    @VELUXСервис, Здравствуйте, а можно узнать, зачем на окладе EDS присутствует отштампованный бортик (который рядом с высоким бортиком в сторону от окна)?
    Реально, при укладке битумной черепицы он мешает плотному примыканию гонтов к кровле...
    Посмотрел в инете фото, на большинстве видно, что края гонтов задираются, что явно не способствует качественной гидроизоляции, да и выглядит неряшливо. Но на некоторых фото все нормально. Каким образом это достигается?
     
  2. VELUXСервис
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    596

    VELUXСервис

    Живу здесь

    VELUXСервис

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    596
    Адрес:
    Москва
    @GOOSE, образуемые такой отбортовкой желоба способствуют отводу дождевой и талой воды от мансардного окна.
    Что касается плотности прилегания, то это достигается приклеиванием ГЧ к окладу. См. фото.

    user8151_pic1788_1421783734.jpg
    user8151_pic1789_1421783752.jpg
     
  3. GOOSE
    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    10.989

    GOOSE

    Интересующийся

    GOOSE

    Интересующийся

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    10.989
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @VELUXСервис,
    Насчет отвода.
    Большая отбортовка (зеленая стрелка) - понятно.
    Малая отбортовка (красная стрелка) - непонятно...
    Ибо в полости, образуемой этими двумя бортиками ПОД приклеенной черепицей будет полость, практически 100% влажная... Непонятно, зачем это.
    Пока видится простой выход :) завальцевать эту малую отбортовку также, как и край оклада на вашей фотографии :) EDS.jpg
     
  4. VELUXСервис
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    596

    VELUXСервис

    Живу здесь

    VELUXСервис

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    596
    Адрес:
    Москва
    @GOOSE, если вас смущает "лишний" желоб оклада, рекомендую вам подвести ГЧ к малому гребню, но не вальцевать его. Но только обратите внимание, чтобы от ГЧ до окна при этом было не более 60 мм по боковым сторонам.
     
  5. GOOSE
    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    10.989

    GOOSE

    Интересующийся

    GOOSE

    Интересующийся

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    10.989
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @VELUXСервис, нет, спасибо :) К малому гребню совсем не красиво. И так оклад серым на коричневом выделяется...
    Смонтировал уже одно окно поверх, что делать :( Второе также сделаю.
    В сети полно фото окладов (видимо американских), где боковины совершенно плоские и сами боковины наборные. ИМХО, для битумной черепицы самое то. Не всегда унификация благо для конечного потребителя :)
     
  6. diimon69
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    3.031
    Благодарности:
    2.002

    diimon69

    сижу примус починяю...

    diimon69

    сижу примус починяю...

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    3.031
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Балашиха
    Берете в руки кияночку и не только от бортика, но и от зигованой прокатки (малой складки) после правки на ровном основании остаются только малозаметные следы.
     
  7. VELUXСервис
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    596

    VELUXСервис

    Живу здесь

    VELUXСервис

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    596
    Адрес:
    Москва
    @GOOSE, оклад, о которым вы пишите, называется EDL. Он очень популярен в Америке, поскольку там ГЧ фактически один из основных кровельных материалов. Он также доступен для заказа и в России. Только он не является складской позицией здесь, поэтому его лучше заказывать заблаговременно.
     

    Вложения:

  8. GOOSE
    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    10.989

    GOOSE

    Интересующийся

    GOOSE

    Интересующийся

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    10.989
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @VELUXСервис, вот :) Именно он.
    Только крупнейший питерский продавец о возможности его заказа (даже о его существовании!) даже не заикнулся...
    Более того, предлагали мне оклад для металлочерепицы, так как EDS не было :( Сказали, что фигня, там отломать можно лишнее... Н-дя...

    Вдогонку вопрос по делу: провод от солнечной батареи заводится просто под окдад? Он окном не пережмется? Я просто не заметил там специального места для прокладки. А по схеме, как всегда :) не понятно :)
     
  9. VELUXСервис
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    596

    VELUXСервис

    Живу здесь

    VELUXСервис

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    596
    Адрес:
    Москва
    Провод заводится под накладку. В инструкции это показано.

    upload_2015-11-5_9-14-13.png
     
  10. GOOSE
    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    10.989

    GOOSE

    Интересующийся

    GOOSE

    Интересующийся

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    10.989
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @VELUXСервис, за вторую картинку спасибо. В моем печатном варианте инструкции окна мало того, что русский язык отсутствует, так еще именно на том месте, где видно КАК проходит провод, находится брак печати :) Теперь все понятно.
     
  11. johnmaill
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    1.508

    johnmaill

    Инопланетянин

    johnmaill

    Инопланетянин

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    982
    Благодарности:
    1.508
    Адрес:
    Брянск
    @VELUXСервис, Здраствуйте
    У меня вопрос по монтажу BDX 2000.
    В инструкции и на видео выше окна надрезается ветрогидрозащитная мембрана выше окна. Справа и слева надрез проклеивается резинкой, боковые надрезы в инструкции попадают на стропила. В моем случае в этих местах стропил нет, как монтировать? На какую длину делать надрез мембраны?
     

    Вложения:

    • 9 бдх2000.jpg
    • SAM_0426.JPG
    • SAM_0427.JPG
  12. ПавелСИП
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    ПавелСИП

    Участник

    ПавелСИП

    Участник

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Установили строители окно в крышу GVT. Cделали с каждой стороны на глаз около 5 см отступ. это правильно?
     

    Вложения:

    • 2015-11-15 12-31-02.JPG
  13. diimon69
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    3.031
    Благодарности:
    2.002

    diimon69

    сижу примус починяю...

    diimon69

    сижу примус починяю...

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    3.031
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Балашиха
    Сделайте из бруска 50*50 в нужном месте псевдо стропила небольшой протяженности, режьте мембрану, гидроизолируйте по вкусу и будет вам счастье. Силового воздействия на бруски не будет, это тупо основание под пленку. Если состояние как на фото сверху и огрызки контры поставить возможно.
     
  14. VELUXСервис
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    596

    VELUXСервис

    Живу здесь

    VELUXСервис

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    596
    Адрес:
    Москва
    @johnmaill, допустимо сделать так, как посоветовал @diimon69.

    Но поскольку дренажный желоб телескопический, правильнее будет растянуть его до основных стропил. Длины двух частей хватит.

    SAM_0426.JPG
     
  15. VELUXСервис
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    596

    VELUXСервис

    Живу здесь

    VELUXСервис

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    633
    Благодарности:
    596
    Адрес:
    Москва
    @ПавелСИП, добрый день!
    По боковым сторонам зазор в пределах нормы (30-60 мм). А вот сверху - немного меньше, чем рекомендуется (60-150 мм).