  1. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    @Gaunt, Леха считай хороше, если делать по взрослому то на всяких "мелочах"(припой, углы, датчики давления, фитинги..., шумка только чего стоит), столько набегает что будешь неприятно удивлен, не всех устраивает копрессор в кладке в подвале, если это за деньги то все хотят конфетку, а обертка тоже денег стоит, и все это набегает на приличную сумму .
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кому фантики - гоп за дроидом.

    Не спорю, моё нынешнее "произведение"=Франкенштейн...не для слабонервных. Но делать красиво я умею. В общем и целом, по моему скромному мнению, любая практичная вещь - не требует упаковки. Чисто и аккуратно - главное условие.
    Сейчас бы ОДНОЗНАЧНО, делал ТН со стороны улицы. Нечего ему делать в доме.
    Собственно, это одна из причин, отказа от воды в качестве теплоносителя.
     
  3. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.397
    Благодарности:
    3.398

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.397
    Благодарности:
    3.398
    Адрес:
    Новочеркасск
    Дети красивые, это да! А всё оставшее Франкинштейн! :)
     
  4. Мощук
    Регистрация:
    23.05.13
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    60

    Мощук

    Живу здесь

    Мощук

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.13
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Астрахань
    В контуре циркулирует агрессивная жидкость, она жрет насосы, прокладки. Гемор все это.
     
  5. 777uran777uran
    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334

    777uran777uran

    Живу здесь

    777uran777uran

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Омск
    А они про минус 35С снаружи редко задумываются! :) зато кондиционер в подвале это как в баню без трусов:) - сразу бросается в глаза...
     
  6. 777uran777uran
    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334

    777uran777uran

    Живу здесь

    777uran777uran

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Омск
    Тоже столкнулся с проблемами с пленками и прочим в кровле! Обнаружил что несмотря на верную уложенность в плане верх-низ, подкровельная мембрана собирает много конденсата не только сверху под кровельным железом, но и снизу (!) из-за того что воздух в мансарде снизу мембраны чуть теплее чем сверху мембраны, потому конденсат при оттепелях стекает также изнутри мембраны, капает на утеплитель, собирается на отдельных подстропильных стойках, в единичных местах умудряется даже протекать под утеплитель, хотя щели многие запенены. вобщем даже по всем правилам сделанная кровля далека от совершенства и требует мелких модернизаций!
     
  7. 777uran777uran
    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334

    777uran777uran

    Живу здесь

    777uran777uran

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Омск
    А тестю Вашему бетона не нужно было лить глубоко и немеряно! Нужно было просто сделать правильно! Многие люди закладывают вместо 12-14мм арматуры в фунламент какую-нибудь 20-25мм или больше, ложат трубы, обрезки швеллеров, считая что это делает фундамент прочнее! Любой професс. архитектор скажет что это лишь ослабляет фунламент! Охотно верим что фундамент тестя был хороший, но никто не знает какое именно было сечение фундамента, какой вес дома, какая форма и габариты фундамента, схема и качество армирования, кто и как заливал, какая подушка и грунты, было ли утепление... Вы упрощаете всё до уровня "чем больше бетона тем крепче фундамент".. это не верно! Бетона должно быть столько сколько нужно, а конструкция должна быть правильная! И тепловые насосы любого вида здесь ни причём!
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Морозьте что хотите.
    Больше вам скажу - была идея набурить дыр в фундаменте и натолкать тудой тепловых трубок, обвязав по периметру испарителем - одной трубой.
    Для моего 17*11 фундамента, с набивными сваями почти 3м и полметра в диаметре, полметра в воде...
    это абсолютно безопасное снятие 3-5квт круглосуточно.
    Пики сгладить - самое то.
    Но...гораздо дешевле и эффективней качать из скважины...
    Доливать тепла из скважины в разы укороченный горизонтальный ДХ.

    И абсолютно точно скажу - правильно вкладываться в решения, поднимающими КОП.
    При крайнем КОП=5, средний за сезон выйдет 6. С такой эффективностью - альтернатив ТН просто нет.
    Извиняйте, речь не об воздушном блоке в подвале.
     
    Последнее редактирование: 09.03.17
  9. 777uran777uran
    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334

    777uran777uran

    Живу здесь

    777uran777uran

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.10
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    1.334
    Адрес:
    Омск
    Вы цифры выложите когда сделаете, тогда и обсудим! Я описываю то что фактически работает у меня и других! И кстати никто и не сомневается насчёт того что вода из скважины поднимет СОР до не менее 4! Как бы про это спора и не шло! :)) И здесь DX-контур снимет не кардинально больше чем воздушник, это ж физика, температура она и в Африке температура, ну если конечно там у Вас не спиральник какой-нить крутой стоит. Точно также водой из скважины разными способами (трубы в грунте подвала, калорифер с отдельным вентилятором, калорифер вплотную к наруж. блоку воздушника) можно поднимать СОР воздушника! Ну раз вы бросили в разговор DX-контур, то я также вспомню про возможность использования солн. коллекторов (дешевле - самодельных) со снятием с них того что обычно с них не снимается вообще, т. е. всего нижнего диапазона t ниже +30-35С не пригодного для ГВС и СО! С каждых 10м2 (20-25т.р. для самоделки из алюминия и поликарбоната) адсорбера в солнечный день октябрь-ноябрь и февраль-апрель можно снимать до 15-30Квтч тепла, летом больше. И это будет либо полностью бесплатное тепло, либо ощутимое поднятие СОР, в пике повыше того на что скважина вообще способна! И т. д. и т. п.
    Речь изначально была про то что использование воздушника в подвале это общедоступное простое эффективное бюджетно решение, легко реализуемое даже чайниками, безо всяких вообще переделок заводского климатического оборудования! А Вы - DX, скважина, доп. теплообменники и пр. это ж сфера совсем другого узкого контингента оч. умелых самоделкиных! разное всё!:) Так можно и до самодельного ветряка (1-2шт) на 10Квтч напрямую в ТЭНы договориться, он вообще всех победит, DX со скважиной просто покурит в стороне. ну и/или поле самодельного солн. коллектора метров на 50-100 на южный фасад, кровлю, забор и тп, в связке с простейшим ТА на 2-3м3, и вуаля - решена вообще проблема отопления и гвс 10 мес. в году, пару месяцев как-нить чем-нить перебиться, хоть тем же воздушником в подвале, который на тёплом грунте (всего-то 2месяца) пропашет даже в пиковые морозы с СОР=3 уверенно!
     
    Последнее редактирование: 19.03.17
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У меня две системы отопления.
    Классический ТП и стены с фреоном.
    Последние, если не пытаться ими греть воздух, поедают от 3квт при 0 до 6-9квт при морозе...и особенно холодном ветре (мокрый фасад).
    И это при конденсации 26-27С и 24 в доме, без роста температуры от нагрузки.
    Основной приход дает именно отсечение холода по нижнему ребру - стыку стены и подвала.
    Вы же предлагаете увеличить теплопотери в сторону фундамента, гонять тепло по кругу.
    С неизвестным, в итоге, результатом.

    Что до солнышка - сейчас мне уже поздно. Наиболее интересно использование вертикального ГСК на южной стороне дома + укороченный гликолевый контур.
    Термосифон работает, проверено. Больше никаких проблем в реализации нет.

    Если построить дом сразу под ТН с ГСК, с использованием прямой конденсации (термосифонов) где возможно...Денежный КОП может легко перевалить 10. С ТА достаточно большой емкости...Сложно вообще сосчитать, при условии учета халявной ГВС летом, бесплатного кондиционирования и прихода от СБ избыточной мощности.
    Чисто холодильный КОП, легко может превысить 6. Что автоматически ставит крест на любом другом виде отопления.

    Тут как не крути - испаритель нужно делать отличный. Иначе так и будешь бегать с надеждой подключить газ...
     
  11. Хозяин Мастер
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    1.838

    Хозяин Мастер

    Живу здесь

    Хозяин Мастер

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    1.838
    Адрес:
    Москва
    Я не считал, а просто наблюдал как прогревается дом при работе от Тн и от Газового котла.

    ну так наверное и есть.

    ТН молотит только ночью, всегда
    Газ только днем, если нужно. + готовка.

    так запрограммировано.
     
  12. Mobik
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    152

    Mobik

    Живу здесь

    Mobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Щелково
    Переехал за город. Счет за электричество за ноябрь приятно удивил 2750р: вода (ТЭНы), отопление сплит десятка инвертор почти постоянно +конвектор иногда. 113 м² на одном этаже из них 30 м² +16гр. остальные 83 м² не ниже +21. Дома жена с младенцем = особо не съэкономишь ни на воде ни на отоплении. Из неприятного это шум от ВБ. Буду переделывать на воздух -вода на теплые полы.
     
  13. GeoWatt
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    89

    GeoWatt

    Искренне Ваш

    GeoWatt

    Искренне Ваш

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    Казахстан
    Реальные цифры за прошлую зиму на аппарате в 75кВт тепла.
    20170309_122157.jpg 20170309_122204.jpg
     
  14. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.758
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    если даже просто брать только зиму, 90 суток, выходит в среднем тепла надо было 14 квт, нафига надо было 75 квт ставить, просто интересно стало
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Интересный вопрос. Вот уже декабрь кончается, и -20С ночью было...Хватает около 11 квт. Вернее, мотор крутится на 60гц круглые сутки. За счет инерции пола - обратка застыла на 28С. Температура в доме, практически, не меняется.
    75квт, это на пятиэтажку, с рекуператором хватит.