Прошу оценить щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.

  1. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    2.234

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    2.234
    Адрес:
    Чехов
    1. ПУЭ, 7 издание:
    2. Схема заземления будет ТТ, это очевидно из самой схемы подключения.
    3. Заземление будет около дома, пятый провод в кабеле - рудимент от первоначально задуманной TN-C-S.
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.560
    Благодарности:
    19.746

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.560
    Благодарности:
    19.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы про шины или провода?

    ГОСТ Р 50462-2009
    Идентификация проводников посредством цветов и буквенно
    -цифровых обозначений

    с 01.01.2011

    5.2 Применение отдельных цветов
    5.2.1 Разрешенные цвета
    Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и
    зеленый цвета
    . Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета
    .
     
  3. Pavel V.
    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    2.234

    Pavel V.

    Инженер

    Pavel V.

    Инженер

    Регистрация:
    10.07.08
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    2.234
    Адрес:
    Чехов
    Да, действительно в последней редакции желтый и зеленый запрещены. Буду знать, спасибо!
     
  4. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Полагаю, большого криминала в этом нет...
     
  5. ВадимПро
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    95

    ВадимПро

    Живу здесь

    ВадимПро

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Наблюдатель, при чтении ваших рекомендаций возник ряд вопросов, очень прошу ответить на них.

    Правильно ли понимаю, что речь идет о том что в бронированном кабеле идут только фазы и ноль? А заземление уже делается у дома и вводится в дом отдельно?

    А ели заземление не соединенное с нейтралью вводной линии сделано у вводного щитка метров в 12 от дома и далее в 5-ти жильном бонированном кабеле в дом? Такая схема имеет право на жизнь?

    Теперь что касается сопротивления ЗУ

    47 ампер при замыкании фазы на землю это ток в 4.6 ампера.

    Все три приведенных вами номинала УЗО такой ток вырубит моментально.

    Так зачем же такие низкие показатели сопротивления заземления для УЗО в 300 мА?
     
  6. Видалый
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434

    Видалый

    Живу здесь

    Видалый

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434
    Адрес:
    Сибирь
    Кроме замыкания существует еще ток утечки,(т.е как условный потребитель),а там совершенно др параметры ампеража.
    Это противопожарное УЗО и ответ тот-же.
     
  7. Видалый
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434

    Видалый

    Живу здесь

    Видалый

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434
    Адрес:
    Сибирь
    Это касается системы заземления по схеме ТТ, если TN-S-C ,то там. если я не ошибаюсь, нет таких рекомендаций.
     
  8. ВадимПро
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    95

    ВадимПро

    Живу здесь

    ВадимПро

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Москва
    Извините, не понимаю.

    Что такое "как условный потребитель"?

    Ток утечки куда?

    Если на PE и далее на землю, то его величина более 4 ампер.

    Если куда то еще, помимо PE то причем тут сопротивление земли?

    Если все же на РЕ, но как-то не прямо а через большие сопротивления, то опять же чтобы ток утечки был менее 300 мА необходимо чтобы общее сопротивление току утечки было 733 Ом. При таком сопротивлении какая разница 4 ома заземление или 47?

    То есть чтобы вырубилось УЗО в 300 мА при земле 4 Ома нужно сопротивление между фазой и PE в 729 Ом, а чтобы вырубилось при сопротивлении земли в 47 Ом нужно сопротивление сопротивление между фазой и PE в 686 Ом.

    Какая тут принципиальная разница? В чем тут глубокий смысл никак не пойму.

    Может корни где-то в величине сопротивления человека и параллельном соединении фаза-человек-земля и фаза-РЕ-земля?

    И величине тока, идущем при этом через человека?


    А я про ТТ и спрашиваю.
     
  9. ВадимПро
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    95

    ВадимПро

    Живу здесь

    ВадимПро

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Москва
    Сейчас подумал еще, вроде как при параллельном соединении ток через человека вообще не зависит от величины сопротивления заземления... Ток же через человека зависит только от разности потенциалов и сопротивления человека... В общем ничего не понимаю... какая связь между номиналом УЗО и величиной сопротивления земли...
     
  10. ВадимПро
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    95

    ВадимПро

    Живу здесь

    ВадимПро

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Москва
  11. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.560
    Благодарности:
    19.746

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.560
    Благодарности:
    19.746
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Никакая.
    Эти значения сопротивления привязаны к ТП 6/10 на 0.4кВ, где при пробое высокого на низкое
    должна сработать защита высокого, а сети 10 кВ не заземлены.
     
  12. ВадимПро
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    95

    ВадимПро

    Живу здесь

    ВадимПро

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Москва
    Спасибо! И хотя я ничего не понял про то, что там происходит в высоковольтных сетях, но вы хотя бы подтвердили, что в обычных потребительских сетях нет связи между номиналом УЗО и сопротивлением земли, а то я всю голову сломал, пытаясь найти логику...
     
  13. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Кстати, осмотр мой ЩУ прошел без замечаний: сбыт опломбировал счетчик, а СО АВ 4р 32А - без вопросов.
    И в акте осмотра поставили отметку "без ПЗР".
     
  14. LexaTch
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70

    LexaTch

    Живу здесь

    LexaTch

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Оренбург
    Для внешнего распределительного устройства на участке в коттеджном поселке какую схему выбрать TN-C-S либо ТТ? Чем это определяется. Провода на столбе СИПы, 3 фазы.
    И как быть с заземлением если на глубине 2 метра между красной линией и фундаментом (где как раз и хотелось бы поставить щиток) в земле проходит газовая магистраль для домов поселка? Могу вбить уголки так, что расстояние от них до магистрали будет около 1,5 метров. Это нормально?
    Заранее спасибо за ответ.
     
  15. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Рекомендую нарисовать схему расположения указанных Вами объектов на местности (план). И уже с ним обратиться с вопросом к гуру. Лучше создать отдельную тему.
    У меня ВРУ у забора TN-C-S. Далее кабелем (3 фазы и N) в броне к дому. Здесь будет ТТ, выполненная по рекомендациям уважаемого Наблюдателя. И обязательно будет СУП, совмещенная с ЗУ дома.