F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.

  1. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это называется - двойные стандарты! ;)
    Если температура кипения р-ра азотн. кислоты 103 град и она вылетает в трубу, то у воды Т кипения 100 град и она подавно вылетает в трубу. Тогда из чего состоит конденсат?
    Придется считать, что Т дымовых газов чуть ниже. 101 град? Тогда конденсат - сплошная кислота. 99? Тогда плюсом к кислоте прибавляется и вода. Ну и т. д...
     
  2. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Обзор мелковат, применительно к нашей теме, там ещё "скелетов в шкафу" - немеренно..:)
     
  3. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Витя - не трать заряды..:love: ... Там, всё намного проще при смешение... канализационной воды, и
    суперхимии конденсационника, плюс водопроводной воды... мой вывод - фекаловые массы - намного химичеси более активны, чем конденсат конденсационника...:)]
     
  4. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Все! С тобой спорить не буду! А Айрата доканаю! :)
     
  5. Придумайсам
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Придумайсам

    Участник

    Придумайсам

    Участник

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Мозамбик
    Граждане-товарищи, что-то мы сильно углубились в градусы и фекалии...
    Никто так и не ответил, мой вариант будет работать без ущерба для экологии места жительства и подземных источников воды (скважина 16 метров):
    "Ничего не остается, как соорудить отдельную мини сливную яму для этого котла из бетонного кольца, насыпав щебня вовнутрь. Разместить ее ниже глубины промерзания и подвести трубу из кислотоустойчивого материала. И, время от времени подсыпать в этот приямок концентрированной щелочи."
    А то какое-то все внезапное и противоречивое получается.
    То конденсат не злее томатного сока, то вдруг он опять - агрессивная среда.
    Уже начал яму копать, потом опять остановился :)
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    А ни кто и не ответит, т. к. не с того конца вопрос. Вы лучше поищите на просторах инета реальную историю человека, которому конденсат что-то испортил (огород, сважину, септик). Ведь у нас народ горазд нарушать все правила и наверняка нашелся какой нибудь кадр, который не стал нейтрализовывать конденсат. Во что это вылилось?
    Итоги поиска, если не затруднит, озвучте. :hello:
     
  7. Придумайсам
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Придумайсам

    Участник

    Придумайсам

    Участник

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Мозамбик
    В том то и дело, что подобных историй никто про себя не пишет, даже если чего и было.
    Про соседа, это завсегда..., но это, как водится, уже необъективные истории.
    Пытаюсь рассуждать логически, но для этого необходимы конкретные данные, а они уж слишком разнятся.
    Вот и маюсь...:faq:
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    А может их нет? Ведь про другие ужасы пишут! Про треснувшие фундаменты, гниль бревен и пр...
    Какова сумма риска, в рублях, если Вы выведете в канализацию и септик крякнет?
     
  9. Придумайсам
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Придумайсам

    Участник

    Придумайсам

    Участник

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Мозамбик
    В том то все и дело, что в септик не могу. До него метров 30 (котельная в 10 метрах от дома, да еще с противоположной стороны). Проще сделать локальный приямок, только для слива конденсата.
    А вот тут, в случае чего, риск, даже в рублях не сосчитать. Конденсат попадает же в открытый грунт.
    Вот где собака...
    Дай Бог, чтобы эти страшилки были только плодом фантазий.
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Екатеринбург
    Понятно. Тогда я бы все же через нейтрализатор... На всякий случай... :) Цена вопроса не велика - в приямок крошки мрамора набросать, пару ведер.
    А когда система заработает, то попробуете конденсат на вкус и на цвет и решите надо ли содержимое нейтрализатора в дальнейшем менять... ;)
     
  11. Придумайсам
    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Придумайсам

    Участник

    Придумайсам

    Участник

    Регистрация:
    05.04.13
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Мозамбик
    Спасибо, Doobik.
    К тому все и идет. Пробовать не буду, предложу тем, кто о нем отзывается как о томатном соке или газировке.
     
  12. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А может просто в колодец мраморной крошки насыпать? Пусть себе нейтрализует прямо там.
     
  13. Khozain2000
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.843
    Благодарности:
    6.471

    Khozain2000

    Живу здесь

    Khozain2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.843
    Благодарности:
    6.471
    Адрес:
    Хотьково
    Сижу, читаю инструкцию к своему котлу Дуо Теку. А в инструкции ни словечка про какую то нейтрализацию.
    Варианта в голове 2:
    1. Это производитель скрывает от меня опасность и вред своего продукта.
    2. Этой проблемы, про которую столько дебатов развернули на форуме просто нет.
    Такое ощущение, что бытовой котел создаст реки кислоты, вместо нескольких литров водички с кислой реакцией, которая в небольших объемах просто не может нанести какой либо серьезный вред.
     
  14. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    1,5л конденсата с каждого м/куб газа. 3-4 куб/м конденсата в год. По моему не мало.
     
  15. Khozain2000
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.843
    Благодарности:
    6.471

    Khozain2000

    Живу здесь

    Khozain2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    1.843
    Благодарности:
    6.471
    Адрес:
    Хотьково
    Ну хорошо, а сколько один человек за год производит кубометров щелочного раствора пользуясь всевозможными моющими средствами, которые с легкостью нейтрализуют этот самый конденсат, перемешиваясь в канализации.
    В промышленных масштабах для больших котельных проблема существует. Для бытовых котлов - проблема "притянута за уши"

    Даже если отводить конденсат в яму в земле возможно и произойдет локальное закисление почвы, что не станет экологической катастрофой. Частично эта кислота переработается почвенными бактериями, частично разбавится осадками, остальное нейтрализуется в земле (там достаточно щелочей, почему и вода в большинстве случаев имеет щелочную реакцию) Но я бы не стал просто в землю. В канализацию вернее будет.