    > Видимо гидроизоляцию (синяя) не довели до края карниза
    возможно..хотя вроде должны были..может именно в этом месте схалтурили ? ..


    есть ли идеи, что теперь можно предпринять чтобы исправить ситуацию ?
     
  2. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.040

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.040
    Адрес:
    Москва
    Как минимум - вент конек сделать и наблюдать. На следующую зиму :) всё проявится.
     
  3. LopatinVE
    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    LopatinVE

    Участник

    LopatinVE

    Участник

    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пушкино
    спасибо Вам за совет, будем пробовать.
    такая конструкция https://www.profil-stroy.ru/bitum/montage/vent/ подойдет ?
    или можно проще ?
     
  4. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.040

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.040
    Адрес:
    Москва
    И такая подойдет и любая другая. Не забудьте пропил в ОСБ сделать :) чтобы воздух выходил.
    Посмотрите как поставлен капельник на карнизах, там цель должно быть для входа воздуха. Капельник должен быть отогнут и заходить в желоб.
     
  5. Igmas
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    30

    Igmas

    Живу здесь

    Igmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
     
  6. Igmas
    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    30

    Igmas

    Живу здесь

    Igmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Полностью - за. Вентиляция под ОСП идет с низу-в верх, у вас воздуху выходить некуда. Если не поможет, то, значит маленький вентзазор (2,5 см), надо не меннее 40 мм.
     
  7. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.040

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.040
    Адрес:
    Москва
    Да, вент зазор маловат. Норма 5 см :)
     
  8. LopatinVE
    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    LopatinVE

    Участник

    LopatinVE

    Участник

    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пушкино
    Это уже сложнее переделать :(
     
  9. LopatinVE
    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    LopatinVE

    Участник

    LopatinVE

    Участник

    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пушкино
    Насколько это критично из вашего опыта ?
     
  10. alecs098
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    321

    alecs098

    Живу здесь

    alecs098

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Гидроизоляцинная пленка ставится для стока конденсата, а сдесь судя по количеству воды явная протечка в ендовых кровли. Поэтому и течет в оттепель- на карнизах в районе водостоков сейчас лед, а выше под снегом оттаявшая вода, которая не может уити из-за льда. Проблемма очень неприятная
     
  11. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.040

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.040
    Адрес:
    Москва
    Пока не переделывайте, оставьте так как есть, когда конек поставите, может все изменится.
    Другое дело утеплитель, в котором и есть проблема, думаю что это он пропускает тепло. Чтобы исправить, нужно отделку снимать :) Другими словами - Вы улицу топите.
    Переделка это всегда не приятно, потому и предлагаю начать с конька, возможно этим и закончится протечка, но улицу топить продолжите :|:
     
  12. LopatinVE
    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    LopatinVE

    Участник

    LopatinVE

    Участник

    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пушкино
    Не понятно только, почему тогда зимой не таял снег на крыше.
    крыша была вся в снегу


    да и сейчас см фото она мало еще растаяла
     
  13. alecs098
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    321

    alecs098

    Живу здесь

    alecs098

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я же наисл почему-днем под солцепеком снег тает. с крыши капает, а ночью на карнизах получается наледь которая и днем не тает и не дает растаевшему снег стекать и утеплитель тут не причем. Это проблема по всей стране-вот всю весну и добят крыши! Вот с пленкой наверное нахалтурили, раз вода проходит до помещений (значит и утеплитель портит)
     
  14. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.040

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.040
    Адрес:
    Москва
    А Вы обратили внимание, что на фронтонных свесах снега нет? Они чистые. Там его просто сдуло, поскольку там поверхность кровли сухая. Над домом крыша в снегу, скорее всего, снег держится на наледи.
     
  15. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.040

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.768
    Благодарности:
    4.040
    Адрес:
    Москва
    Есть смысл в Ваших словах, только от талого снега, таких сосулек не образуется. От талого снега сосульки по всему скату и не большие.
    Если Вы имеете в виду сражения с сосульками на старом жилом фонде, то там та же проблема - утечки тепла. :)
    Что касается гидроизоляции, то возможно, что не положили сплошную полосу в ендовой, скорее всего так и есть, иначе пленка держала бы, но это переделать - значит всю кровлю снять. Потому предлагаю начать с очевидного - с вент конька. :) Когда начнет продувать подкровельное пространство, перестанет накапливаться шуба на ОСБ изнутри и проблема может уйти :)