Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом. Типовые электрические схемы частных домов

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kifitim, 29.03.13.

?

Как вы относитесь к системе "каждой розетке свой провод" для 3-х фазного ввода.

  1. Положительно

    1.097 голосов
    58,0%
  2. Отрицательно

    500 голосов
    26,4%
  3. Мне все равно

    294 голосов
    15,5%
Статус темы:
Закрыта.
  1. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Я чуть шею не сломал! :(

    :hndshk:
     
  2. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Untitled-1.jpg
     
  3. 4run
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5

    4run

    Живу здесь

    4run

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    С позволения топик-стартера и остальных форумчан,
    спрошу в данной теме
    Как только будет готов вариант моей схемы, создам отдельную тему в выложу на критику или одобрение гуру:)

    Так вот, вопрос:
    Есть 3 фазы и 15Квт
    Есть генератор 2кВт от которого хотелось бы запитать наиболее критичные потребители (газовый котел, насосы, холодильник)
    Видел, что обычно для таких задач используют реверсивный 4p рубильник, отсекая все 3 фазы от ВЛ и подключая 1 фазу от гены (гена однофазный и слабенький)
    Можно ли подключить гену через аналогичный рубильник (только 3p, или даже 2р) к только одной фазе (от которой будет запитываться котельная), при этом две другие фазы не отключать?

    Пример.
    - Выключили свет. Пошел в котельную, переключил реверсивный рубильник с одной фазы на гену.
    - Дернул гену - пошел ток на резервируемые потребители.
    - Дали свет, (заработали две не отключенные фазы, третья при этом продолжает работать на гене, т. к. перекоммутирована рубильником)
    - заглушил гену, переключил "резервируемую" фазу обратно

    Так допустимо делать? и если нельзя/не желательно - то почему
     
  4. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Не только фазы, но и обязательно нейтраль!
    На безопасности не экономят!
    Не допустимо! Объяснять почему уже нет ни сил, ни времени писать одно и тоже. Все объяснения уже здесь на форуме неоднократно писались. Почитайте, пожалуйста форум и Вы найдете все пояснения.

    п. с. Была бы моя воля, я бы еще требовал от таких "генолюбителей" подписания порядка взаимодействия с оперативной службой энергоснабжающей организации. За не подписание на первый раз - штраф как за вождение в нетрезвом состоянии, на второй раз - лишение прав принудительное отсоединение от сетей электропитания общего пользования!
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.850
    Благодарности:
    26.147

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.850
    Благодарности:
    26.147
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, ну почему-же? В рамках системы ТТ, отрубая и фазу, и ноль - почему бы и нет? Только понимать, что между геной и фазой будет 220+380=600В. И, несмотря на характеристики рубильника (АВВ - 690В), кабелей (обычные - 660В, продвинутые - 1кВ), не допускать близкого расположения тех и этих. От распаечных коробок до контакторов и реле - вот эти лишь на 400В рассчитаны, если не вообще 250.
     
  6. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Александр, потому, что это не на производстве, а в быту!

    Например, на производстве у меня в 10-ти метрах друг от друга стоят два ТП, питаемые от разных ПС, низкая сторона которых, а также выход двух ДГА заведены на общий АВР, в котором нейтрали вообще никак не коммутируется. Но это производство и априори мы понимаем, что ЗУ для обоих ТП общее. Т. к. ТП расположены на территории объекта, в непосредственной близости от производственного здания, то это же ЗУ является и защитным, и рабочим для всего комплекса оборудования объекта. Объект подвергается периодическим плановым испытаниям собственной электротехнической лабораторией (ежегодный технический отчет о состоянии электрохозяйства) и периодическим плановым проверкам со стороны госэнергонадзора (контрольный госорган в области электроэнергетики) и госгорпронадзора (контрольный госорган в области охраны труда и промышленной безопасности, в т. ч., электробезопасности). Имеется увесистая папочка с кучей документации: исполнительные схемы, положения о взаимодействиях, журналы обучений и проверок знаний, осмотров, работ нарядам/распоряжениям и т. п., протоколы испытаний, приказы о назначении ответственных лиц, различные инструкции, и т. д. и т. п.
     
  7. 4run
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5

    4run

    Живу здесь

    4run

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    да, безусловно, нейтраль буду отключать в любом случае (поэтому и написал 4p)
     
  8. 4run
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5

    4run

    Живу здесь

    4run

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Форум читал и продолжаю читать, но к сожалению не все удается найти и главное понять с первого раза
    После чтения форума вынес для себя много нового и важного! Спасибо огромное всем ветеранам!

    Меня пугает другое!
    я беседовал с тремя разными электриками, которые готовы взяться за мой дом b выполнить работы по электрике НО ни один из них не смог мне объяснить какая у меня система заземления, и в чем разница между TT и TNCS
    И уж подавно ответить, что вместе с геной обязательно использовать 4P рубильник или можно 2P. Вернее не, они все в один голос - что можно 2P мол зачем усложнять! и еще все как один твердят - давай ставь 1P автоматы

    Поэтому я тут - на форуме - спрашиваю совета, т. к. делаю для себя и хочу быть спокойным за своих близких и за себя.
    Вообще в московской области сложно оказывается найти толкового электрика.
     
  9. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Фрязино
    Общий вопрос. С подстанции поселка в дом приходит кабель землей До граници забора 3х95+1х50 квадратов в дом уже 4х25. Центральный нулевой проводник как считать как N, РEN или что то еще?
    Все городят щиты кто во что горазд. Знающих людей нет.
    Около дома хорошее отдельное заземление. Какую схему защиты лучше выбрать?
     
  10. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Фрязино
    Кабель весь в броне которая на подстанции закреплена к заземленному корпусу подстанции.
     
  11. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Фрязино
    Еще вопрос по последней схеме. Много последовательно стоящих автоматов и узо для питания оконечных нагрузок. Почему нельзя брать сразу дифавтомат (совмещающий в себе и узо и автомат перегрузки). Как мне кажется это сэкономит место и деньги.
     
  12. 4run
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5

    4run

    Живу здесь

    4run

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    @a852456, @Avs7153,

    а является ли обязательным установка 4P реверсивного рубильника в вводном щите?
    или можно дотянуть 3фазную линию до щита котельной и там поставить рубильник?
    Правильно ли я понял, что в таком случае надо следить чтобы проводка запитанная от обычной сети не была проложена рядом с линиями, питаемыми генератором (чтобы не создавать те самые 600В)
    Чуть позже нарисую схему
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    значит ни один из них не Ваш кандидат...
     
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Как выполнен переход между 3х95+1х50 и 4х25?
     