принимается энергия, выделившаяся при горении плюс энергия, которая может выделиться в процессе фазового перехода.
    Но, для сравнения, эти два разных КПД надо привести к какому-нибудь одному знаменателю, вот и "приводят" к наиболее привычным и распространенным первым 100%.
     
  8. КозерогРыбьевич
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    КозерогРыбьевич

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    город Кропоткин
    Согласен. Не могли бы вы доказать как то продавцам конденсационных котлов, чтобы корова с производством навоза и молока шла по той же цене, что и корова с производством только молока. (Улыбаюсь)
    А по процентам по сути действительно- фиг с ними, пусть обозначают как захотят.
     
  9. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.670

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.137
    Благодарности:
    10.670
    Адрес:
    Ижевск
    Хитрый Вы - хотите за корову с навозосборником/разбрасывателем и доилкой заплатить как за корову с одной доилкой. :)
    Хотя, если под какую-нибудь акцию, или за корову другой породы... - может и получится. :)
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.645
    Адрес:
    Екатеринбург
    А с ценой не все так однозначно! Попробуйте просчитать СО с кондесационным котлом и с традиционным! Оччччень интересные цифры могут получится!
     
  11. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Doobik правильно обратил внимание на процесс горения. Достаточно написать хим. формулу процесса горения и сразу же будет понятно где вода и где доп. энергия.
     
  12. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я соглашался не по сути теории горения, а о наличии двух значений КПД вводящих народ в заблуждение. В первую очередь, вводят в заблуждение производители старинных :) котлов. Если они начнут указывать КПД 80%, то многие повернутся в сторону конденсационной техники.
     
  13. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.130

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.130
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Одно время у некоторых производителей указывалось два значения КПД, но этот героизм долго не продержался...
    Что касается старинных котлов, то Вы не совсем правы. Ибо по одному варианту КПД они будут в пределах требований ГОСТ, как впрочем и по другому-разница минимальна...
     
  14. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    У меня котёл Аристон так там в доках приведено 2 КПД 1 - по низшей теплоте сгорания и 2 - по наивысшей теплоте. У Американцев уже давно КПД указывается по наивысшей теплоте сгорания.
     
  15. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    Сведения
    Модель

    GENUS 24 FF GENUS 28
    Сертификация CE (№) 1312BR4793
    Тип котла C12-C32-C42-C52-C62-B22-B32
    Энергетические характеристики
    Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не
    менее (Hi) кВт
    25,8 / 11,0
    30,0 / 13,0
    Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не
    менее (Hs) кВт

    28,7 / 12,2
    33,3 / 14,4
    Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi)

    кВт 27 / 11,0
    31,3 / 13,0
    Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs)

    кВт 30 / 12,2
    34,8 / 14,4
    Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее

    кВт 24,2 / 10,2
    28,1 / 12,1
    ( ), / кВт 26,2 / 10,2
    29,5 /12,1
    К. П. Д. сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs
    % 94,5
    93,9
    КПД при номинальной мощности (60/80 °C), Hi/Hs

    % 93,8 / 84,5
    93,2 / 83,9
    КПД при мощности 30 % от номинальной (47 °C), Hi/Hs

    % 93,6 / 84,3
    93,7 / 84,4
    КПД на минимальной мощности, Hi/Hs

    % 92,4 / 83,2
    93,0 / 83,7
    Вот примерно так