  1. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361
    Адрес:
    Краснодар
    Насос-дозатор имеет настройки пропорционального дозирования. Поступает вода в ёмкость (т.е. включился насос на наполнение/долив ёмкости), параллельно включается насос-дозатор (отрегулированный по дозе гипохлорита на соответствующее количество наливаемых литров/кубов воды). Перестала наполнятся ёмкость (выключился водяной/скваженый насос) - параллельно отключился насос-дозатор.
    Вот такая логика.
    Точно так же УПЭВ: проходит через него вода - окисляет примеси, не проходит через него вода - отключается.
     
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320
    Адрес:
    Кемерово
    Ну, размечтались, они конечно и такие есть тока вместо 400-500руб будут стоить 15000-20000 руб.

    А пока дозирование +-километр, т. е. вне зависимости от потока, наполнения или концентрации. Но Вы же пить будете очищенную обратным осмосом воду, а с хлором максимум помытся. Если можно в бассейне купатся с такой водой, то почему ей нельзя и помытся, постиратся? Естественно в процессе Вам придётся настроить дозацию, если с утра запах хлора будет сильным - уменьшить, если днём будет течь тухлая вода - увеличить. Но в любом случае вода будет намного чище и безопасней той, которой Вы до сих пор не боитесь пользоватся. :hello:
     
  3. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361
    Адрес:
    Краснодар
    Насос-дозатор Этатрон
     

    Вложения:

    • Насос-дозатор Этатрон.JPG
  4. GordOne
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    GordOne

    Участник

    GordOne

    Участник

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    https://www.epool.ru/good/63078
    вот вроде за 5 тыс
     
  5. GordOne
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    GordOne

    Участник

    GordOne

    Участник

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Только у меня из водопровода поступает вода без насоса (точнее он где то там далеко на станции забора). Прекращение подачи воды происходит поплавковым клапаном как в бачке унитаза.
    Насос у меня включается при закачке воды в систему дома из емкости.

    Хотел уточнить - в Вашем методе аэрирование предварительное (или последующее) не требуется? или требуется? или желательно, но не обязательно?
     
  6. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361
    Адрес:
    Краснодар
    Этот дозатор для хлорных таблеток.
    Он предназначен для обеззараживания ОЧИЩЕННОЙ воды, т. е. уже прошедшей все стадии очистки. Ставится на финише (в конце, после всего оборудования) водоподготовки бассена.
    На Вашей воде не желателен. В устройстве этого дозатора есть маленькие отверстия, которые со временем (если не сразу) могут забиться продуктами окисления (железо и т. п.).
     

    Вложения:

    • tb63078_1.jpg
  7. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361
    Адрес:
    Краснодар
    Насос-дозатор (например, перестальтик который показан выше), параллелится (электрически) с насосом, подающем воду из ёмкости в дом.
    Сколько воды откачал насос водяной, пропорционально насос-дозатор "накапает" гипохлорит в ёмкость. туда же будет поступать вода из водопровода, объёмом - равным объёму откаченной воды.


    Не требуется - УПЭВ сам генерирует кислород из воды.
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320
    Адрес:
    Кемерово
    Но расход воды неодинаков, сам по себе этот насос ничего не отслеживает, к нему нужно ещё примабасы ставить для пропорционального дозирования:flag:
     
  9. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361
    Адрес:
    Краснодар
    Конечно, но позвольте GordOne творчески доработать систему "напильником":)
    Я подсказываю идею, направление, способ... и т. д. А хозяин - барин! Как пожелает, так и сделает. :)
     
  10. GordOne
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    GordOne

    Участник

    GordOne

    Участник

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Очередная предполагаемая схема:
    1. перед емкостью механический фильтр
    (варианты -а-ля хонейвелл
    -обычный колбовый)
    2. в емкости источник кислорода
    (варианты
    -компрессор для больших аквариумов
    -оксидатор (www.oxydator.ru)
    3. Обеззараживание
    (варианты - озонатор в комплекте с компрессором или отдельный)
    - УФ обеззараживатель
    4. перед насосной станцией фильтр обезжелезиватель
    (варианты - BB PFFE 20
    - WS0844/5Mn-Дачник Экотар В (с умягчением))
    5. Если общего умягчения нет, то ставить маленький фильтр на полифосфатах непосредственно перед стиральной и посудомоечной машинкой


     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.320
    Адрес:
    Кемерово
    А ведь, уже бы две недели могли бы наслаждатся чистой водой;)
     
  12. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.681
    Благодарности:
    1.955

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.681
    Благодарности:
    1.955
    Адрес:
    Москва-Истра
    Я тоже уже устал :)
     
  13. Leto99
    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    73

    Leto99

    Участник

    Leto99

    Участник

    Регистрация:
    21.11.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Думаю, в первую очередь, Вам надо определить разницу в качестве приходящей и отстоявшейся воды. Т. е. сдать два анализа.
    Есть физико-химические показатели и биологические. Тухлый запах, видимо, уже в отстоявшейся воде из-за микроорганизмов.
    Никакие механические фильтры с микробами не справятся. Их можно только уничтожить.
    Мне известны только два безвредных способа: серебро (знаю только по устному народному преданию) и озонирование.
    Установки озонирования воды недешевые. Но ее Вы можете спокойно забрать с собой на новую квартиру.
    Попробуйте сделать так.
    Сдать два анализа. Обязательно выяснить микробиологию воды.
    Если тухлый запах есть только у отстоявшейся воды, тогда вариант такой. Хорошенько прочистить емкость, трубы, насос. И стараться контролировать расход и приход воды. Что бы, не было застоя. Попробуйте выяснить вопрос об эффективности серебряной ложки в воде. Ложку Вы тоже можете потом забрать с собой. Если даже в фильтрах Брита есть ионы серебра (как они пишут), значит ложка должна сработать.
    Это вариант когда Вы не вкладываетесь в чужую квартиру.
    Что касается физико-химических показателей. Тут вариант с предварительной очисткой воды до фильтра. Или поднять уровень забора воды из бака на 10-20 см. Тоже думаю не требует больших вложений.
    А покупать сразу и вслепую фильтры, я бы не стал.
     
  14. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.681
    Благодарности:
    1.955

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.681
    Благодарности:
    1.955
    Адрес:
    Москва-Истра
    Добавлю в Вашу копилку знаний - гипохлорит натрия и ультрафиолетовое излучение.
     
  15. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.361
    Адрес:
    Краснодар
    И кипячение:)