    Вы сравниваете результаты двух методик, о разнице которых я вам и писал выше.
     
  2. Заманиха
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Заманиха

    Участник

    Заманиха

    Участник

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Помогите пожалуйста рассчитать Квт для каркасно-щитового дома. 86 кв. м.
    стены утеплены, окна двух пакетные, высота потолка первого этажа 2,7; второго 2,50. Спасибо, а то голову сломала и ни черта не понимаю по вашей формуле.
     
  3. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    @Заманиха, посчитайте объем Вашего жилища для начала.
     
  4. Никита_Мозговой
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Никита_Мозговой

    Участник

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Исходные данные:
    Дом - 100м2
    потолки - 2,8м
    регион - Харьков
    холодная 5-дневка -23С
    Что у меня вышло:
    Q=280*[24-(-23)]*0.48=6317Вт
    накинем 10% и получим 7кВт котел в самую холодную 5-дневку
    минимальная нагрузка 2370Вт (т.е. когда +8С)
    в основной период необходимо 4725Вт (т.е. при -8С)

    Вопрос1: не маловато ли мощности котла будет в 7кВт?
    Если взять во внимание то, что воды в системе 300л, перекрытие железобетон с пустотами и слоем керамзита, чердак неотапливаемый, пол на грунте и утеплен керамзитом. Наружные стены в 2 кирпича.

    Вопрос2: мне газовщик сказал, что мол нужен котел минимум на 20кВт, а лучше на 23, т. к. газ плохой и нужно брать с запасом + много воды в системе, поэтому в котле должно быть побольше воды (сейчас у меня жуковский АОГВ 23.2-1). Считаете ли вы, что этот человек несет бред?

    Вопрос3: Сейчас мой старенький котел включен на 2 из 5 (это буквально, там режимов нет) а когда на улице 0С то и вовсе на минимуме работает. Сжигает на минимуме ровно 400м3/мес, а в холодный месяц максимум 500м3. Стоит ли мне этот котел вообще менять?

    PS: заранее спасибо:hello:
     
  5. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.084

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.084
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А разве бывают меньше 20 кВт? от количества воды в системе мощность никак не зависит, только теплопотери и нагрев ГВС
    Если правильно посчитали, значит хватит
     
  6. Никита_Мозговой
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Никита_Мозговой

    Участник

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Да, конечно. Есть парапетники и на 7кВт украинского производства, я же присматриваюсь к дымоходному, но с мощностью определяюсь.
     
  7. Никита_Мозговой
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Никита_Мозговой

    Участник

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    ГВС не будет, котел будет одноконтурный
     
  8. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    @Никита_Мозговой, в теме данна методика расчета для ТТ котлов (их нельзя просто так вкл/выкл как газ). Если ваши (реальные) теплопотери=расчетнын и не ошиблись то скорей всего правильные. Газ котел (условно) можно брать любой 20-30-40квт так как от этого зависит время его работы (непосредственно горелки) то есть скорость и время набора заданной температуры, посте чего он (горелка в котле) отключится (останится гореть только запальник) и будет ждать пока температура не упадат. ТТ котлы такого не умеют.
     
  9. Никита_Мозговой
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Никита_Мозговой

    Участник

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Думаю, что непринципиально: газ, ТТ, электрокотел. Я ставить буду газовый одноконтурный дымоходник. А с мощностью определяюсь для того, чтобы котел работал в оптимальном режиме. Я могу взять и на 30кВт, но зачем? Ведь тогда тактование (вкл/выкл) котла будет таким частым, что он и 2 сезона не проживет (вернее клапан EUROSIT630). К тому же на минимуме котлу нельзя давать работать, горелка закоптиться и КПД невысокий
     
  10. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    А вот ИМХО принципиально. Если газ и Эл. к легко будут работать с тактованием вкл/выкл (хоть и с проблемами описанными вами), то ТТ будет кипеть при завышенной мощности.
     
  11. Maxim74ov
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Maxim74ov

    Участник

    Maxim74ov

    Участник

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Можно провести расчет по Вашему потреблению газа:
    500 м3/ 30 дней = 17 м3/сут / 24 часа = 0,7 м3/час. Сгорая, газ 1 м3 газа выделяет 9,45 КВт тепла: 0,7 м3/час * 9,45 Квт = 6,7 Квт/час То есть около 7 Квт. Подсчет конечно приблизитеьный, не учитывающий КПД газового котла, но где-то так... Или я не прав!)
     
  12. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
     
  13. Никита_Мозговой
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Никита_Мозговой

    Участник

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    я имел в виду расчеты, которые подходят для любого типа отопления)
    согласен
     
  14. 0 alex 0
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404

    0 alex 0

    Живу здесь

    0 alex 0

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    404
    Адрес:
    Москва
    Тогда Да.
     
  15. Никита_Мозговой
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Никита_Мозговой

    Участник

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Полностью согласен с Вашими расчетами. Таким способом я тоже считал и считаю этот метод применимым в тех случаях, когда котел уже есть и по нему можно сделать замеры:super:
    Моя проблема в том, что я не могу смириться с тем, как может хватить 7кВт котла? Наверное это из-за горе-советчиков и лже-маркетологов, которые создали некий стереотип, что лучше взять котел помощнее:faq: