F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.

  1. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И не забыть сии новации в паспорте прописать, за собственной подписью:pioner:
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.552
    Благодарности:
    21.169

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.552
    Благодарности:
    21.169
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это Вы мне или @Roaroma? Если мне, то смотрите стр. 26 инструкции к котлу Baxi Slim iN https://m.baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_i_iN-kotly-chugunnye_instruktsiya.pdf
    Я слегка удивлён, что при столь обширных познаниях этот факт прошёл мимо Вас, но учиться никогда не поздно.
     
  3. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Mijjgan, это я @Roaroma, сказал. Коли цитаты в посте не было, значит, по умолчанию, ответ идёт на предыдущий пост. У нас с @Roaroma, свой междусобойчик выработался. Не обращайте внимания.
    За информацию спасибо. Но с Бакси стараюсь не работать. Со Слимом не работал.
    Но всё равно прочитаем :)
    Хотя, не совсем понял, причём здесь сравнение с чугунным котлом (пояснить можете?)
    Хотели сказать про режим 25-45 ?
    _
    И потом
    А что, сейчас такие порядки, что за свои знания и опыт надо платить и каяться перед неучами ?. .
     
    Последнее редактирование: 01.12.20
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.552
    Благодарности:
    21.169

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.552
    Благодарности:
    21.169
    Адрес:
    Россия, Москва
    Обращайтесь.
     
  5. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.645
    Благодарности:
    26.927

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.645
    Благодарности:
    26.927
    Адрес:
    Калуга
    а подробнее можно ?
    а то я не в курсе
     
  7. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да тоже не в курсе. Есть понимание вопроса при обсуждении и есть удержание вектора обсуждения. Вот и весь междусобойчик.
     
  8. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    GG.JPG Вот, кстати, к вопросу о понимании
    Теплообменник недешёвого настенного котла с конвекционной горелкой и регулятором скорости вращения вентилятора. Вентилятор изменяет свою скорость в зависимости от модуля открытия газового клапана. И есть ручная преднастройка вентилятора в зависимости от длины дымохода. Котёл под постоянным присмотром и на подмену теплообменники есть, поэтому можно было поэксперементировать.
    Взял, да и дал слегка заниженную преднастройку по воздуху. То-есть сделал избыток воздуха менее 1,2. Это при том, что такие котлы должны работать на избытке 1,3. Естественно СО2 подскочил. В результате, теплообменник при нагреве бойлера работал в сухом режиме (когда котёл выходил на +70 и выше), а при переходе в режим отопления мокрел, но конденсат не гнал. Котёл в режиме отопления (радиаторы) работал на границе перехода в режим конденсации, что и сказалось на состоянии теплообменника. Так вот и получается, что если бы на месте этого котла был конденсационник, у которого избыток воздуха ещё ниже, то даже в сухом режиме он уже работал бы на7-8% эффективнее своего конвекционного собрата, даже при наличии радиаторной системы отопления. При переходе в граничный или мокрый режим, добавленный процент конечно повышался бы за счёт фазового перехода при конденсации.
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.552
    Благодарности:
    21.169

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.552
    Благодарности:
    21.169
    Адрес:
    Россия, Москва
    На сколько? Ещё на 2-3? То есть как раз на 10%, против которых Вы так рьяно выступали в 2016 году? https://www.forumhouse.ru/posts/17200600/ (Я без осуждения, - наоборот)
     
  10. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.673
    Благодарности:
    962

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.673
    Благодарности:
    962
    Эх... очень жаль. Но все таки еще трепыхаются - может выплывут или продадутся кому нито и как феникс возродятся.
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.552
    Благодарности:
    21.169

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.552
    Благодарности:
    21.169
    Адрес:
    Россия, Москва
    Теплообменник в результате эксперимента выжил?
     
  12. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Mijjgan, я прекрасно помню эту тему (в крайнем случае фильтрами тоже пользоваться умею). И что говорил в этой теме, тоже прекрасно помню.
    Вы вот верно заметили про 16 год. И не просто так у меня там идут заметки про эйфорию. А эйфория, она чем обычно сопровождается? Правильно. Повальным ДАЁШЬ она сопровождается.
    Сейчас двадцатый год. Этот конвективный котёл заменён на другой конвективный котёл, потому как конденсационный там неуместен.
    Сейчас двадцатый год, а не шестнадцатый. Как измеряли эффективность конденсационников вёдрами, не понимая как происходит теплосъём от рабочих и дымовых газов, так тем всё и продолжается. Как доказывали эффективность ни с чем не сравниваемыми данными газовых счётчиков, так и ныне всё так.
    Так вот если не ссылку на один пост дадите, но почитаете тему (а не фильтр) на пару страниц назад и на пару страниц вперёд, то станет более понятно, о чём там шла речь. Ну как минимум, сможете увидеть, что как сейчас, так и тогда я не был противником консенсационных котлов.
    По данному фото у Вас вопросы есть?
    Вопросов нет. Я понял.
     
    Последнее редактирование: 02.12.20
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.513
    Адрес:
    Москва
    Хорошие были у бренда котлы с гидравлическим трёхходовиком, все эти термиты 51 серии.
    А как проапгрейдили и пошли новые, типа Проксимы и Сириусы, так что-то и продажи провалились.
     
  14. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.918
    Благодарности:
    1.192
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно выжил. Просто промыл его. Зелень налёта по фото конечно смущает. Но по промывке и очистке выяснилось, что медь там практически не участвовала. Сейчас этот теплообменник лежит в запасах.
    Смысл был в том, чтобы дать котлу поработать на границе конденсации. Чёткой границы нет. Конденсация, это не линия на графике, но полоса. Нет такого, что до определённой тепературы конденсации не было вообще, а с опредёлённой температуры она пошла на все сто процентов. Стопроцентная конденсация, это практически невозможная штука. После чего опять возвращаемся к измерению вёдрами эффективности конденсатника.
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.552
    Благодарности:
    21.169

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.552
    Благодарности:
    21.169
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ура. Вы не представляете даже, насколько я рад:)]