Перекос фаз

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Николайнм1984, 27.03.13.

  1. Sergisto
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Sergisto

    Участник

    Sergisto

    Участник

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия, Москва, ул. Луганская 3-1-158
    2,5квадрата провод, где стоит конвектор, розетка без нагрузки 205в., при включении нагрузки - 198-200в.
    в вводном автомате 228в.
     
  2. Sergisto
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Sergisto

    Участник

    Sergisto

    Участник

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия, Москва, ул. Луганская 3-1-158
    приборы с красными показателями протестировал тремя тесторами. все три над щитом показывают правильно. проводка от них - времянка.
     
  3. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.339
    Благодарности:
    37.731

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.339
    Благодарности:
    37.731
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Значит еще где то на этой фазе есть нагрузка, и как минимум в пределах 1 квт, чудес не бывает. Так просто на проводе 20 вольт падение напряжения не будет.
     
  4. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Еще можно предположить, что сеть хреновая ... ссуммировать все переходные сопротивления на всей протяженности, от ТП до дома, запросто будет такое падение.
    Имхо, ему надо проделать замер сопротивления линии (петли фаза-нуль) ... по результату выяснится ... до дома или в домашней сети проблема.
     
  5. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.339
    Благодарности:
    37.731

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    15.339
    Благодарности:
    37.731
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ему нужно нормально задавать вопросы, а то он наверное померяет напряжение на вводе, потом в розетку включает нагрузку и меряет в этой розетке. Если в доме сеть, как он пишет 2,5 квадрата, то никакого падения напряжения 20 вольт в пустой линии быть не может. Пустая болтовня. У него наверное ещё куда то идёт линия и на ней нагрузка. Или сосед втихаря подключился к его вводу:)].
     
  6. Sergisto
    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    Sergisto

    Участник

    Sergisto

    Участник

    Регистрация:
    21.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия, Москва, ул. Луганская 3-1-158
    Думается, в домашней сети непорядок. Сегодня в одной из розеток, где вчера было около 200в., сегодня под 230, как на входе. Спасибо за мнения. Сообщу о результатах.)
     
  7. Shurkec
    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    105

    Shurkec

    Живу здесь

    Shurkec

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    105
    Подскажите пожалуйста что можно сделать в моей ситуации. Периодически проседает 1-я фаза, иногда доходит до 195 В (см.фото). В основном это возникает вечером. Сходил в председателю поселка, хотел вызвать электрика. Он мне в ответ что мол это у меня так криво смонтировано, посмотри что показывает счетчик на столбе, от которого идет ввод в дом. Посмотрел - там тоже самое один к одному по всем 3-м фазам. Вернулся опять к нему. Пошли с ним смотреть ближайший счетчик - там такая же картина, сильное проседание 1-й фазы, что-то около 205В было. Куда-то там позвонил в Горэнерго, там сказали что ничего сделать нельзя, такие просадки потому что кто как может - тот так и подключается, проконтролировать невозможно.
    На днях планируем запуск электрокотла в доме, вот думаю будет ли он работать с такими перекосами или будут ли проблем в его работе?
    b48618b2-6329-4548-86a2-f1b3c52dd379.jpg
     
  8. Robust
    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    680

    Robust

    Живу здесь

    Robust

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    680
    Стандартная ситуация для поселков... На одной из фаз больше потребителей. Котлу имхо по барабану...
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.395
    Благодарности:
    26.378

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.395
    Благодарности:
    26.378
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Норма у нас 230В+10% то есть 207-253В.
     
  10. Timur_N
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    Timur_N

    Участник

    Timur_N

    Участник

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Всем привет!

    В СНТ постоянно просадка напряжения, заходит в СНТ 3 фазы.
    Предположительно перекос фаз, но мы питаемся от соседнего СНТ, которые говорят, что у них всё с трансформатором нормально.
    Хотим осуществить контроль внутри, что бы было что предъявлять.
    Есть идея на точке входа установить вольтметры и контроль мощности, но нужно, что бы все изменения хранились в памяти.
    Мало того, это же оборудование должно быть сильно мощное, у нас заходит СИП-2 3х120+1х95
    150 участков.

    Что посоветуете?
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Начать с определения перекоса фаз. Что это за зверь такой, о котором все здесь говорят?
     
  12. Timur_N
    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    Timur_N

    Участник

    Timur_N

    Участник

    Регистрация:
    16.05.15
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Да и как определить перекос фаз, если нет доступа к трансформатору?
     
  13. Robust
    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    680

    Robust

    Живу здесь

    Robust

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.21
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    680
    Скорее всего у вас банальные потери на протяженной сети (150 домов) и плохих соединениях.
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.507
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Как определить наличие Кентервильско привидения? Особенно если нет британской визы? Объясните мне что такое перекос фаз. Нет такого понятия в электротехнике
     
  15. EvgenyGusev
    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    17

    EvgenyGusev

    Живу здесь

    EvgenyGusev

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    17
    Понятия возможно и нет, но термины "трехфазная сбалансированная система" и "дисбаланс фазных токов" встречаются в ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Случайно это не то самое Кентервильское привидение? Но как ловить его ГОСТ не рассказывает :)