Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.

?

Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.

  1. Положительно

    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно

    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно

    294 голосов
    15,5%
Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Левую и первую правую розетки ставить в глубокий подрозетник. Вводной кабель из пола тащить на левую розетку, оттуда на две правые. Глубокие же подрозетники нужны для корректного соединения провода PE - его нельзя стыковать на контактах розетки, можно только неразъёмным соединением - сварка, пайка, опрессовка.
     
  2. secret65
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.765

    secret65

    Живу здесь

    secret65

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.765
    Спасибо. подождем что другие скажут
     
  3. secret65
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.765

    secret65

    Живу здесь

    secret65

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    2.765
    Eugene47 провода PE - его нельзя стыковать на контактах розетки, можно только неразъёмным соединением - сварка, пайка, опрессовка.
    вок как! теперь и с этим нодо будет разобраться.
     
  4. Serg7S
    Регистрация:
    03.10.16
    Сообщения:
    3.925
    Благодарности:
    1.946

    Serg7S

    Живу здесь

    Serg7S

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.16
    Сообщения:
    3.925
    Благодарности:
    1.946
    Адрес:
    Приморский край
    А две розетки (фазу и ноль) вешать на контакты первой? Это слишком, будут греться.
    Имхо, лучше поставить одну распредкоробку, вывести 3 провода и спокойно поставить 3 розетки. По кр. мере мы всегда так делали. В распред коробке соединение скрутками нормально длины, не менее 5см, стягивать хорошо, на концы Сизы и изолировать. Потом распред коробку подпенить, и заштукатурить, запомнив место.
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Допустимы оба варианта, но у Вас ещё и коробка. Далее - если ставите СИЗ - зачем 5 см скрутки?
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.305
    Благодарности:
    11.449

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.305
    Благодарности:
    11.449
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    В глубоком подрозетнике умещаются спокойно соединения всех трёх проводов. Особенно если применить компактные способы: пайка, сварка или современные компактные ваги.
     
  7. Serg7S
    Регистрация:
    03.10.16
    Сообщения:
    3.925
    Благодарности:
    1.946

    Serg7S

    Живу здесь

    Serg7S

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.16
    Сообщения:
    3.925
    Благодарности:
    1.946
    Адрес:
    Приморский край
    Померял сечение купленных кабелей Ввг не гостовых... получилось.
    2.5 - 1,76
    4 - 2.5
    6 - 4.8
    10 - 7
     
  8. Евгений 57
    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786

    Евгений 57

    Живу здесь

    Евгений 57

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.13
    Сообщения:
    4.155
    Благодарности:
    3.786
    Адрес:
    Орел
    А Вы как меряли?
     
  9. Nikona
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.765

    Nikona

    Живу здесь

    Nikona

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    6.765
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Складывается впечатление, что @Serg7S все для себя решил еще до того, как первый вопрос здесь задал, а здесь решил пофлудить - поддержат решение или нет...:hello:
     
  10. lapshik
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    67

    lapshik

    Живу здесь

    lapshik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Москва
    Нарисовал схему для своего каркасника. Дом 7х9, отопление - электрокотёл 12 кВт. Электричество отключают не часто, но бывает, поэтому считаю генератора и без автоматики хватит.
    Покритикуйте плиз или может кто что посоветует. премного благодарен. Сорри рисовать на компе умею только в паинте да и то криво. Сначала общая:
    Моя схема.jpg
    Щиты:
    Моя схема1.jpg
    Основной шкаф в доме:
    Моя схема21.jpg
     
    Последнее редактирование: 01.03.18
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.748

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.748
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    На первый взгляд вроде все вполне работоспособно, но есть некоторые "скользкие" моменты.
    Завышены номиналы АВ для электрокотла и духовки. :nono:
    Сильно сомневаюсь что Ваша схема будет работоспособна зимой, особенно в морозные предновогодние дни. :aga:
    Котел + духовка уже скушают всю выделенную мощность, на плиту (варочную) и освещение (праздничную иллюминацию) уже точно ничего не останется. :no:
    Мощность варочной панели ?
    На бойлер и розетки ванной добавить УЗО 25/10.
    СИПу в доме не место. :no:
    Генератору тоже мало понравится ВВГнг.
    Что собираетесь включать в розетку на 380В ? :faq:
    Пока хватит. ;)
     
  12. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Система заземления, при питании от сети - не понятно мутная ... при питании от генератора - отсутствует как класс! :no:
     
  13. lapshik
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    67

    lapshik

    Живу здесь

    lapshik

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Москва
    @Alex992, я по порядку отвечу и спрошу, так понятнее будет.
    1. Мощность котла отопительного 12 кВт это максимальныя, обычно котлу достаточну 4 в прогретом 8 кВт на время прогрева дома за глаза. Духовка максимум 3 кВт, но ей никто пользоваться не будет когда дом только прогревается (котёл работает на 8 кВт), тоесть вообще для духовки исправлю 3х2,5 и 16А автомат. варочная панель 3 кВт максимум (2комфорки) тоже можно исправить на 3х2,5 и АВ 16А, я взял с запасом под 4 комфорки максимум 5,5 кВт.
    Опять же в реальных условиях трудно представить чтоб на всех 4х комфорках чтото готовилось.
    Какое решение предлагаете Вы? какой номинал у котла поставить? Котёл работает 4-8-12 кВт (марка Zota Smart 12 кВт)

    2. Про бойлер и розетки ванны понял - добавлю 25/10. Спасибо.
    3. СИПа в доме нет. ЩУ висит на столбе, от него по воздуху к генераторной идёт СИП, генераторная в стороне от дома, щит в ней прям, а из неё идет бронированным кабелем под землёй 4х6 в дом.
    4. Генератор не любит ВВГ?
    5. В розетку на 380 втыкаю свои самоделки, типа виброплиты, переносно стола с циркуляркой, в планох подключить совковый сверлильный станок. да и вообще много чего еще в планах сделать на асинхронных 3х фазных двигателях.
    6. Ещё вопрос - не вывел отдельно АВ для насоса в колодце..Стоит?

    @Topmo3, зеземление обычное - старая скважина есть с железной обсадной трубой толстенной, от неё ввод на шину заземлерия в доме кабелем ПВ-3 16,0. Планировал так. Или как надо?
     
  14. Welan1985
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    Welan1985

    Участник

    Welan1985

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Ижевск
    Добрый день. Получил ТУ на тех подключение. Но не могу понять пропустит ли мою схему подключения Энергосети, так как по их схеме не так как я хочу. Я не понимаю почему у них в схеме со столба N, а не PEN. В небольшой корпус ИЭК MKM51-N-03-54, поставлю автомат Legrand C 25А 4.5кА RX3 (заходят 3 фазы с СИП), PEN проводник проходит через проходной блок РБП-35 и выходит N в счетчик Энергомера ЦЭ-6803В 1 3ф, а PE идет на повторное заземление, на щит. И на автомат и на проходной блок можно поставить пломбу. Как думаете будут ли проблемы с Энергосетями? IMG_20180228_113739.jpg IMG_20180302_121551.jpg
     
  15. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @lapshik, важный момент - надо убирать из щита генераторной общее УЗО на 30мА. Его надо поставить отдельно на котел. А в генераторную УЗО на розетку отдельное. И если ставить общее, то на 100-300мА.
     