    Ради любопытства ввел данные в программу PHPP по своему дому.
    По умолчанию немцы считают нормы для пассивного дома при 20С, я же фактически поддерживал +23С ~ +25С.
    В результате расчета получил цифру на отопление 25 кВт*ч/м2 год, или 3000 кВт*ч на 120м2, что практически совпадает с моими фактическими расходами на электроотопление за прошлый сезон.
    Если же поставить температуру 20С, то получается 15 кВт*ч/м2 год, т. е. дом проходит под условия пассивного.

    Отчет по октябрю 2014.
    Начал отопительный сезон, пару дней температуры ночью были -5С -7С, чтобы поддержать +24С включал три ночи котел на минималке.
    Расходы за октябрь: 72 кВт*ч
     
  2. Amon
    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663

    Amon

    Живу здесь

    Amon

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    736
    Благодарности:
    1.663
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А можно еще раз повторить, а то не смог найти.
    Спасибо!
     
  3. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685
    Адрес:
    Краснодар
     
  4. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.495
    Благодарности:
    27.987

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.495
    Благодарности:
    27.987
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Походу Вы явно зашорены своим географическим положением. ;)
    Ну ЗАЧЕМ , к примеру, на финских курортах типа Енонтекио, Муонио, да и частично в Руке окна пассивхауза обращать на юг ? ? ? ?
    Ни малейшего смысла, ну разве что бы июньским днём оно слепило в глаза человеку, находящемуся у дальней стены помещения :)]
    А во время сурового отопительного сезона оно НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НАД ГОРИЗОНТОМ.
    Ащще. Вы веруете в то, что солнце может чего-то нагреть, если его НЕТ?

    Я-нет. И финны не верят. И наука физика.
    Зато мы все веруем, что вид из окна на подсвеченные розовым загоризонтным светом заснеженные сопки будет шикарным, поверьте нам! Да будут панорамные окна НА СЕВЕР!
    Да, солнце в конце зимы начинает показываться, но ради трёх евро полученной энергии мучиться всё лето? Увольте.
    А Норвегия, округ Трумсе? Там окна на северозапад, и это не только направление выхода из большинства фьордов, но и наиболее вероятное появление Авроры Бореалис (а так же освещение пятничных вечерне-ночных посиделок)
    Поймите, что ради пяти копеек в северных широтах не стоит превращать дом из комфортного жилья в санузел категории А.

    Да хрен с ним, с заполярьем. Жамкаю кнопки своих суунто... Такс, сегодня 8 ноября. Ещё только осень, а они пишут, что восход и заход в Питере... Эххх... Лучше Вам не знать эти печальные данные. Не только у нас пасмурно, но и световой день КОРОТОК. И потом будет ещё короче, рассветёт к 12-ти и в три дня уже сумерки.
     
  5. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685
    Адрес:
    Краснодар
    Еще раз повторю.
    Климат Краснодара схож с климатом Германии, где валом пассивных домов.
    А еще там солнечных батарей на крышах в 100500 раз больше чем у нас.
    Мне просто не нравится что при нашем климате, я должен был платить 50 тыс в год за двухкомнатную квартиру 60м2, поэтому я ее продал и построил дом на 180м2, за который после запуска ТН вообще не нужно будет платить.

    Если солнца у вас нет, я вам сочувствую. Любуйтесь закатами, северным сиянием и т. д.
    Не поможет переезжайте на юг, у нас тут целые районы из северян есть и два форума профильных по переезду.
    Моя тема о строительстве именно пассивного дома.
    Фиников, норвегов, тюленей и фьорды я тут не собираюсь обсуждать. Для этого есть профильные темы со своей аудиторией.
     
  6. Паханычъ
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.017
    Благодарности:
    39.075

    Паханычъ

    PahanTalo

    Паханычъ

    PahanTalo

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.017
    Благодарности:
    39.075
    Адрес:
    ВеликоНовгородская
    Я так понял что они продают брошюрку с картинками?
     
  7. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685
    Адрес:
    Краснодар
    Нее, они продают программу на диске и книжку с описанием как работать с программой.
    А этот файлик PDF презентация со скринами и кратким описанием возможностей.
     
  8. Паханычъ
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.017
    Благодарности:
    39.075

    Паханычъ

    PahanTalo

    Паханычъ

    PahanTalo

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.017
    Благодарности:
    39.075
    Адрес:
    ВеликоНовгородская
    А у меня накачено у скандинавов ПДФок по пассивным домам, даже страшно смотреть на этот конструктив. :flag:
     
  9. Паханычъ
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.017
    Благодарности:
    39.075

    Паханычъ

    PahanTalo

    Паханычъ

    PahanTalo

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.017
    Благодарности:
    39.075
    Адрес:
    ВеликоНовгородская

    Вложения:

    • gfc jr.png
    • to`.png
    Последнее редактирование: 08.11.14
  10. Pav605
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    827

    Pav605

    Живу здесь

    Pav605

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    827
    Адрес:
    Екатеринбург
    А что такое пассивный дом? Есть чёткое определение?
     
  11. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685
    Адрес:
    Краснодар
    Формально, это дом имеющий сертификат от немецкого Института пассивного дома.

    Для получения сертификата нужно чтобы дом соответствовал граничным условия в программе PHPP
    - удельный расход тепловой энергии на отопление, не должен превышать 15 кВт∙ч/(м2год);
    - общее потребление первичной энергии для всех бытовых нужд (отопление, горячая вода и электрическая энергия), не должно превышать ≤ 120 кВт∙ч/(м2год)
    - кратность воздухообмена при разности давлений 50Па, не более 0,6 1/ч (измеряется практически с помощью аэродвери)
     
  12. Pav605
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    827

    Pav605

    Живу здесь

    Pav605

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    827
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вопросы:
    1) Что значит ТЕПЛОВОЙ энергии?
    2) Что значит ПЕРВИЧНОЙ энергии?
     
  13. Паханычъ
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.017
    Благодарности:
    39.075

    Паханычъ

    PahanTalo

    Паханычъ

    PahanTalo

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    10.017
    Благодарности:
    39.075
    Адрес:
    ВеликоНовгородская
  14. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.495
    Благодарности:
    27.987

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.495
    Благодарности:
    27.987
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В каждом государстве, входящем в ЕС, будут свои нормы на околонулевые дома, исходя из климата, ГСОП и географии.
    Глупо и несправедливо устанавливать одинаковые нормы грекам и финнам. И даже шведам в Стокгольме и Кируне. Это может вызвать миграцию (те самые, которые к Вам в Краснодар с севера, пример) и запустение суровых по климату территорий.
    Почитайте, плиз, оф. документы этого самого ЕС
     
  15. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.108
    Благодарности:
    12.685
    Адрес:
    Краснодар
    например используя 1 кВт*ч электроэнергии можно получить ~1 кВт*ч тепла от ТЭНа,
    а можно используя тепловой насос получить 4 кВт*ч тепла,
    так вот для расчета берут именно полученное тепло, а не потраченную электроэнергию.

    Тут вопрос раскрыт подробно https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4955

    Например, электроэнергия из сети считается с коэффициентов 2,8, таким образом расход ее за год на м2 площади отопления уже не 120 кВт*ч, а только 42,8 кВт*ч
    Если же электроэнергия получена от СБ, то коэффициент 1,0