1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13

Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не могу знать.
    Я подвал "отбил" по периметру отмостки на 1.2м, т. е. на длину экструдии. Сейчас жалею, надо было метра два делать. В подвале тепло.

    Дом потребляет 1.7 куба воды с дельтой 4.7 градуса.

    Расклад достаточно простой - приход тепла, это 2вт на м2 поверхности в подвале, на градус дельты от грунта.
    Пусть даже будет 15К теплового напора. Всё равно этого не хватит для 60вт теплопотерь на м2 в доме.
    Ну и минус подвал - который можно использовать хоть под грибницу. Т. е. устройство подвала стоит денег, скорее дороже геоконтура.

    Ну а морозное пучение - тут от грунта зависит. Вполне можно и рискнуть, если ставить дом на сваи.
     
  2. Roman 4
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    67

    Roman 4

    Живу здесь

    Roman 4

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    @Gaunt, наверное у человека очень малые теплопотери. Другого варианта не вижу. Надо съездить посмотреть.
     
  3. SCHigi
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    484

    SCHigi

    Живу здесь

    SCHigi

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    939
    Благодарности:
    484
    По идее, можно вентиляцию в подвал завести, где внешний блок сплита стоит - будет работать как рекуператор :), правда, конденсант наверное будет везде...
     
  4. Tygra
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128

    Tygra

    Живу здесь

    Tygra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Тверь
    Он еще и очень нервный к тому же :)
    Посему комменты к видео, не совпадающие с его точкой зрения (к любому его видео, не только про ТН), лучше не писать - иначе очень много о себе узнаете, такого очень интересного :)

    Я пытался смотреть видео еще во время его выхода, но не смог осилить больше половины
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.966

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.966
    Адрес:
    Таганрог
    Аналогично, не смог досмотреть до конца... Пробовал смотреть другие его видео - аналогично...Долго, нудно, не по теме, некорректная информация
     
  6. zluck1
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210

    zluck1

    Живу здесь

    zluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    210
    Получил два квиточка, первый с 15 декабря по 15 января тепловой насос скушал на 1100 рублей, а с 15 января по 1 февраля насос скушал 430 рублей, отапливая 50 м2 и поддерживая +10 в полах и +6 в помещении...
    Да это просто праздник какой-то...
    И это при том, что постоянно работают два циркуляционника.
     
  7. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    С первого феврвля по сегодня, 900 квт, в помещении 16-17, площадь около 800 м 2, 260 м2 однокамерного стеклопакета на северозапад, потолок и стены сэндвич
     
  8. wiseboa
    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    3.354

    wiseboa

    Живу здесь

    wiseboa

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.16
    Сообщения:
    2.800
    Благодарности:
    3.354
    хорошо жить в Молдове :)
     
  9. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    1.751
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Не, в этом году у нас зима суровая, пару дней (вернее ночей) даже -17 видел:)]
     
  10. Roman 4
    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    67

    Roman 4

    Живу здесь

    Roman 4

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Орехово-Зуево
    -17 -ха-ха рассмешил. Хотя в Москве эта зима мягкая, но 4 раза опускалась до -30. Отапливаю 50 м. кв. темп. +22 накрутило 270 кВТ за январь.
     
  11. 777uran777uran
    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334

    777uran777uran

    Живу здесь

    777uran777uran

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Омск
    Получается по факту, что с поверхности открытого грунта под изолированным контуром в виде жилого дома съём тепла до 100-200Втч/м2! Не намного больше чем с жидкостного трубного контура ТН! А разве кто-то пробовал утеплить (допустим 50-100мм эппс) площадь трубного гео-контура, тем самым заметно повысив эквивалентую расчётную глубину промерзания! В этом и весь секрет! Утеплите контур сверху, повышайте тепловой поток снизу, получайте больше тепла и делайте трубные контура меньше! :) 200м2 100мм эппс это ~100т.р. +земляные работы и дренаж над эппс (хотя может и не надо дренаж) +работа! Видимо тем немногим кому жто приходило в голову не хотелось тратиться на это, ведь можно просто попросить трактор копать на 1м глубже! :) зачем заморачиваться с утеплителем! :) когда закладываем геоконтур под домом, то дом выступает бесплатным экраном, дополнит. утеплитель не нужен, ну если только утеплить отмостку увеличив площадь теплового контура.
     
  12. 777uran777uran
    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334

    777uran777uran

    Живу здесь

    777uran777uran

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Омск
    У меня в подвале ~60м2 стоял 18000BTU, более глубокий минус в моём случае в сравнении с Вашим объясним тем что в моём регионе расчётная глубина промерзания грунта колеблется у отметки 2,3м, ну и конечно среднезимняя температура по моим замерам -10-13С, средняя t самого холодного месяца января -16-18С, в ноябре и даже декабре конечно минус 14С в подвале у меня не было, также как у Вас в МО было -5-7С, просто у Вас вся зима как у меня до 15декабря и затем с 1марта..:) Если добавить в МО наш диапазон погоды 15декабря-1марта, то также было бы как у нас!
    У Вас с -5С большой запас, смело переносите второй наружник туда же, тем более у Вас породистые японцы, не то что мой сопливый кореец:)
     
  13. 777uran777uran
    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334

    777uran777uran

    Живу здесь

    777uran777uran

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Омск
    Хорошие у Ваших японцев показатели! Кореец явно уступает в этом, в минус 14С снаружи внутрянка выдувает +30-32С:) даже на низкой скорости потока. я его брал чисто на пробу на распродаже, если буду брать для серьёзного дела то только японцев!
     
  14. АльтИстЭн
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    1.480

    АльтИстЭн

    Живу здесь

    АльтИстЭн

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Бирск
    Нет никакой проблемы с размораживанием, если грунт промерзает на глубину, не более глубины естественного промерзания, для данного региона. Солнце и дожди без всяких СК сделают это за лето.
    . Если хотите ускорить это процесс, то можете задействовать простейший СК.

    Прокачивается теплоноситель через СК и ГК циркуляционным насосом (ЦН)
    Если СК воздушный, то вентилятор продувает горячий воздух через водо-воздушный теплообменник, а ЦН дальше прокачивает теплоноситель через ГК.

    ТН в данных схемах абсолютно излишен.
     
  15. Мощук
    Регистрация:
    23.05.13
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    60

    Мощук

    Живу здесь

    Мощук

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.13
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Астрахань
    У меня система работает, в этот сезон даже в подвал не заходил, а вентиляция нужна, при зимних и летних пиках темп-для отвода тепла летом и холода зимой из подвала, причем желательно вытяжка и приток .