Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.

?

Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.

  1. Положительно

    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно

    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно

    294 голосов
    15,5%
Статус темы:
Закрыта.
  1. Алексей_Вилков
    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31

    Алексей_Вилков

    Живу здесь

    Алексей_Вилков

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.15
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва-Тула
    Сейчас с умным видом, Вам расскажут, правда без всякой конкретики. А как надо это уж придется додумывать самому.
     
  2. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По Вашей схеме. Схема ТТ требует защиту всех потребителей. У Вас этой чести удостоились только избранные., да и то при помощи дифов. Организуйте несколько групп, защитите каждую УЗО 40А 30 мА, в группе до 5-6 потребителей. Мокрые потребители защитите дополнительно УЗО 16А 10 мА, ссылку на правильное включение дал @Avs7153,
     
    Последнее редактирование: 07.12.16
  3. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы рекомендовал заменить все 4р автоматы на 3р, а ноль нигде не разрывал. В случае необходимости отключите ноль селективным УЗО в ЩУ
    Очень странное разделение PEN. Правильные схемы здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Какую схему заземления дома собираетесь реализовывать? TN-C-S? Состояние ВЛ позволяет?
    групповые УЗО нет нужды брать на такой ток, достаточно 40А 30 мА, все равно групповые автоматы 25А
    УЗО со стиралки уберите, а групповое возьмите тип А
    с розетками гостиной что-то перемудрили, так не рисуют. А вот куда реально может потребоваться две линии розеток, так это кухня, там самые мощные потребители
     
  4. петя5
    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    петя5

    Участник

    петя5

    Участник

    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Спасибо за комментарий.

    По поводу рисования, сразу приношу извинения, но с экселем давновато не работал. Пришлось разбираться, поэтому линии этажных щитков получились немного корявые. Изначально схемку набросал на бумаге, затем взял одну из эксельных схем с этой ветки в качестве "рыбы"(спасибо создателям) и перенёс свои бумажные наброски.

    Разделение PEN будет сделано как раз по альбомам Avs7153, на схеме лишь указание что такому разделению быть) Клемма SVK95 закуплена.

    Заземление TN-S-C так понимаю. Подстанция новая, кабель на опорах в изоляции. По ТУ питание в щит учёта 4*16, от щитка в гараж уже идёт 5*16.

    По поводу стиралки, от неё идёт отдельная линия прямо в вводной щиток гаража. Может в таком случае лучше вывести её из группового узо 40А, и защитить отдельно УЗО 16/30 типА/ АВ 16А?

    Сам кабель уже проложен по дому, включая установку подрозетников и распаечных коробок. Схема такая- На кухню, например, приходит в коробку два провода питания 3*2.5 и 1*1.5, розетки/освещение, из распаечной коробки на каждого потребителя уходит уже свой кабель. Гостиная большая, поэтому там сделаны 2 распаечные коробки, соответственно имеем 4 питающих кабеля. А так в каждую комнату идёт 2 питающих кабеля.
     
  5. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я предложил, как можно сэкономить без ущерба для безопасности, смысла выводить из-поз группового УЗО не вижу
    Количество линий определяется мощностью оборудования, а не количеством розеток. Можете иметь в гостиной хоть 30 штук, но если там кроме мультимедий и зарядок для смартфонов ничего больше нет, то смысла делать две линии не вижу. А вот в кухне в розетки втыкается куча нагревательного оборудования с суммарной током запросто больше чем 16А. Поэтому там желательны минимум две линии не считая плиты, духовки и холодильника
     
  6. петя5
    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    петя5

    Участник

    петя5

    Участник

    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    По поводу стиралки понятно, спасибо.

    По поводу кухни, ваш ход мыслей вполне логичен, изначально сам также размышлял. У меня плита- основной потребитель- будет подключена напрямую от вводного щитка трёхфазка. На кабель 1*1.5 повешу освещение+ вытяжку. На 2.5 холодильник и розетки над рабочей поверхностью. Зная себя и своих, не особых фанатов кучи электроприборов, уверен хватит с лихвой. За последние годы в трёшке в месяц более 200 квт с электроплитой ни разу не накрутило.
     
  7. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правьте схему, еще кто-нибудь посмотрит
     
  8. петя5
    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    петя5

    Участник

    петя5

    Участник

    Регистрация:
    04.10.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Конечно, завтра постараюсь выложить обновлённую. Заодно подправлю линии этажных щитков)
     
  9. Алексий48
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    19

    Алексий48

    Живу здесь

    Алексий48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Липецкий
    Подскажите пожалуйста, чем лучше такое исполнение?
    Узошки все равно рвут ноль
     
  10. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обрыв нуля в трехфазной сети чреват появлением в розетке межфазного напряжения и гибелью оборудования. Поэтому, нужно стремиться к минимально возможному количеству его коммутаций, по крайней мере, при помощи автоматов. Это же относится и к реле напряжения. Т. к. оно не коммутирует ноль, то провод нуля нужно не пропускать сквозь реле, а подавать на него с шины для питания устройства.
     
  11. Алексий48
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    19

    Алексий48

    Живу здесь

    Алексий48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Липецкий
    Имеется ввиду обрыв нуля уже в щитке или прилетевший с улицы перекос фаз? спасут-ли ситуацию УЗМ-51м на входе?
     
  12. Алексий48
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    19

    Алексий48

    Живу здесь

    Алексий48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Липецкий
    Исправил свою схему согласно ваших рекомендаций.
    Посмотрите верно- ли я вас понял.
    Подключение УЗМ и Автоматов 3P верно- ли?
    Схема.jpg
     
  13. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.765

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.765
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы автомат перед УЗМ поставил или выключатель нагрузки, чтобы к ВРУ не бежать при необходимости н-р замены УЗМ.
    По поводу соединений №4 и №5 - вроде в УЗМ ноль не рвется (по памяти), тогда это и так одна точка.
     
  14. Алексий48
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    19

    Алексий48

    Живу здесь

    Алексий48

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Липецкий
    Эх, чуть пораньше-бы знать. Придётся закупать 3 -х полюсные автоматы. Скажите, а 4-х полюсные нельзя подключать как 3-х полюсные, а ноль мимо гнать?
     
  15. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    можете использовать 4р вместо 3р
    шины 4 и 5 соединить или вообще использовать одну шину. Три провода к УЗМ лишние (в УЗМ стоит перемычка по нулю).
    Зачем варочной поверхности 3 фазы при 3 кВт потребления? Если с мощностью не напутали, там и одной фазы достаточно
    На котел 12 кВт автомата 16А будет маловато. Нужно 20А
    Розетки особо опасных "мокрых" помещений я бы дополнительно защитил УЗО 16А 10мА по схеме https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif (розетки ванной, улмцы, техпомещения (?)
     