1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Прошу оценить щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.

  1. pkuzmich
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    pkuzmich

    Участник

    pkuzmich

    Участник

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимирская область
    Прошу покритиковать и указать на ошибки
    IMG_4927.jpg IMG_4928.jpg IMG_4929.jpg IMG_4926.jpg
     
  2. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    К корпусу удобнее РЕ вести не моножилой, а гибким проводом. На втором фото - проводник РЕ к дверце должен идти с шины, а не так как у вас, из под болтового соединения с корпусом. Не вижу РЕ на внутреннюю дверцу.
    В какое место шины будете подключать повторное заземление?
     
  3. pkuzmich
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    pkuzmich

    Участник

    pkuzmich

    Участник

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимирская область
    @ZooZoo, спасибо за ответ
    Да удобнее. Наверно заменю, минимальное сечение какое должно быть? 6 мм хватит?
    У меня на корпусе 2 болта, они на картинках 1 и 2. Болт №1 соединен с шиной, болт №2 тоже соединен с шиной и с этого болта еще идет провод на внешнюю дверцу, этот провод видно на картинке 3. Как тут лучше соединить? надо ли вообще кидать провод на болт №1 или можно кинуть один провод на болт №2 и отдельный провод на внешнюю дверцу?
    А у меня на внутренней дверце нет болта, на нее обязательно надо вести PE?
    Это намек на недостаточное количество болтов на шине? На картинке есть два свободных места. Повторное заземление это штатный пруток на столбе или вкопанная вокруг столба рамка?
     
  4. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Не нужно ничего никуда кидать :). Просто соединяйте спокойно проводом и все... Сечения 6мм2 более чем.
    На вашем месте я бы сделал так:
    Есть корпус и 2 дверцы, т. е. нужно сделать всего 3 контакта. Выбираем места крепления (засверливаемся, если что), отрезаем 3 провода нужной длины от мест крепления при макс открытых дверцах, до шины. Затем зачищенные концы всех трех проводников обжимаем в один наконечник ТМЛ подходящего размера и его сажаем под болт на шину. На оставшиеся концы тоже по ТМЛ, и на корпус их и обе дверцы. Усе готово, шеф (с) :)
    Не, исключительно на то, что сначала лучше выбрать место для наконечника на шине для подключения к ЗУ.
    Обычно для повторного заземления штатного прутка достаточно, но правильнее, конечно, сделать так, как частенько советует @Наблюдатель, т. е.
    контуры уравнивания потенциалов.jpeg
    :hello::victory:
     
  5. pkuzmich
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    pkuzmich

    Участник

    pkuzmich

    Участник

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимирская область
    @ZooZoo, спасибо, буду исправлять
     
  6. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    А, совсем забыл уточнить :). На ваших фото не очень хорошо видно, поэтому спрошу - у вас моножила использована вся медная или нет?
     
  7. pkuzmich
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    pkuzmich

    Участник

    pkuzmich

    Участник

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимирская область
    @ZooZoo, вся медная, так и должно ведь быть?
     
  8. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Ja, ja :)
    зы. отсвечивает и некоторые проводники похожи на алюминиевые.
     
  9. pkuzmich
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    pkuzmich

    Участник

    pkuzmich

    Участник

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимирская область
    Переделал, пожалуйста, проверьте IMG_4936.jpg IMG_4932.jpg IMG_4933.jpg
     
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    А кнопка "цитировать" у вас западает? :( :) К кому обращаетесь с вопросом?
    зы. по сабжу - вот так с присоединением проводящих частей бокса к РЕ - хорошо. Только проводов, как понимаю, нужной расцветки не нашлось. Поэтому промаркируйте их хотя бы изолентой
    изолента РЕ.jpg
    через 5-10см.
    Краску удаляли под гайками?
    Все отверстия внизу бокса после окончания монтажа загерметизировать.
     
  11. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    @pkuzmich,
    А зачем Вы так над медной шиной надругались?
    Неиспользуемую DIN-рейку можно было бы и убрать, высверлив заклепки.
    Ну или установить на эту рейку УЗО,

    Торчащий кусок провода без изоляции (красный) из вводного АВ - моветон ...

    А каким наконечником обжали СИП? По хорошему - там должен быть алюмомедный наконечник (ТАМ), а не ТМЛ.
     
  12. pkuzmich
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    pkuzmich

    Участник

    pkuzmich

    Участник

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимирская область
    ко всем.
    Провода промаркирую, краску не удалял, надо будет удалить
    Не понял про какие отверстия вы говорите, внизу только отверстия под сальники, но они и так вроде герметичны, уточните пожалуйста.
    DIN-рейка будет использоваться чуть позже, поэтому решил её пока оставить.
    наверно исправлю, спасибо
    tam.jpg еле нашел его, в магазинах нет, удалось заказать в интернет-магазине
     
  13. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    уж не розетку ли собрались туда устанавливать?
     
  14. pkuzmich
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5

    pkuzmich

    Участник

    pkuzmich

    Участник

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Владимирская область
    ага, читал на форуме, что это плохо, но розетка на первое время нужна
     
  15. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    А если Вы еще почитаете, то найдете, что лучше собрать отдельный щиток с розетками, УЗО и АВ.
    И не лепить все это в ЩУ,
    Так что можете смело убирать эту DIN рейку. Либо переставляйте на нее УЗО.