1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Прошу оценить щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.

  1. Ахламон
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    Ахламон

    Новичок

    Ахламон

    Новичок

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пушкино
    @LexaTch, мне электрик сказал, что есть модуль-шина импортного произв-ва с крышкой, якобы там можно с двух сторон просверлить дырочки куда можно продеть проволоку пломбы, будем искать...
     
  2. LexaTch
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70

    LexaTch

    Живу здесь

    LexaTch

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Оренбург
    Видел такие. Белый корпус, синяя прозрачная крышечка. Видел в двух магазинах из пяти которые посетил. Опломбировать их не проблема. У нас применяют клейкий скотч (размер примерно 50мм на 70мм). Сам себе ВРУ сделал по схеме ТТ. Данную схему рекомендуют для индивидуальных жилых домов. Хотя я так до конца не понял почему. Спецы не объясняют толком.
     
  3. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Калининград
    Тут товарищ Зюзин предлагал простое решение. Сделать разделение при помощи ореха, дешево и сердито
     
  4. VaulT
    Регистрация:
    19.10.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    12

    VaulT

    Живу здесь

    VaulT

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.12
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Тверь
    Т. е. проколоть СИП до счетчика? и орех опломбировать?
     
  5. Видалый
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434

    Видалый

    Живу здесь

    Видалый

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    1.366
    Благодарности:
    1.434
    Адрес:
    Сибирь
    Плохо искали, у продовцов спросите !
    Бюджетный вариант, сверлится отверстие в зижимном болтике на шине!
     
  6. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Красиво, конечно же, но не более.
    Первая ошибка - "Красивые" изгибы на 90 градусов.
    Вторая ошибка - Нет петель для измерения тока. Есть какие-то робкие изгибы над выходным автоматом, но лучше, чтобы они были не прижаты к плоскости, а выступали.
    Вы уверены, что при обжиме СИПа не получится электролитическая пара Cu-Al ?
     
  7. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    1. А как правильно изгибать надо?
    2. что такое петля для измерения тока? Как ее надо было формировать?
    3. СИП обмазал токопроводящей пастой (не медной, конечно!) - и во входной автомат.
    Гильзы купил Cu-Al, но они не влезли в автомат.

    Спасибо за комент. К сожалению, щиток уже подключен в конце июня. Насколько критичны пп. 1 и 2 ?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.925
    Благодарности:
    26.188

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.925
    Благодарности:
    26.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Радиус изгиба - не менее 7-10 наружных диаметров (у каждого кабеля указывается свой).
    2. Чтобы можно было просунуть токоизмерительные клещи:
     
  9. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    Радиус изгиба должен быть в 10 раз больше внешнего диаметра провода с изоляцией
    Представьте себе, что Вам надо померить ток токовыми клещами. Я обычно делаю петлю в виде большой буквы Омега с диаметром порядка 20 мм. У Вас есть компенсационный изгиб между счётчиком и выходным автоматом, но он приплюснут - его и можно использовать, приподняв "на себя"
    Если не секрет, что за паста? Я тоже использовал Cu-Al-уши, но они входят только в автоматы больших серий. Здесь они снизу и на сборке нейтрали. Я их обычно обтягиваю 2...3 слоями термоусадки.
    [​IMG]
    Я только не понял, почему к сожалению?
    У Вас какая трубка натянута на проводники? Если термоусадка, осадите её феном, хотя бы в местах изгиба. Критично это на морозе - бывает изоляция трескается, а то и осыпается. У меня в руках один раз изоляция осыпалась с ВВГ при разматывании с бухты при -2 градусах. Поэтому сейчас, наверное, лучше не трогать - у Вас есть второй слой изоляции - подождите до лета.
     
  10. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Да... Про радиус изгиба больше 10 диаметров провода знал, конечно. Но только сейчас напомнили...

    Вот эту пасту: electro-mpo . ru/card23436.html
    - Паста «КВТ» контактная, токопроводящая, 100 гр. («КВТ» Калуга)
    Натянута обычная термоусадка. Осажу, но уже весной.
     
  11. Krasaval
    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    12

    Krasaval

    Участник

    Krasaval

    Участник

    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Для пломбировки деления PEN есть готовое решение. Я у себя сделал вот так
     

    Вложения:

    • 17072013414.jpg
    • 17072013415.jpg
    • 20072013421.jpg
  12. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    Как это называется, где покупали?
     
  13. Krasaval
    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    12

    Krasaval

    Участник

    Krasaval

    Участник

    Регистрация:
    24.07.12
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Клемма разветвительная c защитной крышкой 35/4х6 SV 35
    Брал вот здесь летом. Наличие лучше узнавать по телефону :) рублей 300 стоила.
     
  14. MoleЪ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    6

    MoleЪ

    Живу здесь

    MoleЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Поставил типа такой https://allur-electro.ru/catalog/487/4494/
    Похожи продаются в ОБИ, правда не во всех (На крышку наплепляется пломбировочный скотч или засверливается дырка под проволочку.
     
  15. MoleЪ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    6

    MoleЪ

    Живу здесь

    MoleЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Форумчане, покритикуйте, пожалуйста, щит (собирал по схеме уважаемого Наблюдателя, приведенной здесь https://www.forumhouse.ru/threads/202186/#post-6052032). К сожалению, немного "промахнулся" с ящиком - окошко под дисплей счетчика ограничивает возможности добавить УЗО, поэтому пришлось в прямом смысле выкручиваться, проводить провод под скобой для динрейки. Провод ВВГнг, 10мм, однопроволочный, гнется хорошо

    Заземление брони выводного кабеля пока не прикручено к шине, на фото видно зачищенный конец провода.
    Заземление корпуса выведено на шпильку монтажной панели (справа вверху), заземление дверцы на отдельной шпильке (на фотоне видно). Так можно?

    На шину одевается крышка, можно пломбировать. Медную шину не нашел, продают полосы по 2 метра минимум (
    Шина достаточно толстая, массивная (ссылка на фотов предыдущем сообщении)

    Спасибо!
     

    Вложения:

    • Щиток 1.JPG