1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Прошу оценить щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.

  1. Khanto
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    650

    Khanto

    Живу здесь

    Khanto

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.270
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Москва
    У Вас ТУ от СО есть?
    Что там написано? Какие требования?
     
  2. Gluck1
    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27

    Gluck1

    Живу здесь

    Gluck1

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    27
  3. Ксурия
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    419

    Ксурия

    Живу здесь

    Ксурия

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Пермь
    Нашла в продаже уже собранный щиток 6.700р (счётчик можно поменять на меркурий, автоматы на фирму Декрафт, цена чуть увеличится+700-800р)+СИП докуплю
    Есть ли, что то критичное в данном щитке? MviMM-kaHwA.jpg
     
  4. Dimm5
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    599

    Dimm5

    Живу здесь

    Dimm5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    599
    Адрес:
    Владимир
    Нет УЗО, модулька отстой и цена раза в 2 выше комплектующих. Вводной АВ должен стоять в зависимости от выделенной мощности.
     
  5. Ксурия
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    419

    Ксурия

    Живу здесь

    Ксурия

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Пермь
    А где эта "модулька"?И на какую можно заменить?
    Написано 15кВ на 3 фазы (наверняка 25А)
    Думала об УЗО, но прям убедили, что будет вырубаться, даже при не оч исправной зарядки для телефона. Такой пример мне привёл электрик, который занимался эл-вом в четырёх магазинах "Спортмастер",сказал,что потом директор сказал "Убирай УЗО, нам надоели эти отключения по несколько раз за неделю".
    P. S. Этот щиток сфотографирован из магазина при МРСК
     
  6. Dimm5
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    599

    Dimm5

    Живу здесь

    Dimm5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    599
    Адрес:
    Владимир
    Автоматы.

    На даче общее УЗО 30мА ни разу не сработало просто так, хотя на нем и водоснабжение, и бассейн и вся бытовая техника.
     
  7. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.516
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На мой взгляд, лучше договориться с местным аффилированным СО электриком, чтобы он собрал схему, максимально приближенную к рекомендованным на форуме
     
  8. Ксурия
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    419

    Ксурия

    Живу здесь

    Ксурия

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Пермь
    Я просто задумалась, а к чему бы ему меня отговаривать, ведь я к нему обратилась за сборкой щитка, тем более УЗО и всё остальное у него есть в продаже."Пропихнул" бы мне УЗО за 4.000 р и дело в шляпе)
     
    Последнее редактирование модератором: 10.01.18
  9. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    1.455

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.096
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так ему-же потом и "выпихивать". Да ещё и по гарантии. А может просто добродей. Я, вот тоже, к примеру, отговариваю людей от ненужных трат, хоть это моя прибыль. :( Просто у каждого свои понятия о ненужности. У некоторых ошибочные...
     
  10. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.148

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.148
    Адрес:
    Ярославль
    Абсолютно стандартный щит из тех, что предлагают абсолютно в любом городе РФ для подключения к сетям.
    Для того чтоб подключить по-быстрому бытовку вполне подойдёт. Здесь одобрямса к такому щитку вы не услышите, ибо слишком просто.
    Что касается цен для простых смертных: счётчик 3500, щит (амно) 1600-2000, автоматы по 350 р, розетка 200р. Так что если и нагрелись на вас то на терпимые 1000р. Здесь любой щитосборщик раза в два больше влупит и сделает умные щщи, что облагодетельствовал :)
     
  11. Ксурия
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    419

    Ксурия

    Живу здесь

    Ксурия

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Пермь
    @Keyman, Подскажите пжл, а вот такой сойдёт:)?Правильно ли он собран?
    Кроме УЗО (решила не делать:close:),может ещё чего то нужно сделать? IMG_6718.JPG IMG_6719.JPG
     
  12. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.148

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.148
    Адрес:
    Ярославль
    @Ксурия, Если не придираться, то для подключения подойдет. Из явных косяков отсутствует заземление дверцы, и питание розетки с нижней клеммы автомата не к месту.
    Из неявных:
    1) замучаетесь вводить СИП на верхние губки вводного автомата, т. к. места там с гулькин нос.
    2) Сети не примут, т. к. нет никаких средств для опломбировки вводного втомата: ни бокса, ни шторок.

    Первый вариант щита был лучше.
     
  13. Ксурия
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    419

    Ксурия

    Живу здесь

    Ксурия

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Пермь
    Если я заменю щиток на побольше...изменит ли это ситуацию?
     
  14. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.148

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.148
    Адрес:
    Ярославль
    Вполне хватит того что есть. Нужно просто поменять компоновку. Сделать например вот так
     

    Вложения:

    • DSC07333.JPG
  15. Ксурия
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    419

    Ксурия

    Живу здесь

    Ксурия

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    Пермь
    А как должно быть?
    Куда нужно подсоединять заземление дверцы?
    Извиняюсь за столько вопросов, но мне девушке/женщине очень тяжело понять всю эту электрику. Меня, конечно можно "пнуть" в нужные темы, но чес слово голова кипит.
    Я всё отсоединила и решила, что куплю щиток побольше+боксик под вводной
    А ещё... смотря на чужие собранные щитки, мне показалось у них провода тоньше:faq:?
    Неудобно гнуть было, те которые у меня в щитке...какие то толстоватые.
     
    Последнее редактирование: 18.09.16