1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Просели винтовые сваи, что делать?

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем romeo, 28.03.13.

  1. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.705
    Благодарности:
    5.747

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.705
    Благодарности:
    5.747
    Адрес:
    Чехов
    Глубина промерзания грунта для центрального региона примерно максимально 180см. Это для плотного грунта не теплоизолированного снегом или др. (под дачными домами, под дорогами). Реально промерзание открытого грунта где-то 120см. (спросите у связистов кабельщиков или в ритуальных услугах). Под снегом 60-100см. Бетонные фундаменты с открытым цоколем могут промерзнуть более 170см. Примерно тоже и у мощной стальной трубы.
    Хотя перестраховка никогда не помешает
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. romeo
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    141

    romeo

    Живу здесь

    romeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    0 - 0,4 почва
    0,4 - 1,1 суглинок
    1,1 - 1,8 супесь влажная
    1,5 - 1,8 песок дренаж гравийный
    1,8 - 2,3 супесь плотная суглинок
    2,3 - 3,9 чередующиеся прослойка песка и суглинка пластичного
    3,9 - 4,3 песок крупный водонасыщенный

    Колодец мне рыть отказались, сказали только зимой в морозную погоду
    А глубже 1,8 мне кажется они не ушли.
    В воскресенье приедет бригада и будем решать на месте что делать
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Результаты реальных наблюдений на метеоплощадке МГУ за 30лет:
     

    Вложения:

    • Киселёв2.jpg
  4. ЮрийБелов
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    39

    ЮрийБелов

    Живу здесь

    ЮрийБелов

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    MCK
    Фиг там 1,4м. 1,8м как и написал
    Winder,
     
  5. romeo
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    141

    romeo

    Живу здесь

    romeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сегодня докрутили одну сваю см на 30 (которая под крыльцом), которая под домом провернуть не смогли.
    Но меня удивило что внутри свай
     

    Вложения:

    • 2013-04-07 10.11.50.jpg
    • 2013-04-07 10.37.25.jpg
    • 2013-04-07 10.40.04.jpg
    • 2013-04-07 10.40.25.jpg
    • 2013-04-07 11.43.54.jpg
    • 2013-04-07 11.44.49.jpg
  6. polinabut
    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    3.320

    polinabut

    Бываю здесь часто...

    polinabut

    Бываю здесь часто...

    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    3.320
    Адрес:
    Новосибирск
    Мы так и сделали, но нам сразу при закручивании сказали, что несколько штук попали в водонасыщенный слой. Хотя, когда заказывали, нам пели диферамбы, что крутят в любой грунт и сваи себя ведут замечательно. В итоге все выкрутили, деньги нам вернули, но небольшие затраты мы всетаки понесли. В конце концов мы залили ленту и не жалеем. Сочувствую вам очень, представляю какие эмоции вы испытываете. У нас обошлось малой кровью, т. к. дом не собирали, а это облегчело задачу, но нервов потратили с этими горе-завинчивателями. Сейчас думаю, спасибо им, что сразу предупредили, а то могла быть ситуация как у вас.
     
  7. fenix76
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    67

    fenix76

    Живу здесь

    fenix76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Супесь или суглинок внутри свай это сильно, наверно ноу-хау этой конторы:aga:
     
  8. fenix76
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    67

    fenix76

    Живу здесь

    fenix76

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    211
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И если все сваи не докручены где гарантии что через год другой и даже если их утеплить, они наоборот не просядут?
     
  9. romeo
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    141

    romeo

    Живу здесь

    romeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В договоре прописано выполнять работы согласно снип 2.02.03-85
    Вызов геолога для них оказывается слишком дорого
     
  10. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.416
    Благодарности:
    30.293

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.416
    Благодарности:
    30.293
    Адрес:
    Екатеринбург
    Освойте судебную практику, заберите деньги взад. На утепление...
     
  11. Leonidspb
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    11

    Leonidspb

    Участник

    Leonidspb

    Участник

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А могло быть так, что засыпали сваи песком, а сверху для виду залили раствор?
    Вода попала в сваю, а зимой ее разорвало или даже оторвало винт по шву?
     
  12. romeo
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    141

    romeo

    Живу здесь

    romeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В свае которую не смогли провернуть и не пахнет раствором, я тоже думаю что ее разорвало
     
  13. Leonidspb
    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    11

    Leonidspb

    Участник

    Leonidspb

    Участник

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если договор с организацией присутствует пишите претензию- ОТКАЗ! делайте независимую экспертизу и в суд, выиграете 100%, но думаю на суде Вам поступит мировое соглашение.
    Удачи Вам!
     
  14. romeo
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    141

    romeo

    Живу здесь

    romeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    К этому все и идет, сейчас мне пару компаний составят смету на ленту или плиту, это они сами решат что мне ставить (исходя из данных геологии)
    И претензия уже почти составлена и исковое тоже
     
  15. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.705
    Благодарности:
    5.747

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.705
    Благодарности:
    5.747
    Адрес:
    Чехов
    Сейчас максимальное промерзание грунта в глубину. Провернуть сваю теперь можно только после оттаивания грунта.
    Сваю (трубу) засыпанную песком разорвать не должно. Для этого песок в нее и засыпают. Лучше сухую смесь типа М100. Или цементный раствор.