1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Прошу оценить щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.

  1. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    Вы хоть посмотрели на рисунок Avs7153?:) У него там как раз для переносного щита своё заземление, будьте внимательней. ;)
     
  2. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.398
    Благодарности:
    20.159

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.398
    Благодарности:
    20.159
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучшая защита- это поставить УЗО на 30 мА
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    Я если честно не видел стационарно установленного "переносного щита":) на стройке при нанятых строителях. Этот щит имеет право быть если стройку ведёт будущий хозяин дома ЛИЧНО! и своими силами. Но тут на форуме трудно определить кто есть кто:aga: некоторые говоря - " я вот сам строю дом" - просто приезжают посмотреть за строителями:):aga:, а некоторые реально своими руками строят! :super: Начиная от фундамента и заканчивая закручиванием лампочек в люстру в готовом доме! ;) Вот для них щит по рисунку Avs7153 самое то.
     
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @olegaa2, в том-то и дело, что не стационарно. в ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОГУ ПЕРЕВЕСИТЬ В ЛЮБОЕ МЕСТО.
    У меня временный щиток с кабелем метров 30 + к нему метров 40 удлиннитель !
    И то, и то 4 х 2,5 мм2 для времянки стройки и 3-х фаз, это "за глаза"!
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    Да перевесить то можно, но как быть с заземлением этого щита? Перебивать в новое место? :) А как выдернуть забитый до этого уголок (арматурину)? :)И нафига это нужно? :) Я о том и говорю что если надо перевешивать щит не однократно и перемещать его то лучше иметь заземление в составе кабеля. Это моё мнение, основанное на ползание по стойке в грязи по колено и со строителями джамшутами, как впрочем и с нашими.
     
    Последнее редактирование: 18.05.16
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @olegaa2, это ж не каждый день. Тем более при моих длинах кабелей. :um::aga:
    У меня участок всего 52 м, так чт установив временный щит посередине я дотянусь в любой конец! :victory:
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    Макс не суди всё по себе:) ты же продвинутый пользователь электричества;):hello: Вопрос то общий и индивидуальный одновременно. Кому то достаточно просто розетки в водном щите на границе участка, оттуда и тянут все удлинители.
     
    Последнее редактирование: 18.05.16
  8. Gluck1
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27

    Gluck1

    Живу здесь

    Gluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27
    После изучения форума собрал щиток по схеме TN/TT.
    yaschik-3x15-7.gif
    хотелось бы послушать что сделал не так:
    DSC_0091.jpg DSC_0092.jpg DSC_0094.jpg DSC_0097.jpg DSC_0080.jpg

    небольшие комментарии:
    - УЗО стоит временное - на время стройки, т. к. были прецеденты, лазили на участок. Потом планирую поменять на Астро
    - от автомата до счетчика разводка сделана ПУГВ 10мм, поверх еще цветная термоусадка. Концы обжаты гильзами ГМЛ (обычных наконечников нужного диаметра под рукой не оказалось :|:). обжатая десятка в счетчик не вошла, поэтому концы (~2см) были дожаты матрицей меньшего размера
    - от счетчика до УЗО, ноль и земля проведены ПВ1 10мм (тоже в термоусадке).
    - повторное заземление будет идти проводом ПВ1 16мм.
    - СИП планирую завести в автомат без опрессовки, просто смазав пастой ГМЛ

    что неправильно и что нужно бы поправить?
    заранее спасибо
     
  9. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.398
    Благодарности:
    20.159

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.398
    Благодарности:
    20.159
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Шинку можно крепить без изолятора прямо к корпусу
    2. Дверцу можно не заземлять п. 1.7.77- 3). ПУЭ
     
  10. Gluck1
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27

    Gluck1

    Живу здесь

    Gluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27
    изолятор убрал. землю на дверце решил оставить - готовый провод от корпуса к дверце все равно уже был в комплекте со щитком

    При попытке закрыть щиток выяснилось, что замок дверцы упирается во вводной автомат и дверца не закрывается
    решил поставить автомат на дин рейку и использовать штатный бокс щитка. в итоге провода от автомата до счетчика лежат не очень ровно. это нормально, или лучше подрезать их чтобы они не соприкасались?
    DSC_0081.JPG
     
    Последнее редактирование: 20.05.16
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    Шинку нуля нужно бы помощнее, или сделать так как на фото - ДВОЙНАЯ шина нуля.jpg
     
  12. Gluck1
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27

    Gluck1

    Живу здесь

    Gluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27
    думаете сечение шины маловато?
    шина-
    прикинул сечение шины в тонком месте (где отверстие) - получается 48кв.мм. вроде не мало. Или думаете площадь контакта проводника с шиной будет маловата?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.09.18
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.189
    Благодарности:
    5.261
    Адрес:
    Пенза
    @Gluck1, площадь контакта мала, винтики со временем ослабляются, перекусывают провод. Такую шинку не ставят "для себя" на ноль в трёхфазной сети, при малейшем ослаблении можете получить так называемое отгорание ноля и до 380В в розетках с соответствующими последствиями. Посмотрите внимательно надпись возле шинки на рисунке по которому вы собирали щит, там написано - "шина с болтами м8" выглядит она так ГЗШ.jpg или так PIC130314150320.jpg
     
  14. Gluck1
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27

    Gluck1

    Живу здесь

    Gluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27
    Спасибо, поправлю. К сожалению медной полосы не нашел - только по метру, поэтому и остановился на обычной шине.
    Куплю вторую шину
     
  15. Gluck1
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27

    Gluck1

    Живу здесь

    Gluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27
    Еще вопрос вдогонку:
    повторное заземление будет втыкаться в крайнюю дырку шины, т. к. провод 16мм, обжатый гильзой КВТ влазит только в нее.
    gnd.jpg
    Насколько я понимаю, это не по фень-шую, и он должен быть между землей и нулем. Насколько это критично?