    Будет распирать если распор не перенести на другой узел, можно жестко защемить панели (желательно в 1\3 высоты от стены до конька).
    Как вариант открытые балки на мет. карманах или прогонах закрепленные к соед. элементам панелей.
     

    Вложения:

    • фасад.png
    • image-280155.jpg
    • image-280176.jpg
    • Потолок-из-гипсокартона-с-д.jpg
    • 9427fauxwo_6098953_9864594.jpg
    • image-280161.jpg
  2. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Можно и коньковую балку поставить. Опять же надо разнести при отсутствии стойки под ней на боковые - обрамляющие витраж.
     
  3. Sommergast
    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    52

    Sommergast

    Живу здесь

    Sommergast

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.12
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Уфа
    @ССергей, по фасаду я бы сделал такое решение: фасад.png
    По стяжке стен мы делали вот так на одном объекте: Изображение 019.jpg
     
    Последнее редактирование: 12.10.16
  4. dmitriyvladi
    Регистрация:
    15.02.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    dmitriyvladi

    Участник

    dmitriyvladi

    Участник

    Регистрация:
    15.02.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    г. Вологда
    @kord, звиняюсь за надоедливость, но хотелось бы получить полный ответ по поводу перемычки над окном. нужна всетаки доска на ребре в данном случае или нет. (может я дал мало вводных) как я понял 1,8 м -это на грани ? я склоняюсь к тому, что нужна. если надоконный модуль 300 мм в высоту и если взять доску 50*200 ,то остается 100 мм пенопласта, а еще надо выбрать под обвязочную доску и тогда теряется смысл в сип модуле над окном ? проще сделать по каркасной технологии и обшить это место осп ? а если высота надоконного модуля будет 400, справится он без досок на ребро ?
     
    Последнее редактирование: 14.10.16
  5. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.253
    Благодарности:
    5.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    3D картинки дают общее понимание ситуации. Но в первую очередь важны данные по планировке дома - то есть размеры, совпадение этажей по стенам и пр.

    В вашем вопросе:
    есть неточность - на оконную перемычку в данном случае, при вашей схеме раскладке балок
    давить в первую очередь могут не стены второго этажа и не снег с кровли, а сами балки междуэтажного перекрытия приходящие на стену
    Судя по схеме, у вас балки идут вдоль длинной стороны дома. И судя по панелям- у вас для межэтажки приняты балки длиной 5,25 мм. с шагом ~400 мм. Интересно сечение и предполагаемая нагрузка.

    Если балки будут располагаться так - вдоль упоминаемого оконного проема - то усиления не нужно. По большему счету надоконная перемычка будет способная воспринять нагрузку и передать её дальше вниз через боковые стойки. А вот если балки межэтажного перекрытия "приходят" на такую оконную перемычку, то без специальных решений не обойтись.
    Специальными решениями усиливающими узел могут быть: двойная обвязка поверху, как правило применяется для всего дома, но бывают и исключения. Боковые стойки могут иметь увеличенное сечение, и далее уже начинаются вариации самой надоконной перемычки с применением досок на ребре, замены досок на LVL брус и пр.