    1833 Вт*ч, если я не ошибся в расчетах
     
  2. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267
    Адрес:
    Уфа
    конечно ошиблись, причем на много порядков. Но это и не удивительно.
    Метод проверки "по разумности и применимости результата" Вам не известен. Раньше это показывали в мультфильмах для детей. Про "полтора землекопа".
    Из Вашего "рассчета" следует, что для домика в 60 кв. м. и высотой потолков 3 м. на отопление в час, при трехкратном (хихи) обмене, нужно 60*3*3*1,833 = 989 кВт*ч. В час. Сами верите? У Вас котел в 1 МВт мощностью? Реактор РБКМ- 1000?
    Вот скажите мне, как, КАК, после таких познаний можно хоть что то автоматизировать? Не стыдно?
     
    Последнее редактирование: 16.04.15
  3. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    Мой косяк, у Вас было 2 задачи - отвечал на последнюю и посчитал для 100 м3. Делите на 100 мой результат.
     
  4. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267
    Адрес:
    Уфа
    1,8 кВт на 100 куб. м? При трехкратном обмене?
     
  5. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    Это самое простое, при незнании - сказать, ой всё.
    Пусть меня поправят газовики,
    СП 42-101-2003 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
     
  6. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    Без учета трехкратного обмена. Идеальный термос. Вы же упростили задачу.
     
  7. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    @Liss1970, затраты на вентиляцию можете подсчитать по формуле:
    Qвент = L ro Cp (Tкомн - Tнаруж) t

    Где:
    Qвозд [кДж] – затраты тепла на нагрев вентиляционного воздуха;
    L[м3/час] – количество приточного воздуха;
    ro [кг/м3] – плотность воздуха;
    Cp [кДж/кг К] – удельная теплоемкость воздуха;
    Tкомн – комнатная температура;
    Тнаруж [С] – средняя за отопительный период наружная температура;
    t [час] – длительность отопительного периода.
     
  8. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267
    Адрес:
    Уфа
    Понимаете, я пишу это все к тому, что, когда Вы научитесь считать то, что собираетесь автоматизировать, причем считать правильно, а не как в случае с воздухом - простым умножением на градусы, а нормально - догрев до нуля, потом растапливание льда, потом нагрев до +20.
    Открою Вам чудную физическую тайну - на растопку 1 кг. льда нужно столько же энергии, сколько нужно для нагрева одного кг воды до 70 градусов.
    Так вот, когда Вы научитесь считать все это, или привыкните работать с нормативными документами, то вся автоматизация начнет выглядеть совсем по другому. Та же автоматизация вентиляции станет совсем ненужной и не окупаемой в принципе. Даже на электроотоплении. Те 10-15 кВт*ч, которые можно сэкономить в самый холодный день - никогда не окупятся. Просто сделайте прикидочный расчет.
    Никто из УЖЕ живущих в своих домах, даже и в правильных каркасниках (суть практически герметичных) 3-х кратный обмен не устраивает, достаточно 20 куб. м. на человека. В час.

    Ну, про нормы "от газовиков" я промолчу, я правильно догадался что Вы имели ввиду котел мощностью более 30 Квт?
    Ужасает другое. Вы в первый раз попытались что либо подсчитать. Тут же ошиблись. Но при этом героически бросаетесь автоматизировать все подряд. Разве так можно?
     
  9. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    @Liss1970, Вы много говорите и не по делу, при этом игнорируете СНИПы. Далее каждый сделает свои выводы и не будем засорять тему. :hello: :hndshk: Про котел более 30 кВт Вы неправильно поняли.
     
  10. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267
    Адрес:
    Уфа
    :)] Так Вы в кДж считали? Признаться, я пересчитал 3 способами, моделируя ошибки, и ни разу не получил ничего похожего.
    Теперь более менее понятно - Вы считали нагрев воздуха от НУЛЯ до 55 градусов.
     
  11. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267
    Адрес:
    Уфа
    Да это давно известный факт! Я в теме про автоматизацию вообще ни разу не дошел до автоматики! Ни одного разу!
    Все сыпется на уровне понимания того, что пытаются автоматизировать.
    Поэтому таки да - про автоматику я ничего сказать не могу. :aga:
    Но сами то как считаете - с чего надо начинать? С коробочек "Ин/оут", или с понимания того, что пытаешся автоматизировать?
     
  12. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267
    Адрес:
    Уфа
    Просто удивительно! И сколько воздуха надо Вашему напольному котлу для горения? Откуда он его берет? Не ушто из помещения?
    Просто как то, удивительно - удивительно, ничего не понимать до такой степени!
    Но! Это типично для автоматизаторов - "ынсталяторов". Реалии - побоку. Главное наставить коробочек и круто обсудить протоколы и языки программирования.
     
  13. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    @Liss1970, :)] проснулись? я же написал уже выше, что думаю. Дальнейшая дискуссия - флуд.
     
  14. Liss1970
    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267

    Liss1970

    Живу здесь

    Liss1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.08
    Сообщения:
    7.402
    Благодарности:
    4.267
    Адрес:
    Уфа
    А где Вы увидели дискуссию? :aga:
    Тут было подтверждение тезиса "автоматизаторщики ничего не понимают в том, что автоматизируют". И он с блеском подтвердился. :pioner:
     
  15. Mobilniy
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491

    Mobilniy

    Живу здесь

    Mobilniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    1.389
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Москва
    Скорее с блеском провалились в очередной раз! :)] Ибо СНИПы опять отвергли и начали отсебятину.