Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.

?

Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.

  1. Положительно

    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно

    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно

    294 голосов
    15,5%
Статус темы:
Закрыта.
  1. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    При ТТ PEN это просто N, заводится в счетчик, а далее на розетки и т. п.
    Если бы вместо ТТ была TN-C-S, тогда бы был PEN и с ним нужно было бы что то делать.
     
  2. Инструментарий
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3

    Инструментарий

    Живу здесь

    Инструментарий

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ковров
    Благодарствую!
    Получается, я не обращаю внимания на то что 4-ый провод где то там до моего участка заземлен, использую его как N и делаю свое собственное заземление.

    А второй вопрос: Вводной автомат мне в таком случае 4-х полюсной использовать?
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Это не запрещено. Вам решать.
     
  4. Инструментарий
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3

    Инструментарий

    Живу здесь

    Инструментарий

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ковров
    Я правильно понимаю, что используя на вводе автомат 4р я имею возможность отрубив его вручную гарантированно возиться в проводкой после него без риска получить трясучку от электричества? А если автомат 3р - то вероятность поражения током остается?
    А 4р автомат он срабатывает только по току или это типа УЗО с автоматом в одном?
     
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Не помешает проверка, убедиться что действительно все контакты разомкнуты. Например замерить напряжение между L-РЕ и N-РЕ.
    Вероятность всегда остается.
    УЗО+АВ в одном флаконе это ДИФ автомат.
     
  6. Инструментарий
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3

    Инструментарий

    Живу здесь

    Инструментарий

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ковров
    Его имеет смысл ставить в качестве вводного? Он дает какие-то преимущества безопасности будучи установленным в качестве вводного?
     
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Только если счетчик пробьет на корпус щита.
     
  8. Инструментарий
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3

    Инструментарий

    Живу здесь

    Инструментарий

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ковров
    Так как в ближайшее время дом не планирую строить, в лучшем случае хозпостройку (и то не в этом году), то хочу потреблять электричество от щитка (типа поставить в него розетку). Потребители - стандартные электроинструменты + инвертор. Логично, что на это пойдет одна фаза с нейтралью и своей землей, а оставшиеся 2 фазы закончатся на автомате после счетчика.
    Так вот вопрос: можно ли такую розетку организовать? Что поставить после счетчика для реализации этой идеи?
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения эл. током.
    Говорит:

    В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УЗО) в соответствии с п. 415.1 должна быть предусмотрена для:
    - штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения.

    При этом АВ тоже должен быть. То есть либо АВ+УЗО (30мА), либо ДИФ (30мА).
     
  10. Инструментарий
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3

    Инструментарий

    Живу здесь

    Инструментарий

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ковров
    Ну 20А это для инвертора вроде как маловато (хотя на максимум инвертор использовать не собираюсь, поэтому может и хватит) А если ток по розетке будет больше 20А? Или это уже противопоказано?
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Вы ТТ собираетесь без УЗО использовать?
     
  12. Инструментарий
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3

    Инструментарий

    Живу здесь

    Инструментарий

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ковров
    УЗО обязательно! Я не самоубийца!
    Просто Ваша цитата про розетки до 20А, а я спрашиваю что будет, если ток будет больше 20А?
     
  13. Maxhons
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    264

    Maxhons

    Живу здесь

    Maxhons

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Грязинский район
    Инструментарий, называть PEN как N и делать ТТ :).
     
  14. Инструментарий
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3

    Инструментарий

    Живу здесь

    Инструментарий

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ковров
    Если ставить после счетчика диф автоматы на каждую фазу номиналом 25А, тогда имеет смысл до счетчика (вводной автомат) ставить автомат 3р номиналом 32 А?
    Или уж если хочу получать по каждой фазе 7кВт, то и вводной автомат и после счетчика автоматы надо ставить на 32А?
     
  15. Инструментарий
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3

    Инструментарий

    Живу здесь

    Инструментарий

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ковров
    Имеет ли принципиальное значение порядок установки АВ-УЗО или УЗО-АВ?
     